首页 课程 资料 论坛
  • 某300MW电气事故处理预案

    某300MW电气事故处理预案

  • 处理电气设备事故及故障的一般方法

    电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法

  • 处理电气设备事故及故障的方法

  • 厂电气运行事故及处理预案

    知识点:事故后运行方式

  • 岩心钻探事故预防与处理.

    岩心钻探事故预防与处理.

  • 身边常见的电气事故,大家注意啦

    身边常见的电气事故,大家注意啦

    电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:

  • 混凝土结构事故分析与处理

    摘 要:混凝土工程是建筑施工中一个最主要的工种工程。无论是工程量、材料用量,还是工程造价所占建筑工程的比例均较大。可能造成质量事故的可能性也较大。因而,在实际的建筑施工管理过程中,必须高度重视混凝土工程质量,并了解混凝土工程可能出现的质量事故。着重于实际工作中混凝土工程可能存在的质量事故进行总结分析,以避免在施工过程中发生质量事故,提高施工人员对混凝土结构工程的质量的理论认识。 关键词:混凝土 ,质量事故, 分析 ,预防 一、前言混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用

  • 对电气事故的原因怎样进行分析

    对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4

  • 直流系统的异常及事故处理

    1直流系统异常运行 1.1 直流母线电压高或低 1)现象 集控室DCS报警 “直流母线故障”光字牌亮。 直流母线电压偏离允许值。 2)处理

  • 母线的异常运行及事故处理

    1.母线运行过热 母线运行时,下述原因会引起母线过热:母线严重过负荷;母线之间或母线与引线间接触不良;母线上所连接的隔离开关接触不良。判断母线及接头过热的方法有:观察母线变色漆有无变色,若变色变黄、变黑,则说明母线芒重过热;观察试温蜡片,若试温蜡片变色、软化、位移、发亮或熔化,则为母线过热;雨雪天气观察室外母线及接头,若冒汽或落雪立即融化,则为母线过热;低压母线用温度计或用半导体点温计测温,高压母线用红外线测温仪测温,便可知母线的运行温度是否超过允许值。 若发现母线及接头运行温度过高,应汇报调度,减少负荷。若母线及接头发热烧红,应迅速减少负荷,并倒换运行方式,将该母线停电检修。 2.母线绝缘子破损、放电 母线的支柱或悬式绝缘子一

  • 锅炉事故原因及处理及分析

      在之前内容(请在文后延伸阅读中查看)中我们介绍了锅炉安全事故的分类和常见锅炉事故:除了锅炉爆炸事故、缺水、满水、汽水共腾、炉管爆破事故、省煤器损坏事故、水位计损坏事故过热爆管事故、水击事故这九中事故类型,本期安全内容继续讲解锅炉安全事故和分析。

  • 电网电压事故的预防和处理

    主要介绍了事故处理规程对电压事故的规定,阐明了电网电压不合格的危害、电网电压偏低及偏高的原因、电网电压调整措施、正常运行时变电站和配电所的调压原则及电网电压事故处理方法。来这下载http://www.chinaeinfo.com/download/paper.asp?paperid=291

  • 基坑工程事故分析与处理

    基坑工程事故分析与处理

    基坑工程事故分析与处理

  • 建筑事故分析与处理课件

    :) 在附件里 自己下载观看

  • 处理电气设备事故及故障的一般方法-做调试的朋友请注意

    !处理电气设备事故及故障的一般方法:victory: 有高低压液阻柜,进相器,结构,元件型号配置,PLC程序, 水箱热容表,照图就能生产,懂电气的有了此图纸资料你就有了升职加薪法宝QQ:1033866502 Email:ansoft888@163.:call: 电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。  • 某基坑事故原因分析及加固处理

    某基坑事故原因分析及加固处理

  • 砌体结构工程事故的分析与处理

    【摘要】 砌体结构的房屋在中小城市建筑物中占的比例较大,分布较广,而砌体结构中的一般细小裂缝由于不危及使用,往往被人忽略。但这些裂缝在较长时间内还不稳定,降低了建筑物的抗震能力,在地震时容易引发墙体破坏,甚至墙体倒塌,必须重视解决。通过对某一地区某砌体住宅楼倾斜事故的产生原因,分析了倾斜的原因并提出了相应的处理措施。提出自己对砌体结构裂缝产生的原因及其防治的浅显建议。【关键词】 砌体结构裂缝;地基沉降;整体刚度;伸缩缝;温度裂缝1 前言 虽然现在混凝土结构和钢结构发展十分迅速,但是由于其成本高,施工工艺复杂,大型设备较多,在现阶段的城市发展中,不可能在中小城市及县城中大规模发展,而砌体结构的材料来源广泛,施工设备和施工工艺较简单,可以不用大型机械,能较好地连续施工,还可以大量地节约木材、水泥和钢材,相对造价低廉,因而得到广泛应用。但是由于砌体的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,并且由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多,其中砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。砌体中出现的裂缝不仅影响建筑物的美观,而且

  • 模板坍塌事故后期如何拆除处理

    模板坍塌事故后期如何拆除处理

    附近一工地在浇筑混凝土时发生大面积坍塌,本人曾经就此在论坛发帖讨论过,大概情况是,本工程隶属于是建厂房,层高7米,坍塌时正在浇筑四楼模板,坍塌面积大概2000余平方,浇筑方量大概600方左右,三层柱子与四层楼板,梁几乎全部需要重新打掉。 但坍塌已过去近三个月,所以混凝土强度已接近设计的C30,C25,所以请大家讨论下接下来要是你,你会怎么处理这些混凝土打爆的问题,能不能上小型钩机,如果上,履带式的更好还是履带式的对结构的破坏性更小,因为业主方肯定希望将这层打爆以后能直接继续往上盖,所以不能影响下面的结构。其次,大家请估计这样的打爆的单价如何确定。

  • 桩基事故的常用处理方法

    (一) 接桩法当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。1.开挖接桩挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。2.嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。(二) 补桩法桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。(三)钻孔补强法此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。1.高压注浆补强(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。(四) 扩大承台粱法1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基

点击加载更多

电气事故处理

电气事故处理专题,为您提供电气事故处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气事故处理 相关的专业交流讨论,更多电气事故处理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电气事故预想

老人房装修效果图