我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题
因在施工过程中甲方更改设计,将制冷机改小(原30万大卡改为25万大卡),但要求冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔不变,按30万大卡配置。请问各位同仁,这样的系统运行起来有何问题?抛开节能不管,就单从系统运行效果和安全方面讨论。另外问一下大家,如冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔按30万大卡配置,在运行中有没有什么办法可以调节。谢谢大家的帮助!
小弟在做一项目,大楼总共5楼,总制冷量1000KW1选择2台冷水机组,大约要有多大的余量,冷水机组有必要一用一备吗2冷却塔应该如何选择,是按流量选还是冷量选择,大概多大余量3选择泵应该按扬程进行选择吧,但流量要保证满足水冷机组 冷却塔吗谢谢
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
现有5层的建筑,全用水源热泵,每层约75套水源热泵,5层共400台,总冷却水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5个冷却泵,5个冷却塔?经理说不用,说泵多了,效率就低了,他最后用3台泵3个塔,真的不用5个泵5个塔?
RT,现在做一个超高层办公楼,水泵房在负四层,冷却塔组在裙楼第六层,请问给冷却塔提供补水的水泵采用工频还是变频泵呢?如果是工频泵,是不是在冷却塔里面还要一个最高水位、一个最低水位来控制工频泵的启动?
冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教
主机制冷365KW,主机冷却水L=78M3/H, 选择冷却水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷却塔就在主机3m之上),冷却塔100T(100M3/h); 现在5月,主机100%运转时候,主机冷却出水水温大概33°,室外天气大概32°,调试人员说冷却塔偏小,到天气炎热的时候冷却效果不行!可开启2台水泵,水泵出口做旁通,可以解决冷却塔冷却塔效果不行的问题不? 新手,多多见谅!
现场施工遇到个问题,不知道问题究竟出在什么地方,请教大家。 现场做了一套PCW系统,是两个板换,一组冷却塔,三组泵,泵跟冷却塔都安装在楼顶。开式冷却塔有1米高的基础,泵就安装在地面上。开始时,泵的进水给管做了高管,后下翻去冷却塔下面的水槽,结果出给管下翻管再冷却塔下阀门打开后,管道水全部回到塔的水槽,给水管变空管,水泵的吸水比较困难。改方案,把泵的进水给管改到与泵进水口同样水平高度,现在水管是能满水,可开阀门运行泵后,水泵还是有气泡,运行噪音非常大,而且容易使叶轮使用时间剪短,希望有经验的师傅指导一二,帮忙找出问题的根源。在线等,希望大神指导,谢谢!
见附件
有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。
毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了
一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢
1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。
冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.
123
公司用的是3台逆流式无风机冷却塔,8年多了,填料应该要换了但我对这玩意完全不懂,上网一查,有点波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等应该用哪一种呢?另外,填料有哪些技术参数,各有什么要求请高手帮忙解答!谢谢!
现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见