首页 课程 资料 论坛
  • 小电流接地系统的接地变压器和典型现场故障

    1接地变压器的基本工作原理 我国电力系统中配电网一般都采用中性点不接地的运行方式。但是当系统发生单相接地时,接地相的接地电流是非故障相对地电容电流之和。当接地电流超过10A时,每次电流过零点都会产生的一个暂时性熄弧过程和伴随其后的再度击穿绝缘都会引起电网中的电磁能量的剧烈震荡,使非故障相,系统中性点乃至故障相产生电弧接地过电压,这种过电压可高达4倍或更高。它将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了抑制弧光接地过电压,就必须改电网中性点不接地系统为中点经电阻接地或经消弧线圈接地。为系统接地而必须取得中性点时,还有一种最佳办法,那就是是增设YN,yn0型变压器或ZN型接地变压器。 由于一般电网变电

  • 10kV小电阻接地系统有什么问题?

    王厚余在消防技术中< >第二项(三)条提到"10kV网络小电阻接地系统-又一新的电气火灾隐患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下载后看第59,60页.

  • 10KV小电阻接地系统的接地问题,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑 规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么

  • 大电流接地系统配电变压器为什么要单独接地??

    我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!

  • 10kV 电阻接地系统的分析

    城市中压电网 系统接地分析

  • 路边杆上变压器引电入楼,如何判断接地系统形式。

    某栋楼需要做低压配电,市电由街上路边的杆上变压器引入四根线,现在这栋楼内必须要做成TN-S系统。变压器里大楼的距离在50米-200米(不同的几栋楼)。我现在的理解是,如果接变压器的接地与大楼接地接在一起,就不需要重复接地了。如果两者接地无联系,就需要在进线柜做重复接地,做成TN-C-S系统。是不是这样?本人做的比较多的是外电引入以内的设备配电,涉及外市电的较少,真心求教高手解答。

  • 讲讲做了杆上变压器做了接地系统,为什么就不装漏保了?

    讲讲做了杆上变压器做了接地系统,为什么就不装漏保了?台变要做接地系统的大修,请教下做了接地系统,有什么好处与坏处?主要做哪些东西?

  • 柴油发电机与车间变压器能否共用一接地系统?请教

    一1000kVA车间变压器与 柴油发电机组共用一接地装置,甲方电气施工人员说有新规范规定两者不能共用一接地装置?大家知道否?

  • 10KV变压器保护怎么整定

    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。

  • 接地变压器的作用是什么?

    一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?

  • 两个变压器能否共用接地?

    我们公司在一小区设计安装两台S9的变压器(630KVA),我想问能否共用接地!!!能否将其安装于台架上?变压器的安装地方和方式有没有规程指导!!!

  • 楼顶变压器的零线如何接地?

    请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]

  • 【电气学院】变压器中性点接地与不接地系统

    来源:电力知识课堂 版权归原作者所有,侵权请联系删除

  • 变压器中性点经销弧线圈接地系统的选线判据!

    煤矿井下的供电系统当单相接地电流大于20A时,必须加装消弧线圈,但带来的问题是发生单相接地故障时,如何选出故障回路呢,过去的方法都不是很好用,例如:5次谐波,功率方向法等等,欢迎大家来讨论!

  • 10KV/0.4KV变压器的中性点的接地问题

    所谓多点接地是不是指多点不同地网的接地。 我现在有两台10/0.4kv变压器,一台发电机,两台变压器是同一段高压母线供电。 两市电一母线,两市电没电,发电机启动。 现在的问题是,我两市电和联络柜断路器都是3极断路器,市电与发电切换柜的两台断路器是4极的。 设计给我的图纸是:两台变压器的中性点都接地,通过母线桥A,B,C,N,PE接到我的开关柜。 根据规范这样的要求,好像是两台变压器中性点不能就近接地,两台变压器中性点直接引出一条PEN线到我的开关柜的两台市电进线开关柜。然后再我的开关柜把PEN分成N,PE两条线,再把PE和N找一点连接起来接到地网。(如图1) 这里说到的:变压器,一台发电机,低压柜都在同一个电房。是不是按设计院的,两台变压器的中性点都直接接地。同一个电房是不是只有一个接地柱,所以两台变压器先直接中性点接地,

  • 10kV小电阻接地系统特殊问题的研究

    10kV小电阻接地系统特殊问题的研究

  • 关于箱变变压器在TN-S系统中接地的问题

    大神们好;我们是成套厂 关于TN-S接地系统 我也看到过很多厂家的做法好像都不太一样;主要的疑惑是低压侧的PE排引至箱变变压器室 用16平方铜带拉到变压器室内接地螺柱上 然后变压器N排端头和低压侧零排搭接 ,再用16的铜带接到变压器室PE排的接地柱上,这种做法是否正确; 还有些厂TN-S系统中N排在变压器室压根就没有接地 还有的做法是类似美变TN-S中在箱变低压侧那边用排把PE排和N排搭接起来 ,我看到有些资料TN-S系统中变压器中性点是要接地的不知道我理解是否正确???

点击加载更多

10kv变压器接地系统

10kv变压器接地系统专题,为您提供10kv变压器接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv变压器接地系统 相关的专业交流讨论,更多10kv变压器接地系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度