首页 课程 资料 论坛
  • 关于无填料冷却塔的求教

    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。

  • 冷却塔 水泵现场实物图片

    冷却塔 水泵现场实物图片

    看图片还是比较直观

  • 冷却塔的飘水和噪音怎么解决?

    冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.

  • 闭式冷却塔系统的有关问题

    1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。

  • 请教大家冷却塔是否匹配?

    此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!

  • 中水可以作为冷却塔补水吗?

    现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?

  • 低噪冷却塔扰民 怎么办~

    有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~

  • 请教冷却塔的选型如何选择?

    请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!

  • 探讨关于闭式冷却塔的使用

    水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。

  • 影响冷却塔的因素有那些

    这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!

  • 怎么样选择冷却塔的负荷?

    参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?

  • 有上海"日立"牌子的冷却塔吗?

    目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;

  • 请教关于冷却塔的配电问题

    我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?

  • 关于无风机冷却塔的问题?

    我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)

  • 低位开式冷却塔如何设置

    请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大

  • 冷却塔选型需遵循哪些原则

    10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不

  • 如何设计冷却塔降噪方案

    冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热

点击加载更多

冷却塔图片

冷却塔图片专题,为您提供冷却塔图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔图片 相关的专业交流讨论,更多冷却塔图片相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

园林景观凉亭

景观小品下载