以下是雷泰诺给大家对于品牌冷却塔的一些客观评价,希望在您不了解时候作出选择时,给您一些帮助。
想了解冷却水塔的国际品牌有哪几家?目前已经有BAC 玛丽 良机 金日。主机有 特灵 开利 麦克维尔 约克。请教大家还有哪些,大家多多发表!!
现在闭式塔老大哥应该是BAC吧其次算研发能力 马利很有潜力 紧随其后益美高 76年才开始建立 勉强把另外德国的巴赫普 闭式塔感觉还没进入中国市场呢 不做评价还有就是小日本的 空研 荏原 斯频德 和台资的 良机 金日 二流塔国内乱七八糟的就是末流了大家有何见教 欢迎指点
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
管道没有焊接完全,塔体是完全装好了的
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
瑶琳仙境:
请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!
见附件
123
公司用的是3台逆流式无风机冷却塔,8年多了,填料应该要换了但我对这玩意完全不懂,上网一查,有点波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等应该用哪一种呢?另外,填料有哪些技术参数,各有什么要求请高手帮忙解答!谢谢!
现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见
刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢
毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了