有一赛车场整个赛场内看台可纳7500个观众.看台底下是单间的检修车间,中间夹层暂没有功能,请大家一起看看这个建筑的消防如何考虑(消火栓如何布置?是否需要自动喷淋?)
某三层建筑,基地面积为333。5平方米。总建筑面积为1000。5平方米,檐高10。5米。一二层为商店,三层为住宅。问消防如何设计
一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
某工程,成排门面房,每门面房为三层,一层为商业,二、三层为居住用。总建筑体积大于10000,小于20000。请问这样的建筑应如何归类,是连家店?还是商业服务网点?还是商业综合楼?消防要如何设计,若要满足两股水柱,是否可以用双栓双出口实现?
有1个新的工业厂区,有多个工业建筑无。大部分建筑为丙类多层、高层工业建筑,均设置了火灾自动报警系统(带联动功能)。我想按照如下方式设计:1、全厂设计一个消防控制中心,设置在某个厂房的一层;2、设计了火灾自动报警的工业建筑均设置1个区域报警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)设置区域报警控制器。 疑问:这个值班室(或DCS控制室)均不在底层,是否满足规范要求?3、区域消防控制器通过联网方式与消控中心的集中火灾报警控制器联络。4、由于有十多个仓库,是否每个仓库都需要单独引信号二总线、DC24V电源二总线、消防电话线。 疑问:如果每个都单独引,线路实在太多了?欢迎大家发表意见。谢谢!!!
图纸简介: 住宅楼给排水和消防系统图及管道布置图,以及标注 投稿网友: ychcool 上传时间: 2013-12-12 图纸省份:
摘要:一套完整并且能够正常运行的消防电气设备能够在建筑物发生火灾时为相关的人员提供生命和财产的有力保障,同时,这样的消防电气设备还能够及时的发现并迅速处理火情,能够有效地将火灾消灭在萌芽状态?因为,为了能够优化设计出这样的消防电气设备,优化设计人员就必须要端正工作态度,不断加强学习,全面的掌握相关的优化设计规范的要求,只有这样才能够使优化设计人员结合建筑的实际情况来把握相应的优化设计要点,才能以此为基础不断的完善消防电气优化设计? 建筑的消防电气优化设计是建筑防火安全的重要组成之一,它包含了三方面的内容:消防联动控制?火灾自动报警以及消防设备配电?当前,伴随着我国经济的飞速发展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益紧张等情况,建筑物正在向密集化和高层化发展?面对这样的情况,当前的建筑物必须要加强对建筑消防电气的优化设计,采取有效地措施预防火灾的发生或者努力地减少因火灾造成的人员或财产损失?本文先从消防电气优化设计必须要遵循的规范谈起,继而阐述了相关的优化设计问题?希望能够起到抛砖引玉的作用? 1建筑消防电气优化设计所要遵循的优化设计规范 在进行消防电气优化设
建筑消防设计审图要点归纳
(1)总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;(2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级;(3)建筑防火、防烟分区和建筑构造;(4)安全琉散和消防电梯;(5)消防给水和自动灭火系统;(6)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;(7)消防电源及其配电;(8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;(9)火灾自动报警系统和消防控制室;(10)建筑内部装修的防火设计;(11)建筑灭火器配置;(12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;(13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。
在高层和比较复杂的多层民用建筑中,完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。下面对此谈一些个人体会。 一、正确执行国家消防电气设计规范 设计规范、规程等工程标准是电气设计的重要依据,是应当严格遵照执行的技术准则。 1、标准的分类 根据标准的适用范围不同,可分为国家标准、地方标准和行业标准。地方标准和行业标准是国家标准的分解。国家标准代号为GB50XXX—YYYY,地方标准代号是BXXX,行业标准代号是该行业的汉语拼音字母缩写,如JGJ为建设部标准,GA为公安部标准。 根据标准的强制性可分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准是必须执行的标准,它提出了必须遵循的最低要求,而行业标准和地方标准可以高于国家标准,但不能低于国家标准。推荐性标准是在标准代号中加上T字,顾名思义是推荐性的,不具备强制性。 此外,国际电工委员会(IEC)发布的标准是国际社会共同享有的一笔知识财富。在我国加入WTO后,我国有很多电气方面的规范都采用了IEC
该建筑1-2层是幼儿园,每层面积1700平方,共8个班级;3-18是住宅,两个单元,标高如图所示。毫无疑问,该建筑属于一类高层公共建筑,但消防设计时按哪种做法:A、按一类高层公共建筑做,大于50m,所以室内消火栓40L/s,幼儿园加自喷。B、根据建规5.4.10,住宅和幼儿园单独消防设计,住宅建筑高度53.9m,室内消火栓按10L/S,幼儿园按15L/S,比住宅大,因此该工程室内消火栓按15L/S,同样幼儿园加自喷。还有几个问题1、住宅层进行消火栓设计时还能套用消规7.4.6吗?就是每单元仅在消防前室设
某建筑消防给排水设计图
雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题:
1 减少及避免电气火灾的发生电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,电气火灾在火灾事故中所占比例较高,对人民生命财产造成的损失巨大,因此,电气设计中做好尽量避免和减少电气火灾的发生是从根本上保障建筑的安全,因此需要设计人员高度重视。 1.1 引发电气火灾的主要原因
医院建筑有其固有的特殊性, 其
一生态园建筑,经营餐饮,请教--最好是东北的--如何设计建筑水消防?面积4000平方,单层,顶棚高度10米。此建筑定性为哪一类?个人认为,根据火灾危险性和建规条文制定的精神,可以参照丁戊类厂房进行设计(包括建筑疏散和水消防设计)。请指教。谢谢
有人认为住宅、多层建筑只考虑10min消防问题,即考虑其只需要建设储存10min消防用水箱和配套水泵,10min以后建筑消防靠消防队来解决,系统不考虑(即系统不需要按总消防时间2小时考虑)
建筑给排水设计(给水、排水、消防)