首页 课程 资料 论坛
  • 闭式冷却塔系统的有关问题

    1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。

  • 屋顶冷却塔是开式还是闭式系统?

    我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。可是师傅说是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。诸君以为?

  • 冷却塔在空调系统中的选择

    偶在维普资讯网上花2元人民币下来的有用东东,很有用哦!http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2

  • 冷却塔+板换系统的温度参数

    冷却塔+板换系统的温度参数

    我有一个冷却塔+板换的冷却水系统,板换二次侧进出水温度分别为36度和32度,求助:选择板换的时候,板换一次侧的温度怎样确定?另外:在冬季,板换二次侧的进出水温度能否达到36度和28度?

  • 水源热泵系统可以省去冷却塔吗?

    各位大侠,本人在地源热泵的相关资料上了解到,地下水中的冷热源都是通过板式换热器进行间接交换热量,水源热泵机组这块与中央空调的机组没有区别,但是前者省去了冷却塔,不知道这样理解对不对,请高人指教

  • 水系统中冷却塔如何控制?

    问题一:在冷水机组的中央空调水系统中,冷却水的供回温度一般为32度,37度.问可以为更大是供回水温差?为什么不可以更低的供水温度?问题二:在冷却塔的供,回水管上装有电动调节阀,该电动调节阀只要是对水温控制吗?一般的情况是冷水机组与冷却塔一一对应,那么当部分负荷运行的时候,冷却塔是变流量运行吗?如何控制呢?

  • 空调系统中的冷却塔应用手册

    冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交

  • 酒店冷却塔供冷系统设计方法

    冷却塔供冷系统目前已经是很成熟的一种节能措施,在许多实际工程项目中都已得到运用,并取得了可观的节能效果,本文仅就某酒店中所运用的冷却塔供冷系统做出简明阐述,对于冷却塔供冷系统在实际工程设计中所遇到的一些问题进行一些初步探讨。

  • 关于无填料冷却塔的求教

    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。

  • 求教关于闭式冷却塔循环水系统

    一般我们做的冷却塔都会选用开式系统,但是这次我碰到的项目要求用闭式冷却塔,我找了设计手册,但是都只是将开式系统讲的比较详细,不知道有哪一位做过闭式冷却塔,希望能给予帮助。

  • 冷却塔系统设计中应注意的一些问题

    这是我在博客上看到的一位从事工厂和民用建筑给排水工程设计十多年,完成的设计项目达一百多项的关于冷却塔系统设计的工作总结和体会。 然而我觉得不同国籍客户会有不同的设计要求、不同的喜爱偏好、不同的 工程习惯,不同行业客户又有不同的行业特点与要求,民用建筑又有不同于工厂建筑的要求与特点,每参与一个项目就是一次学习与增长见识的机会,每完成一个项目都会有不同的体会和提高。希望大家在工作中能够学会总结,参与讨论!

  • 冷却水系统冷却塔供冷技术设计

    冷却水系统冷却塔供冷技术设计

    本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-3 12:41 编辑 1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。 2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格: 1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。 2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。

  • 空调冷却水系统中的开式冷却塔如何节水

    夏天空调冷却水系统中的开式冷却塔由于与大气直接接触,蒸发量大,且经风机一吹,水雾飞溅,用水量极大,如何节水,请大家指教。

  • 北京地区冷却塔供冷系统设计指南

    一本不错的资料,希望对大家有帮助

  • 水冷系统使用冷却塔供冷真的节能吗

    有较大内热源的建筑,水冷的冷冻水供冷系统在冬季或者过渡季节仍然需要供冷,那么切换到冷却塔免费供冷模式是否会比采用冷水机组供冷更节能呢?常见的资料都在主推冷却塔免费供冷,但是对于常见的已有冷却塔的水冷空调系统,经过模拟软件计算发现切换到冷却塔免费供冷并不节能。请问各位谁有这个问题的看法?请不吝赐教,也欢迎讨论。关于这个问题我的一点看法是,原有的冷水机组制冷系数(EER/COP)在4.7以上,切换到冷却塔免费供冷之后,冬季或者过渡季节冷却水温度较低,机组冷却水流量以及冷却塔风机转速较低。但是切换到冷却塔免费供冷模式以后,冷却水(实际已做为冷冻水)流量增加,冷却塔内风机能耗也增加。会不回是风机与泵增加的能耗抵消了高效冷水机组运行的能耗?还请大家多多讨论。

  • 冷却塔配水系统存在问题及改造措施

    冷却塔配水系统存在问题及改造措施

    [摘 要] 针对吉林吉长电力有限公司四平热电分公司机组冷却水塔配水系统运行效果不好等问题,进行了分析探讨,对冷却水塔原钢筋混凝土损坏的水槽更换为玻璃钢式水槽,裂纹的水槽采用修补衬胶、配水系统进行技术改造设计,计算确定淋水部件喷嘴口径的大小、加长管等等。通过改造,增加了淋水面积,减少了维护量,取得了良好效果,获得很好的经济效益。 1 前言 自然通风冷却塔是火力发电厂汽轮机机组关键的设备之一,其冷却效果的好坏,从表面、看不出直接经济效益;无形中间接影响机组的真空、煤耗、发电量等经济数据。冷却塔内热水、冷气的交换,可分三个阶段:配水溅散系统段、填料段及淋水雨区段。配水溅散系统段水温最高,是水、气的冷热交换关键位置,热水从主水槽通过分水槽进入配水槽底安装的溅水装置进行配水,配水系统的好坏除直接影响到水塔的冷却效果外。 以20万千瓦机组为例,在同一工况下循环水温多降低