我们经常看到室外有一种大型龙门吊跟平时使用的不一样,而且还有孔,这种龙门吊叫花架龙门吊
图纸简介: 某一小区会所室外花架连廊景观施工图图纸,图纸包含平面、立面、剖面及大样详图。简单实用,欢迎参考学习。 投稿网友: dglwc2010 上传时间: 2014-06-20
图纸简介: 某地的室外简易景观花架设计施工图,图纸含有平面、立面、剖面及大样结构详图,欢迎参考学习。 投稿网友: yinyuetang 上传时间: 2014-08-06
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外的金属铁艺门,围栏如何在出厂前做好防锈处理?这是很多买家特别关心的问题,今天我为大家分析一下如何买到既漂亮又防锈的铁艺大门和铁艺围栏。 金属铁艺门的档次分很多种类,质量好的铁艺门一般用在别墅门上,我们叫别墅铁艺入户门,这样的别墅铁艺入户门,我们在选材料,及制作过程中要求都很严格,制作中必须用电炉,熔点要达到1000度,这样加热的碳钢才能捶打出各种形状。弯花是手工结合机械设备,弯出来的线条流畅,有灵气。 成品做好后是抛光打磨,刮原子灰,必须保证金属板面平整,金属铁艺门不管是在弯花衔接处,还是铁艺门的45度角拼缝处,都不能有焊接缝隙。然后就是喷锌,我们的锌粉是北京金七福金属有限公司在防锈处理专业工厂私人定制的,不管是别墅铁艺门还是铁艺栏杆,铁艺围栏,我们的锌粉能阻挡金属铁艺门在室外抗氧化性,防锈效果能达到不锈钢的抗腐蚀性。我们做好喷锌处理后,再一次抛光打磨,把喷锌后不平整重新处理,确认没有质量瑕疵后,我们再做防锈底漆,防锈底漆做好的时候必须经过高温烤,这样油漆以后在室外不容易脱落。 底漆做好后
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
为什么我直接点击管线编辑,修改管径标注,有时候出来的是图1.有时出来的是图2,请问这事什么原因
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?