减震设备是采用国内一线品牌金诺减震器参数而改造的施工高度和承受能力。 冷却塔正确减震器选型和安装方法如下: 1.根据现场冷却塔运行重量和管道满水重量加上30%安全系数和支点数量进行计算选型。 2.在冷却塔原来支架下定位标记塔与墩位或地面的高度。 3.冷却塔接地处进行支架切割或支架墩位处下凿按减震器安装实际尺寸进行墩位切割刨凿。 4.在原来支架下安装冷却塔专用减震器,在支架与减震器接触面加减震胶垫并用减震器自带螺丝固定塔与支架的连接。 5.安装完成后,在冷却塔专用减震器与墩子或地面安装膨胀螺丝固定减震器。 6.安装完成后按冷却塔原有高度调节减震器直到恢复至原高度为准。 7.根据现场冷却塔位置摆放情况在考虑冷却塔四周是否加装安全钢绳或加装角铁支架进行防台风措施。
冷却塔和烟囱都属于特种结构,且是高耸构筑物在冬季进行施工时,混凝土的保温措施非常难实现,在此和大家进行讨论!!!!!!!!!我们工地的做法是:烟囱:滑模四周围一圈军棉被,尽量减少每天的滑升高度,混凝土填加北京建科院的AN-4防冻剂.冷却塔:使用了北京建科院的AN-2000外加剂及AN-4防冻剂.沿翻板模板内侧设置一圈碘钨灯,以进行保温养护.混凝土翻版的时间控制每两天一板.经过上述措施后,现在电厂已投运两年,没任何问题(冷却塔的风筒也没漏水)不过我总感觉,这种措施不太好,大家有什么更好的方法,可以在此进行讨论分享.本讨论不需要大面积复制别人的作品,大家最好根据自己的实际情况,谈谈符合实际的做法(我们的做法就是实际进行操作的方法的,不要不且实际的做法).言语不需太多,只要达到效果就行.
双曲线冷却塔施工组织设计
火电站冷却塔的一些施工方案
近期已施工完的冷却塔中,针对冷却塔环基大体积砼易出现裂缝等质量问题,采用相应的措施预防裂缝等质量问题的发生。在人字柱、通风筒、淋水件预制等项目施工中,对原有的施工方案及工艺进行了大胆的创新和改进取得了预期效果,得到同行们的认可,其中部分施工方案已被兄弟单位采纳。 随着国民经济的发展及科学技术的不断进步,我国火电机组已由80年代的以300MW机组为主发展到目前的以600MW为主机组。与之配套的冷却系统即冷却塔淋水面积也随之增至7000~9000m2。如何采用最佳的施工方案,施工出质量好、工期短、成本低、安全好的冷却塔是每个施工企业追求的目标。结合本人连续几个大塔的施工实际,总结一下自己对施工方案的改进和几点新的思考供同行们参考。 一.预防环基砼(包括池壁)裂缝的有效措施 众所周知冷却塔环基为大体积砼,因其体积厚大、圆周较长,砼一次浇灌成型容易产生温度裂缝等质量问题。为了有效的预防,根据《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ 69-87要求,环基按设计采取分段跳仓施工,并采取了常规的从配制砼原材选用上、从配合比的设计上下功夫。但
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
简要说明:本冷却塔淋水面积为2000 m² ,塔高70m,半径26.878m,通风筒喉部标高57.05m,半径为14.7m,通风筒出口标高70m,半径为15.507m,抗地震6 度。环形基础截面形式为倒T 形,池壁为倾斜池壁。底板下设有防水层,底板厚度20mm,底板与环形基础之间设有橡胶止水带。共有人字柱40 对,设计要求人字柱及环梁为现浇。筒壁厚度自40cm变化到20cm。塔顶设有L 形状的钢筋混凝土刚性环。塔内壁设计有J55-81 氯磺化聚乙烯防潮涂料刷三层。顶部设避雷针。本冷却塔供水由二根压力进水钢管供到中央竖井,再由竖井供到主水槽流到各处。上部供水为主水槽--→次水槽--→淋水填料为塑料淋水填料。冷却塔外设上塔砼旋转楼梯,型钢平台,再由钢平台上到上塔爬梯。塔内竖井上及主水槽
冷却塔按其用途分为工业和民用两种;按形状可分为圆形塔和方形塔;按水与空气的流动方向可分为逆流式和横流式。工业用冷却塔主要用于石油、化工、冶金、电力等大水量的循环系统中,温降一般为10--25oC;民用塔主要用于医院、宾馆、公用建筑上 密闭式冷却塔施工方案,温降为5--8oC,噪声较低。逆流式冷却塔水流自上而下,空气自下而上作逆向流动 密闭式冷却塔实力雄厚,其配水方式采用布水器旋转散水、喷淋管喷淋散水和雾化器喷射布水等形式;横流式冷却塔是水自上而下,空气则由塔外水平流向塔内,配水采用池式自然散水。更多咨询欢迎咨询山东恒安18863609396
冷却塔-换热器等设备安装施工组织设计
新型垂直运输冷却塔施工一体化 解诀方法大幅度减少了冷却塔施工机械设备和脚手架投资,吸收了以前各方法的优点,效率高、安装拆卸简便易行。该技 术方法可移植性 强,不但限于冷却塔机械化施工应用,还可以方便地用于其它异形建筑物的机械化施工,代表着今后冷却塔垂直运输机械化施工向专 业化、模块化、集成化发展的方向。 随着国民经济和科学技 术的发展,我国发电厂火电机组已由80年代前的单机300MW为主发展到目前的600MW为主,与之配套的冷却系统即冷却塔淋水面积也增至7000-9 000m2。这种大型冷却出对传统机械化冷却塔施工技 术提出了新的要求和挑 战,也为提 高我国建筑机
设计院的施工图,借鉴学习还是有用的。
基础外径为122.056m,冷却塔地基处理采用换填砂砾石法,环基为冷却塔人字柱的环形承台基础,其结构形式为条形超长大体积钢筋混凝土结构,其中心半径RW=57.778m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-9 08:53 编辑 ]
图纸简介: 全套循环水冷却塔建筑结构施工图,仅供大家参考学习 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-11-01 图纸省份
图纸简介: 某重工企业节能环保技改工程余热蒸汽发电冷却塔施工图,本工程图纸包括:目录、设计总说明,冷却塔承台布置图,冷却塔地梁配筋图,冷却塔水池平面图,冷却塔柱布置图,冷却塔2.400梁配筋图,冷却塔7.000梁配筋图,冷却塔7.000埋件图,冷却塔10.400梁配筋图,冷却塔10.400埋件图,共计14张。 投稿网友: yj97650512
循环水场冷却塔为全现浇框架剪力墙结构。主要分项技术方案涉及模板安拆、钢筋安装、柱筋电渣压力焊、混凝土浇筑等施工工艺。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 13:49 编辑 ]
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)