我们在工作中是需要技巧和方法的,那么如何办好河道防水板的建筑预备任务呢?专家解析河床防水板防渗采纳复合防水板做防渗层,以缩小河道的渗漏丧失。为了节省注资,防水板建筑设想为河底全铺、两侧岸坡局部铺的半铺式。动土顺序为:丈量放线和土方开挖(回填)升基面修缮、平坦、压实一防水板建筑。复合防水板对于根底(支撑层)的规定为:根底规定落在泥土上,名义平坦润滑,根底密实匀称,水质基底的干密度≥1.4 t/m3,匀称误差不行超越10% 。 建筑备工前,应继续业场建筑实验,取舍适合的铆接量度、铆接机进度等技能参数,审查防水板的外观品质,记载并补修已发觉无机械损害、孔洞、折损等缺点。仔细办好下料综合,画出防水板建筑次第和裁剪图。在铺撤防水板时需求做哪些任务防水板建筑前,按规定解决好坡面,河道土方填筑及坡面修理终了,坡面平坦度、压实度均到达设想规定前方可继续防水板的建筑备工,动土进程中要预防犀利石子和根须等刺破土动防水板。
121212121
本帖最后由 造杯水 于 2013-11-30 09:09 编辑 今天一早群里有人提出问题,现在就讨论情况粘贴到这里欢迎大家继续讨论: 苏E-设计-fans(469129490) 8:32:40请教个问题:一个丙类厂房的厂区,室外只有一路市政,旁边有河道,但是建消防码头150m保护不到,这种情况是否只能加水池,还有没有别的做法苏F-设计-太阳(554526179) 8:34:04可以做引水管厂区内做吸水井代价比较一下那个省钱苏E-设计-fans(469129490) 8:38:18就是说,引市政2条进水管,沟通厂区环网,室内消防从室外环网上接,并做增压稳压设备,然后从河道做引水管,覆盖整个
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
在多层建筑里面厨房、卫生间排水管需要设置防水导管吗?设置的话,应高于地面吗?高多少?什么规范里面有记载? 请各位帮帮忙,小弟不胜感谢,
请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
最近遇到一问题,关于防水套管的,如果说刚性防水套管DN200的是指的外面的套管那还是指,里面的水管?是不是还有柔性的防水套管?请大家帮忙。
请教大家一问题:我现在做一个清水河道的设计,现在这个河道主要的问题是杂草丛生(杂草较茂盛),影响泄洪。河宽基本在10m~15m之间,河道沿线两侧全为桔树,沿线有桥梁多座。现在按河底清50cm设计,请问怎么施工?挖掘机的话要征用两侧土地砍伐桔树,这个业主不同意。挖泥船的话如何运输? 还有一个就是:1。如果采用绊吸式挖泥船,绞吸式能吸走杂草吗,并且杂草有可能堵塞排泥管。2。如果采用抓斗式挖泥船配自卸汽车,那岂不是每隔一段距离,要设一个口。那样的不仅单价高,而且要砍伐一定数量的桔树。
天然河道的感觉
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
当有送排风机事接的防水百叶一般控制风速在多少?措施上好像写的是4左右,可有的老同志说凭经验控制在2左右。防水百叶的有效面积大概按百分之多少计算?
我有三个观点,顺便请教大家一下1:我觉得防水套管肯定是钢制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有钢制和塑料两种材料大家觉得这个3个观点还对啊?谢谢
看图先,这3个套管是一个命令生成的,目前天正加套管好像还是只能一个个点,不能批量吧,建议天正新版加上这个功能。
我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
水景在园林景观中占得比重越来越大,特别是现代的地产园林往往离不开水景元素,但是在实践中发现很多水景都是摆设,1-2年就失去了水景的意义,其中原因是有很多方面的,只要因素之一就是水系的结构及防水问题,请大家发表观点,提出好的施工方案办法。(东北地区-冬季过后。)
大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]