我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题
因在施工过程中甲方更改设计,将制冷机改小(原30万大卡改为25万大卡),但要求冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔不变,按30万大卡配置。请问各位同仁,这样的系统运行起来有何问题?抛开节能不管,就单从系统运行效果和安全方面讨论。另外问一下大家,如冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔按30万大卡配置,在运行中有没有什么办法可以调节。谢谢大家的帮助!
小弟在做一项目,大楼总共5楼,总制冷量1000KW1选择2台冷水机组,大约要有多大的余量,冷水机组有必要一用一备吗2冷却塔应该如何选择,是按流量选还是冷量选择,大概多大余量3选择泵应该按扬程进行选择吧,但流量要保证满足水冷机组 冷却塔吗谢谢
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
现有5层的建筑,全用水源热泵,每层约75套水源热泵,5层共400台,总冷却水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5个冷却泵,5个冷却塔?经理说不用,说泵多了,效率就低了,他最后用3台泵3个塔,真的不用5个泵5个塔?
RT,现在做一个超高层办公楼,水泵房在负四层,冷却塔组在裙楼第六层,请问给冷却塔提供补水的水泵采用工频还是变频泵呢?如果是工频泵,是不是在冷却塔里面还要一个最高水位、一个最低水位来控制工频泵的启动?
主机制冷365KW,主机冷却水L=78M3/H, 选择冷却水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷却塔就在主机3m之上),冷却塔100T(100M3/h); 现在5月,主机100%运转时候,主机冷却出水水温大概33°,室外天气大概32°,调试人员说冷却塔偏小,到天气炎热的时候冷却效果不行!可开启2台水泵,水泵出口做旁通,可以解决冷却塔冷却塔效果不行的问题不? 新手,多多见谅!
冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教
现场施工遇到个问题,不知道问题究竟出在什么地方,请教大家。 现场做了一套PCW系统,是两个板换,一组冷却塔,三组泵,泵跟冷却塔都安装在楼顶。开式冷却塔有1米高的基础,泵就安装在地面上。开始时,泵的进水给管做了高管,后下翻去冷却塔下面的水槽,结果出给管下翻管再冷却塔下阀门打开后,管道水全部回到塔的水槽,给水管变空管,水泵的吸水比较困难。改方案,把泵的进水给管改到与泵进水口同样水平高度,现在水管是能满水,可开阀门运行泵后,水泵还是有气泡,运行噪音非常大,而且容易使叶轮使用时间剪短,希望有经验的师傅指导一二,帮忙找出问题的根源。在线等,希望大神指导,谢谢!
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
瑶琳仙境:
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!