1、事故经过1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情
对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4
某基坑工程事故案例分析
主题内容:杭州地铁深基坑事故案例及防治分析杭州地铁深基坑事故概况
本文从实际施工一线对深基坑的施工过程以及常见的问题部分进行深度分析并给出合适的处理措施,给大家提供一个可以借鉴的资料,也希望能在施工中减少可以避免的问题。本文全部的内容均已图片形式发布,分为三个部分分享给大家,后面也会把完整版资料贡献在云盘,提供下载链接,希望对大家的现场作业有一定的帮助哦~下面开始直接上图~~
清华附中坍塌事故案例分析
北京中电方大公司推出农电典型违规事故案例分析多媒体软件为了紧密配合国家电网公司的“三防十要”安全生产精神,北京中电方大科技有限公司与河北省电力公司保定培训中心合作,成功推出《农电人身典型事故案例分析多媒体软件V1.0》。本软件归类收集了国内近年来发生在农村电网的大量典型人身事故案例,结合安全生产相关法规,采用人物编剧和场景动画等多媒体手段,对这些典型案例进行深层次分析。每个案例分析包含事故经过、事故原因、暴露问题、防范措施四个多媒体分析环节。系统特点是:采用人物动画和虚拟事故场景方式,生动直观的再现事故全过程,重点展示事故发生细节,逼真模拟事故现场,从而使案例式的安全教育生动形象,寓教于乐,极大的调动了员工学习的积极性。本系统紧密围绕“三防十要”的农网安全生产精神,用典型违章事故案例释义安全生产相关法规,使员工更加透彻理解电力安全操作规程,明白遵循安全生产规程进行现场作业的重要性。《农电典型违规事故案例分析多媒体软件V1.0》软件有网络版、单机版两种形式,其中,网络版共有58个典型案例,单机版共有29个案例。本系统已
事故描述: 某电厂发电机出线回路保护用电压互感器柜为手车式,电压等级20KV,每相单独一个柜子,每柜有3只电压互感器组成。柜体前后分隔,3台柜子的互感器中心点通过铜排连接在互感器柜柜后连接成一个回路并与接地电缆相连。在投入运行前的现场工频耐压试验时,发生事故导致铜排融化,瓷瓶爆炸开裂,柜体严重变形,而前柜的互感器完好无损。请各位高人分析、指点事故原因。
问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-11 00:38 编辑 安全生产事故案例分析PPT
从建筑空间创意与表达等书中收集的一些,希望对大家有用注:把图 片打包以后 需要全部相 对相应名称几个部分的压缩包一起解压才能得到完整的素 才[ 本帖最后由 zeng7883 于 2011-3-30 17:36 编辑 ]
OMG,希望对大家有用,绝对经典
文件格式: PDF 文件大小:5.18 M
第一部分完整版基础开篇给大家介绍深基坑的理论知识和几种常见的事故类型及处理,现在完整版的第二部分将从实际案例中分析深基坑施工中的问题及预防处理,下面是第二部分的内容~~~
本帖最后由 xclwys 于 2015-1-21 14:47 编辑 深基坑事故案例分析与总结第三部分,根据真实事故案例给大家分析深基坑施工以及设计中会存在以及暴露出来的问题。今完整版的最后一部分,从第三部分追起的小伙伴可以点击最后的地址连接查看前面的内容哒~~
希望同行多多交流
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 14:32 编辑 搜集到电气工程质量控制要点很好的学习资料,分享给大家~本资料围绕:对电气JDG管施工、管内穿线、配电箱、柜的安装、开关、插座、灯具安装 、电缆桥架安装 、避雷及接地装置安装、外网电缆的敷设及入户、施工用电安
某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。 使用热像仪可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。来看在某工厂检测的实际案例。1、“一般缺陷”实际案例 “一般缺陷”,其温升范围在10~20℃之间,下图P0接头处温度,与相同运行条件下的P1、P2接头相比,该接头有一定的温升,用热像仪测量仅有轻微的热像特征,此种情况应引起注意,检查是否系负荷电流超标引起,并加强跟踪,防止缺陷度加深。