分布式结构是指将选线主机、数据采集分支器、高精度零序电流互感器三部分组成一个完整的小电流接地选线系统,主机安装在主控室,分支器安装在高压配电柜前面的仪表门,互感器安装电缆出线上。当发生单相接地时,零序电流互感器采集的信号经二次线路传输到分支器,分支器首先对零序信号进行预处理,把可能性比较小的数据丢弃掉,可能性较大的数据上传给选线主机,从而大大减轻主机的负担,提高选线的时效性。 采用分布式结构,现场安装灵活方便,从高压室到主控室只需放一根通讯线即可,所有的分支器并联在一根RS485通讯上联接到主机,可根据现场的实际情况确定分支器的数量和安装位置,不影响现场各设备的运行;同时将系统各功能模块化,比较便于以后的线路扩展和现场维护及调试,减少故障率。
2015年1月10日上午,由中国电力企业联合会组织的“DJDX-08分布式小接地电流单相接地选线系统”新产品鉴定会在武汉召开,鉴定委员会由来自武汉大学、华中科技大学、重庆大学、广东工业大学、中国电器科学研究院、国家电网公司运行分公司、南方电网科学研究院、中国电力科学研究院和湖北省电力公司等单位几十位专家组成。 鉴定委员会听取了研制单位所作的研制总结等报告,审查了鉴定资料,并进行了抽测。经认真讨论,形成鉴定意见如下: 1、产品经国网电力科学研究院电气设备检测中心试验,各项性能试验全部符合GB/T 17626、DL/T 872-2004等标准要求,试验结果合格。 2、分布式小接地电流单相接地选线系统从“分布式结构”和“多重判据模糊推论综合选线原理”方面属于国内领先技术,高精度零序电流互感器也为实现更好的选线效果提供了硬件基础,经用户使用表明选线准确率达到98%以上。
知识点:太阳能光伏系统防雷技术
本帖最后由 电力蚂蚁 于 2015-10-21 14:41 编辑 在我国35kV及以下的中低压配电网系统一般采用中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统。由于在小电流接地系统中发生单相接地故障时不形成短路,只在系统中产生很小的零序电流,三相线电压依然对称,不影响系统正常工作。我国电力规程规定,小电流接地系统可带单相接地故障继续运行1—2个小时。这样能够提高供电的连续性和可靠性,这是小电流接地系统的突出优点。但随着馈线的增多,电容电流也在增大,长时间带故障运行就易使故障扩大为相间短路或两点及多点接地故障。弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。随着当今对电能质量的要求越来越高,这就需要运行人员在发生故障后,必须尽快查明短路线路和短路点,以便采取相应对策解除故障,使系统恢复正常运行。 中性点非有效接地系统单相接地故障选线长期以来是国内外关注的尚未解决的一大难题。针对这一问题提出了多种选线方法,但都很难完
35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅
1什么分布式I/O ?
我们想在自己的110kV站10kV系统加装小电流接地选线系统,不知道现在哪个厂家做的好点啊?联系了个单位,说的很好,选线率100% 什么的,不知道靠不靠谱,现在做这个的厂家很多啊~晕了都快。还有个问题,这套系统的验收程序是什么啊?怎么能做试验检查他的选线率呢?
我电厂厂用电10.5开关室装了一个微机小电流系统接地选线装置,只知道是接地的时候报警的,但不知道工作原理,求高手告知,谢谢!
分布式变频供热系统实际运行中遇到的问题、请专家们分析一下一网近端及供热面积较少的换热站一次分布式变频泵运行不成其他扬程较高的或者流量较大的站强流量现象无法运行怎么解决?
此装置安装在PT柜,由此想到以前发生接地故障的时候怎么查找那条线路?请教大神
一、分布式变频泵系统的原理 在传统的供热枝状管网系统中,一般是在热源处或换热站内设有一组循环泵,根据管网系统的流量和最不利环路的阻力选择循环泵的流量、扬程及台数;管网系统各用户末端设手动调节阀或自力式流量控制阀等调节设备,以消耗掉该用户的剩余压头,达到系统内各用户之间的水力平衡;个别既有热网由于用户热负荷的变化,资用压头不够,增装了供水或回水加压泵,但由于不易调节,往往对上游或下游用户产生不利的影响。 随着新型调节设备和控制手段的出现,使得对水泵的数字控制成为可能,这样理论上可以取消管网中的调节设备,代之以可调速的水泵,在管网的适当节点设置,以满足其后的水力工况要求。如果控制管网中适当节点的压差,该点称之为压差控制点,对于主循环泵的选择,只要能够满足流量和热源到压差控制点的阻力即可,这样可大大降低循环泵的扬程,使得主循环泵电机功率下降许多;经济控制点之后的每个用户设置相应分布变频泵,成为分布式变频泵系统,使得原来阀门节流的能量不再白白地损失,由于水泵可用变频器调速,主循环泵可大大降低电能消耗,理论上可省去调节设备,同时供热
一、技术名称:分布式水泵供热系统节能技术 二、技术所属领域及适用范围:本技术应用于集中采暖地区的供热节能改造工程 三、与该技术相关的能耗及碳排放现状 据资料显示,我国北方采暖地区城镇的实际采暖耗热量大体位于0.4-0.55GJ/(m2a),平均约在0.47GJ/(m2a)。经过我公司多年供热经验,传统供热系统实际采暖耗电量在1.2-2.5kWh/(m2a)之间,平均约2kWh/(m2a)。目前应用该技术可实现节能量42万tce/a,CO2减排约111万t/a。 四、技术内容 1.技术原理 分分布式混水系统在锅炉房内设置主循环泵,换热站或楼前混水机组设置沿程泵与混水泵。循环水泵加装变频调速控制装置,利用自控技术将质调节转变为动态变流量调节。气候补偿器按照室外温度变化计算出最适宜的供水温度,控制变频控制器调节二级泵与沿程泵的转速,实时改变进入换热器的一次循环水量,达到控制二次水温度、维持用户室内温度恒定、按需供热节
二级泵与分布变频供热,节能好资料,请回帖
我是做工程的,经常碰到小电流接地选线的问题,不过到现在也没有完全弄明白小电流接地选线的原理几实现方法。请教高手给予指点!谢谢!
自己做了一些小电流选线装置,在我的单位用了,五年多了,闲暇时没有事情的时候,不断做了几次升级,那位愿意试用+推广(现场技术指导+¥)。哪天传个照片上来。:)
分布式变频供热系统实际运行中、碰到各小区换热站一次分布式泵流量调好后、有的换热站一次分布式泵出现满负荷带不动、然后换循环泵的扬程提高来解决、是否有更好的解决办法、请高手谈一谈看法
DTS-BLY-5S
分布式光伏发电接入系统典型设计
可编程控制仪作为一种高性能的控制装置,在分布式系统中得到了越来越广泛的应用。在这种控制方式中,上位监控机系统是其中重要的组成部分。PLC可以多种方式如直接采用现有的组态监控软件与上位监迭机通信,但针对小规模的控制系统,找到一种高性能价格比的通信方法,具有积极的实际意义。 1 通信装置的硬件描述 <