(低压电气施工及验收规范)
低压电气及照明施工方案http://down.zhulong.com/tech/detail216071.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
微型断路器系列(MCB)智能型框架式断路器系列(ACB) 塑壳漏电断路器系列(ELCB) 塑壳断路器系列(MCCB)以上叫法是正确的吗?那么CP的具体意思是什么呢,我在自动控制图纸上经常看到有人把小的1P、2P开关叫成CP开关。
与大家分享:上海低压电气规程,扫描仪扫下来的,PDF格式,已压缩成RAR格式,
本人在建设单位工程部,想了解下国产的国产的低压电气元件哪个厂家的好?施耐德在中国的厂家做低压电气元件的现在有哪几家?怎么区分真伪?
欢迎转载、大家共享。
低压电气的设计安装和检验pdf
1.什么叫电路备?答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。2. 什么是低压线?
图纸简介: 本电气图纸为厂房低压线路敷设,主要包括电气平面图,电气一次系统图纸等。可以参考学习! 投稿网友: longbotao 上传时间: 2014-07-15
1 建筑工程中低压电气安装施工特点概述 (1)工期长,工序繁多,涉及面广。首先要进行接地网,预埋线管、管件、底盒等土建工作并对其进行焊接,待土建工作完成后要进行必要的安装调试,一切施工工作就绪后要进行试运行并进行总调试,最后交由相关部门进行质量检验和竣工验收。这一过程耗费较长时间,涉及土建,安装,质检等多个工序,错综复杂。
图纸简介: 本工程为海南文昌卫星发射楼低压电气图,共计108张图纸。主要设计内容为个区域配电箱图、动力配电柜(双电源进线)系统图和二次原理图。图纸主要亮点有亮点。第一点为图纸电源进线均为双路进线,保证了电源的可靠性。且配电箱有很多种,可方便设计者直接到其他工程中套用。第二点为图纸二次图设计的很详细,且联锁点还是较多,可方便学习和参考。整体说来该图纸满足要求,如增加施工说明及安装要求等内容将更加完善。
本帖内容是老电工师傅总结的现场经验,按照下面讲述的规范安装高低压电器柜,施工过程中迅速 1、安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 电气回路数字标号 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html ①配电室 配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(
在商场,低压电气线路配管是否要求一定要采用钢管?可否采用难燃PVC管,这样是否符合防火要求?具体哪条规范里有明确规定?请各位大虾指教~~急切等待中~~~
目录http://www.qsuo.com/7000/2541/list25n1.pdf正文http://www.qsuo.com/7000/2541/cont25x1.pdf已经取消掉。
最近看一标准“GB 7251.1-2005”(p48),里面关空气中的最小电气间隙,对于额定冲击耐受电压2500v,污染等级为4级时,最小电气间隙为1.6mm,而各低压成套商的数值确多为8mm,而且“电气传动自动化手册”(p150)中也规定为8mm,不明白为什么,GB 7251.1-2005里的值是不是和实际生产没什么关系,只是试验测出的最小值??希望大家踊跃讨论,高手能给出理想解答!!!
低压电气装置的设计安装和检验 王厚余 编 第二版
1、在海拔4000米时,大家对电缆、铜排的降容系数都多大取啊?规范上好像没有明确的降容系数。2、在高海拔对低压电源质量的监测,比如缺相、断线、逆相序都是怎么实现?咨询了几个厂家的技术支持,目前的电压检测继电器都是只能用于海拔2000米及以下。
江苏省低压电气装置规程
一.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择(1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.(2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.(3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.(4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25(5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.(6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.2.配电用低压断路器的选择(1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.