  • 对电气事故的原因怎样进行分析

    对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4

  • 身边常见的电气事故,大家注意啦

    身边常见的电气事故,大家注意啦

    电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:

  • 分析电厂电气的安全管理

        随着人们用电需求的加大,电厂的电气设备呈现一种长期运行的工作状态。因此,电厂电气的安全管理工作就显得非常重要。本文主要对电厂电气安全管理进行了分析和探讨。     一、电厂电气的安全管理意义     1、是满足人们用电需求的必行之事,时代和社会在不断地发展进步,人们的工作和生活需求也发生了不小的变化。新能源的开发和使用逐渐走入人们的视野,并日益发挥着重要的作用。而电力资源,也成为了时下社会中流行而普及的能源,现代人的生活当中已经不能缺少电的使用而存在。有了电,人们可以进行多方面的娱乐消遣,如看视频、听音乐、上网等。人们的工作中需要有大量的信息传递,掌握第一手资料对于注重时效的人而言,意味着工作的成败。而这些环节的完成和有序进行,也不能离开电的支持。总而言之,电的广泛使用是当今人们的生活和工作的需要,而维护这种需要就显得尤为重要了。人们工作和生活用电需求量在逐步加大,这已经是一个不争的事实了。那么,要满足这些需求,

  • 山西某电厂锅炉事故分析

    近年来随着电厂安全意识的不断提高和安全手段的增强,因锅炉造成安全事故不断减少,但仍然存在。安全工作时刻不能松懈,特别是针对锅炉的防磨防爆工作,是锅炉安全管理的重点,在今年的8月份,山西某电厂因种种原因造成了锅炉安全事故。 一、事件经过 2020年8月18日19:23,山西某电厂2号机组(35万千瓦)发生事故,负荷32万千瓦运行中,炉膛压力高Ⅱ值保护动作,锅炉MFT,19:31主汽温度下降过快,汽包水位无法维持,手动打闸停机。8月22日16:53机组重新组网。 二、原因分析 省煤器入口联箱引出管管壁磨损减薄,承压能力下降,爆管后大量水汽进入烟道,造成炉膛压力瞬时升高至高Ⅱ值,锅炉MFT;由于泄漏量较大,汽包水位无法维持,机组被迫打闸停机。 三、暴露问题 1.防磨防爆工作不到位。锅炉防磨防爆检查范围不全面,检查标准不高,

  • 某300MW电气事故处理预案

    某300MW电气事故处理预案

  • 上安电厂1.15母线跳闸事故

    2004-01-15T10:15,华能上安电厂在执行“拉开安铜II线284开关”的正常操作时,因284开关A相绝缘击穿,引起220 kV母差保护动作,造成2号母线上所有运行开关跳闸,包括母联201开关、2号发电机212开关、2号启动变2134开关及安大II线286开关。2号启动变跳闸使3号、4号机组重要辅机设备失电,并且由于电厂在厂用电运行方式上存在不合理性,导致3号机组跳闸,7 min后4号机组被迫停运。本次事故造成该厂3台机组停运,影响系统可调容量950 MW。1事故情况1.1故障前电网运行方式1.1.1电网运行情况 全网负荷7 000 MW,可调电力7 892 MW,系统频率为50.00 Hz,联络线受电150 MW。系统在正常方式运行下,铜冶站安铜II线251开关耦合电容器总烃超标17%,需紧急停电处理,河北省电力调度通信中心调度处(简称省调)立即进行线路停电操作。1.1.2上安电厂运行方式 上安电厂4台机组正常运行,各机组有功负荷分别为:P1=260 MW、P2=260 MW、P3=200 MW、P4=210MW

