据央视新闻消息 近日
上周江西的一个500kV线路上,正在施工的一个铁塔倒掉,4死一伤。后面有同行给我传了张现场的照片,有点血腥就不放上来了。而这个是同一条线路上今年出的第二次大事故了,昨天说是真个江西省的电力分包施工单位全部停工一天,进行安全管理培训··········很多人都说,这次是江西省内的公司背了锅,因为出事儿的是四川外地来的承建公司。
1.湖北武汉市桥苑新村住宅楼桩基整体失稳爆破拆除案例: 造成这次事故的原因是桩基整体失稳,失稳的原因是大量工程桩偏斜,偏斜的原因是多种因素综合影响的结果。 首先,是桩基选型不当,该楼的地基是经过工程勘察的,在勘察报告中建议选用大口径钻孔灌注桩,桩尖持力层可选用埋深40m的砂卵石层。但为了节约投资,又改选用夯扩桩,而这种桩容易产生偏位。 其次,是基坑支护方案不合理。为了节约投资,建设单位自行决定在基坑南侧和东南段打5排粉喷桩,在基坑西端打2排粉喷桩,其
事故理论与分析技术.part1
本帖最后由 施工老顽砼 于 2013-11-12 21:59 编辑 上午10点整,西安乘警支队高铁大队乘警彭飞在值班室登记准备出乘。值乘西安北到北京西的G662次高铁。
论文简介:章介绍土建工程施工质量问题及产生原因,并对解决工程质量问题,消除事故隐患,提出治理的有效措施。 投稿网友:jiwanhai 上传时间: 2013-08-18
房子共15楼,离城际高铁60米,每层高在3米左右,现准备买在5楼,高铁旁边正在建一个6m高的隔音板,开发商装的是3层的隔音窗户,请问将来窗户关起来,家里的噪音会大吗?
为什么现在很多施工单位出了工伤事故,尤其是死亡事故第一反应都是瞒报,私下解决!是怕花钱,还是怕家属闹?实际上私了的一般花钱更多啊!是怕安监局调查,停工,影响工期,造成损失?这也是事实,但这样是不是就是说明了我们的事故处理体系还不完善,至少没有起到准确的引导方向!如果怕停工早晨影响,是不是也有建设单位的压力在里面,或者说就是出事之后建设单位是和施工单位一起在想法瞒报!是怕影响本项目,本人(项目经理)的年终考核与升迁?如果是,是不是这种管理体制需要改变。总之,本人认为,事故瞒报牵扯了一系列人,单位的利益,往往不是像揭露出来的只是施工单位自己的事情。大家的意见呢?
因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.
去年9月4日,住房城乡建设部部长陈政高在全国工程质量治理两年行动电视电话会议上指出,抓工程质量,是党中央、国务院的明确要求,也是人民群众的热切期盼,更是住房城乡建设系统永恒的主题。
措施中有: 采用封闭或者半封闭制冷机,或者大型水冷却电制冷机时,通风量按事故通风量确定。 此条意思:1, 需要考虑事故排风?为消防电源? 2. 仅考虑一般机械排风? 3. 数据不全时,一般按4~6次换气,而事故排风一般为12次/h, 4. 如果是地上有窗的设备房,也需考虑么?
事故兼排烟风机,一般是什么情况,是事故低速排烟高速的两速风机还是都是高速的单速风机,这两种情况的控制端子的数量各是几个,呵呵,在这里还想求这两种情况下各自的二次控制回路图。。。谢谢了
【摘 要】桥梁存在于自然界中,满足我们的使用要求。不管是在其建造阶段还是运营阶段,都不可避免的受到来自自然界的各种因素的影响,像洪水、地震、风沙、冰冻、泥石流等;同时,桥梁也会受到设计、施工失误、超载等人为因素的影响;此外,桥梁所采用材料的自身性能也会不断退化,从而导致结构各部分不同程度的损伤和劣化。 一、泥石流造成的桥梁坍塌事故 1.泥石流造成的桥梁坍塌事故现状 泥石流是介于流水与滑坡之间的一种地质作用。在适当的地形条件下,大量的水体浸透山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。泥石流是一种破坏力很大的山区自然灾害,一次强大的泥石流,常常会冲毁桥梁,淤埋铁路,淹没车站,中断交通。是山区建设和铁路、公路运输中必须注意的自然灾害。我国是一个多山的国家,山地面积约占总面积的三分之二以上,因而泥石流分布也较广,桥梁遭受泥石流的破坏,几乎连年不断,并有逐年增加的趋势。 我国铁路史上最大的泥石流灾害发生在成昆铁路向南行横跨大渡河后所穿越的第一条沟谷——利子依达泥石流沟
岩心钻探事故预防与处理.
电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:
1直流系统异常运行 1.1 直流母线电压高或低 1)现象 集控室DCS报警 “直流母线故障”光字牌亮。 直流母线电压偏离允许值。 2)处理
变压器的事故状态有哪些? 答:(1)内部声响很大而不规则,有爆裂声。 (2)风冷式变压器上层油温不断上升至95℃。强迫油循环风冷变压器冷却器全停超过规定时间,且上层油温已达85℃。 (3)储油柜(油枕)或防爆管(泄压器)严重喷油。 (4)冒烟或着火;或套管严重破损、放电。 (5)轻瓦斯频繁动作且气体可燃。 (6)严重漏油使油枕及瓦斯继电器看不到油位,且油色变化过大,油内出现碳质。
在地下建筑的厨房要设置事故通风,这时排出的气体有可燃、爆炸的危险,防火规范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1、排风系统应设置导除静电的接地装置;2、排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3、 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。 那么问题来了,土建风道作为厨房事故排风肯定不可以了,那么内衬金属风道可以吗?内衬金属风道算不算暗装?还有请教下各位大佬,金属风道耐火极限有没有要求,具体条文怎么说的?