某市消防支队建审科关于《消防新规范及内部装修规范的培训材料》,内部使用!!
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清
消防二次装修接入费,只涉及二次装修对原有消防变更而导致消防系统维保单位日后工作增加相关服务内容而收取费用。其中增加服务内容包括原有消防设备增容,日常维护设备数量增加以及消防系统突发事件的应急处理(但不包含更换设备、材料等施工方单位应承担的服务)等等。 最直观增容例子,自动报警系统增加烟感点位,总有业主自认懂得行业标准,系统回路预留了10%裕量,可以供给改造方使用。但是,10%裕量为
我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
我国规定喷头距天花板的距离应该在75—150MM之间;对于可燃天花板这一距离不能大于300MM;对于不然天花板不能大于450MM。不太明白这条规范的意思,感觉前后有点矛盾 请教各位?
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。
城市消防站设计规范中“通向车库通道的所有照明灯具在报警时应能自动开启“,请教下“车库通道”是什么?是指通往消防车车库的通道,还是通向通道的所有房间的照明灯具?
正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
还是消防荷载的取值问题,举一个例子来说明我的问题吧,比较直观:地下室,柱网是8.4*8.4m,居中拉十字梁。计算板的时候就按实际板跨4.2m来取值。按3m~6m线性插值。计算次梁的时候按次梁跨取值,即也按4.2m取。那算主梁的时候是按哪个跨度来取?主梁8.4m还是次梁4.2m?两种跨度取值差别较大。按8.4m取值的话就是20,按4.2m是27.5我总工的意思是,计算主梁的时候应该按照柱网跨取值,即按8.4m。他说若仅拉主梁,即取值按照20,即便加上次梁,主梁的受力也不会有很大的变化,所以在计算主梁时应按照主梁8.4m的跨度取消防荷载。次梁和板均按4.2m取消防荷载。不知道各位对这个问题怎么看?如果按我总工这样计算的话,那配筋就麻烦了,主梁和次梁得分开配。。。
新规范
自己收集的,不是很全
朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?
供消防设计人员参考
最新浙江省消防验收规范
根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?
公区装修工程技术要求123 1. 一般描述 1.1承包商必须遵守有关现行的中华人民共和国及部颁规范、规程和标准。 1.2本工程以所发的专业施工图纸、设计说明以及国家施工验收规范作为投标和施工依据,但不是施工的唯一依据。本工程招标文件中工程技术要求与以上项目相矛盾时,以质量标准要求较高者为准。 1.3招标资料中,如图纸、设计变更等技术文件中有矛盾时,应以最近的修改图纸、设计变更及会审纪要为准。图纸或设计变更中无明确注明要求处,需将处理意见报发标人,经发标人认可后方可实施。 1.4雨季施工:房屋主体结构工程施工期间,中标人应充分做好雨季施工措施和防台风