  • 请教电厂电气主接线问题

    为在什么发电机的星点和电压互感器的星点要连接呢?有什么作用?如下图

  • 现场电气伤害事故的预防

    作者:薛福连 前言 触电伤害作为建筑施工企业的四大伤害事故之一,是指电流通过人体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致的伤害。施工现场的电气系统本身也是一个相对独立、完整的体系,加强电气安全管理,就应从“人-机-环境”综合考虑,并注意电气的系统性、完整性。 1事故举例 事故发生概况 2003年7月18日下午2时,某工地职工汤某、刘某在工地AB区地下二层抹顶棚与墙底的阴角线,光线较暗。汤某因仓库管理人员不在,擅自从仓库中取出一个三级电源箱和一盏碘钨灯。由于碘钨灯一头接线断开,便用一根塑铜线将相线与灯管进行搭接,并私自将三级电源箱电源插到二级箱后(电源箱为外接式配电箱)。汤某在将碘钨电源插到三级电源箱上时,身体向前一扑,俯卧在三级电源箱上,刘某急忙跑到20m外的二级箱处拔掉电源插头,并将汤某急送医院,但因心脏衰竭,抢救无效而死亡。 事故原因分析 经过事故调查组认真调查取证,事故原因如下: 1.1直接原因

  • 请教关于电厂电气设计流程等

    本人曾经接触过不同设计院的图纸,表达深度,表达形式,图纸分类等都有些差别。本人是在一个小单位,很想知道比较规范设计流程,和作为设计的载体的图纸规范和完美。比如,电厂的电气图纸目录,对于不同设计阶段的图纸等。

  • 电气事故分析,请各位大侠指点

    事故描述: 某电厂发电机出线回路保护用电压互感器柜为手车式,电压等级20KV,每相单独一个柜子,每柜有3只电压互感器组成。柜体前后分隔,3台柜子的互感器中心点通过铜排连接在互感器柜柜后连接成一个回路并与接地电缆相连。在投入运行前的现场工频耐压试验时,发生事故导致铜排融化,瓷瓶爆炸开裂,柜体严重变形,而前柜的互感器完好无损。请各位高人分析、指点事故原因。

  • 浴室电击事故电气原理是什么

    本人新手上路,请大家指教!感觉等点位在好多项目中执行不好!甚至形同虚设!因安装图纸与土建图纸有偏差,或安装图纸根本无法精确定位,实际施工时难度很大!学南京师范大学生洗澡触电亡 校方:抢救符要求 来杭看孙子不料洗澡时触电 天台大伯死在旅馆石狮:女友洗澡触电 他舍命相救女租客洗澡触电身亡 女儿扑来幸被及时拉开义乌一小伙子洗澡时触电身亡美的热水器漏电,深夜情侣洗澡时触电身亡花季少女洗澡触电丧命 疑为热水器漏电年轻人洗澡时触电窒息 心跳停止一刻钟后恢复洗澡触电 光光之死谁之过男子洗澡触电亡50邻居家都漏电防电墙”变成“漏电墙”,海尔热水器烟台电死人太尔电热水器漏电险致人命惹纠纷1.从事热水器维修多年的师傅说,如果是电热水器漏电,热水器加热棒漏电导致。一般问题出在发热管上。发热管一旦烧坏了,就会漏电,通过水流导电伤人。不过也有专家指出,现在的热水器即使安装了漏电保护器,也不能保证绝对安全。警方提醒,一旦在使用电热水器过程中出现漏电情况,首

  • 电气配电事故分析(请教指点)

    电气配电事故分析(请教指点)

    问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。

  • 处理电气设备事故及故障的一般方法

    电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法

  • 处理电气设备事故及故障的方法

  • 发电厂直流系统的事故处理

    1.充电器装置跳闸 (1)故障现象:充电器装置盘上的事故喇叭响;“整流装置交流失电”光字牌亮;充电器装置输出电流为零;蓄电池处于放电状态,直流母线电压下降。 (2)故障处理: 1)复归音响信号。 2)检查信号及保护动作情况,判明跳闸原因。 3)将充电器装置停电,并进行外部检查。 4)外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断引起,则更换熔断器后,按正常操作程序将充电器恢复运行。 5)若系直流电压高或低引起跳闸(伴随有“电压高”或“电压低”光字牌信号),则将信号复归后,再将装置起

  • 【预警!】电气事故典型案例分析

    【预警!】电气事故典型案例分析

    1、事故经过1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情

  • 某电厂关于2.14停炉停机事故调查的通报

    2017年2月14日3点20分左右,运行乙值当班发现#1炉#1返料风机运行中突然跳闸,立即启动#2返料风机后也跳闸,#1锅炉被迫停运,造成#1锅炉结焦,致使锅炉被迫停炉停机,中断生产供汽16个小时的事故,现将调查结果通报如下: