  • 浅析电气误操作事故的原因及对策

    电气误操作事故是电网安全运行的大忌,杜绝误操作事故是安全工作的主攻方向。现对近年华东地区发生的典型误操作事故所暴露的问题、原因作一剖析,以求防止误操作事故的对策。 1 操作全过程的行为存在的问题 1.1 发受令不规范 (1) 通话不互报单位、姓名,不讲普通话; (2) 操作发令前不讲清操作意图、目的,尤其是涉及二次回路方面的内容; (3) 发令内容和汇报内容不复诵; (4) 正式令和预发操作任务含糊不清; (5) 不使用标准术语。 1.2 操作票填写不规范 (1) 不遵守《安规》一张操作票只能填写一个操作任务的规定; (2) 操作票漏项,审票人责任心不强,过分相信填票人,而填票人又依赖审票人来把关; (3) 在接到调度令后不及时填票,直到操作前几分钟才草草填写,使其正确性得不到保证。 1.3 操作前的检查工作不规范 (1) 操作前对电力系统运行方式不清楚,没有按模拟图核对设备的运行方式; (2) 未认真审核上一班移交的未完成操作票,未认真核对调度令

  • 电气误操作事故的防止措施的说明

    1 防止电气误操作事故,首先必须从各级管理人员着手抓起,保证各级管理、指挥人员的正确指挥与合理协调,在安全管理上要尊重科学,尊重客观现实,杜绝违章指挥。 2 建立良好、合理、畅通的操作联系制度,在操作命令的上传下达过程中,不管何种方式都必须保证其正确性,当接令人对操作任务发生疑问时,发令人应予以解答,使操作人员心中有数。 3 加强安全管理,提高职工安全意识 3.1 加强职工业务培训和安全思想教育,使每个职工

  • 误操作事故的主要成因及对策

    违章操作既阻碍了正常的生产秩序,又损害了企业的经济效益和社会形象….误操作是电力安全生产中危害最大的人为责任事故。其性质恶劣,所造成的后果严重。1. 误操作事故发生的原因(1) 有章不循。某些电业人员安全观念单薄,执行”两票”,“三制”,不够严格,工作不认真,不负责,怕麻烦,明知自己的行为违章,仍然抱着无所谓的心态。倒闸操作不核对设备名称,编号,位置,不模拟,不唱票,不监护,不按操作顺序操作,有的甚至无票操作造成事故。(2) 防误闭锁装置存在问题。如有些五防闭锁装置由于设计布点不完善,安装调试有遗留问题,录入操作细则未能核对清楚,根本达不到”五防”的目的。甚至有的”五防”的闭锁装置功能不齐,加之运行维护管理制度执行不力,使”五防”闭锁装置失去应有的防误闭锁装置量不良,经常要被迫解锁,引起操作混乱。而现场运行人员对”五防”闭锁装置的学习和掌握跟不上发展的要求,无法发挥”五防”闭锁装置的作用。(3)人为失误。如不惊醒验电或验电时敷衍了事,造成带电挂接地线;监护人放弃监护职责或操作人脱离监护,走错间隔,看错设备;

  • 电气误操作心态分析与防范对策

    0 引 言 在倒闸操作中,每个电气操作人员都应该严格执行各项规程制度,遵循正确的倒闸操作方法,并具有高度的主人翁责任感,使倒闸操作按预定要求完成。但是,翻开历次电气误操作事故记录,透过事故的各种现象进行深入的分析,可以发现,这些误操作一般都是在一些不正常心态的支配下发生的。为了尽量减少误操作事故的发生;操作人员不再重蹈覆辙,本文对电气误操作时的种种心态进行分析,以引起操作人员的注意、三思,同时,也提出一些相应的对策。 1 电气误操作心态分析 1.1 轻敌式 有些操作只有10多项或20多项,从表面上看来很简单,可是这些操作有着严格的操作顺序,绝对不能颠倒操作,随意进行,否则造成的后果是十分严重的。过去某大电网的一个500 kV变电站操作倒换直流回路,正值操作,值长监护,2人认为

  • 擅自解除闭锁带电合接地刀闸的恶性误操作事故

    擅自解除闭锁,造成一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故【简述】2002年12月10日15时18分,某发电厂在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,走错位置,又未经许可,擅自解除闭锁,造成一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【事故经过】112-4刀闸消缺工作应该在112开关检修工作结束(工作票全部终结),并将112系统内地线全部拆除后,重新办理工作票。在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,错误地走到112-7接地刀闸位置,不经值长许可,擅自解除闭锁,将112-7接地刀闸合入,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【原因分析】1.安全生产疏于管理,习惯性违章长期得不到有效制止。在本次操作中,操作人、监护人不认真核对设备的名称、编号和位置,在执行拉开112-2-7接地刀闸的操作中,错误走到了与112-2-7接地刀闸在同一架构上的112-7接地刀闸位置,将在分闸位置的112-7接地刀闸错误的合入。是事故发生的直接原因。2.

  • 《防止电气误操作装置管理规定》

    第一章 总 则第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。第三条 本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。第五条 防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)

  • 防电气误操作闭锁装置视频介绍

    电气误操作事故,是电力行业的大敌。发生了电气误操作事故,轻则造成企业损失电量、烧坏电气设备,让企业蒙受经济损失,重则造成大面积停电、甚至于侵害人们的生命安全。防误闭锁装置是防止电气误操作事故的强制性技术措施。当人为因素造成失误时,如果有完善、可靠的防误闭锁装置是可以防止误操作事故发生的。 防电气误操作闭锁装置为满足变电站五防要求,在电气设备及其自动化控制系统上安装的对电气设备操作流程、操作位置进行闭锁和提示的装置,包括变电站自动化系统五防子系统、微机房误闭锁装置、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁等。实现闭锁功能的方法各异。电气五防为: 1、防止带负荷分、合隔离开

  • 电厂电气设备误操作的设备因素分析

    电厂电气误操作导致人身伤亡、电网瓦解和设备损坏等严重事故时有发生,所以各个电厂和供电局都特别重视电气识破操作相应制定了操作票制度和工作票制度及实施规定,强制安装五防装置,从而减少误操作事故完全是监护人和操作人责任心不强、违章或技术业务水平低造成的。事实上,误操作事故还与人的生理原因、心理状态、情绪影响、注意力以及设备状况、管理水平和工作环境等有密切关系,即使在一在现在微机五防动用较多的情况下,误操作事故在电力事故中仍然占较大的比例,因此,杜绝误操作事故是搞好电力安全生产的重要环节。误操作事故的原因很多,主要有人员因素和设备因素。下面主要讨论设备因素: 无闭锁装置; 闭锁装置功能不全,

  • 误操作 电气闭锁 微机式防误

    误操作 电气闭锁 微机式防误本文从安全管理和技术两个方面,对变电站传统二次电气防误操作闭锁回路和现 代微机防误闭锁方式的原理、功能、技术发展等进行了研究和探讨,对误防问题提出了一些见解,可供从事变电站防误工作的专业技术人员参考。 关键词:误操作 电气闭锁 微机式防误 1.问题的提出: 为了确保变电站的安全运行,在操作二次回路上设置电气闭锁或装设微机五防系统,已成为防止误操作等事故发生的有效而可行的手段。 近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建变电站和电厂,同时,许多老站也在进行微机五防系统的加装或改造。微机防误是否可以完全取代原有的二次操作回路电气防误闭锁? 新建站在配置了微机五防系统后, 是否可考虑不设计电气回路闭锁? 针对这些问题,本文从安全管理、微机五防技术与传统电气防误装置功能比较以及实际运行中存在的问题等几个方面,展开讨论,并由此提出变电站防误较为可行的解决方案。 2. 变电运行安全管理对防误

  • 变电站电气误操作分析及对策的创新分析

    解决变电站电气误操作现象的措施有很多,其中最人性化的措施给予操作人员更多的人性关怀,因为操作人员工作强度比较大,而且危险系数比较高,经常出现休息不佳的现象,进而出现无操作的现象,因此企业应该给予操作人员物质以及精神上的奖励,尽量增加其休息时间。 一、变电站电气误操作出现原因的分析 1、电气操作工具的因素 1.1工具不妥对操作的影响 正确选择使用安全、规范、合格又符合现场实际操作条件的安全工具、器具是保证操作安全的最基本条件,反之,出现误操作就成为可能。例如使用超周期的验电器和操作杆,绝缘手套漏气不及时更换,都可能影响操作安全。因此,定期检查试验,确保操作工具完好,并正确使用,是保证电气操作安全的一个重要措施。

  • 变电站电气误操作综合因素分析及对策

    变电站电气误操作综合因素分析及对策

  • 身边常见的电气事故,大家注意啦

    身边常见的电气事故,大家注意啦

    电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:

  • 对电气事故的原因怎样进行分析

    对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4

  • 某300MW电气事故处理预案

    某300MW电气事故处理预案

  • 变电站倒闸电气误操作的原因分析及对策

    本文通过对变电站中出现倒闸电气误操作事故进行原因分析;总结出几点预防倒闸电气误操作的措施,包括人为因素和技术因素的防范对策,对变电站电气操作的管理具有积极的指导作用,可供从事相类似工作的同行参考交流。 随着国内经济的迅速发展,对我国的电力工业要求越来越高。在现阶段,电力工业正向着大电网、大容量和特高电压的方向发展,开始形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的具有相当保障的电力系统。但如果在电气操作中出现事故,轻则中断用户的正常供电而造成用户的经济损失,重则造成大面积停电事故,给经济的发展和社会的稳定带来很大的负面影响,甚至危及国家的整体安全。美、加

  • 中国南方电网防止电气误操作闭锁装置管理标准

    中国南方电网防止电气误操作闭锁装置管理标准适应于所有发供电企业、大型企业配电所防止电气误操作闭锁装置的管理

点击加载更多

电气误操作事故

电气误操作事故专题,为您提供电气误操作事故相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气误操作事故 相关的专业交流讨论,更多电气误操作事故相关内容请访问