电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
本帖最后由 小马甲 于 2013-5-16 13:45 编辑 据新快报 2013年5月15日11时36分许,深圳罗湖区桂园街道松园北13号长虹大厦内,一名鹏程医院的实习护士在乘坐1号电梯时头部被夹,电梯直接落到负一楼,该女子血洒电梯当场身亡。该大厦管理处方面表示,初步怀疑是因电梯故障所致。目前罗湖区、桂园街道的安监和市监等部门已经介入调查。 “当时她手上拿着手机,可能因为太专注没有注意到电梯门关闭,头就被夹住了,然后电梯就直接降到了负一楼,当时她一直悬在半空。
如果采用BIM设计,那在设计初稿完成时便会检测出自动扶梯各项性能存在的问题及安全隐患,从而在设计时便解决现今的盖板下陷、发动机未隔离保护、维护时人员的安全问题。 从厦门一名大学生乘坐电梯被卡身亡,到西安一名研究生从电梯井坠落……还有近期成为热点的湖北扶梯事件。近来,一些城市连续出现电梯致死、伤人、困人等事故,不少乘坐者表示担忧。 如今,我国电梯保有量已经超过300万台,每天有超过2亿人乘坐电梯。记者调查发现,安全事故频发暴露了电梯管理、维保等方面存在严重缺失。 小编整理了一些近年来的事故以及电梯为何问题频发的原因所在 一些电梯使用28年仍在运行 去年9月14日晚,华侨大学厦门校区一男生乘坐教学楼电梯,被电梯卡住窒息身亡,视频在网上流传,令人欷歔不已; 9月13日,贵州遵义一小区电梯发生故障,一名乘坐电梯的中年女子在逃生过程中摔进电梯井丧命; 8月29日,在西安理工大学金花校区一名研一新生
一、工程概况 东湖景园项目位于东湖风景区东湖村,分为A、B、C三个区,2011年5月18日开工建设,总建筑面积约80万平方米。项目在无《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《中标通知书》和《开工通知书》的情况下违规进场施工。 二、参建单位 1、建设单位 武汉万嘉置业有限责任公司
2021 年 3 月 13 日 13 时 40 分许, 位于柯桥街道湖东路与华宇路交叉口湖畔悦园勤业建工施工地发生一起电梯井基坑砖胎模坍塌事故, 造成 1 人死亡、 1 人受伤。
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
论文简介:章介绍土建工程施工质量问题及产生原因,并对解决工程质量问题,消除事故隐患,提出治理的有效措施。 投稿网友:jiwanhai 上传时间: 2013-08-18
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
上周江西的一个500kV线路上,正在施工的一个铁塔倒掉,4死一伤。后面有同行给我传了张现场的照片,有点血腥就不放上来了。而这个是同一条线路上今年出的第二次大事故了,昨天说是真个江西省的电力分包施工单位全部停工一天,进行安全管理培训··········很多人都说,这次是江西省内的公司背了锅,因为出事儿的是四川外地来的承建公司。
1.湖北武汉市桥苑新村住宅楼桩基整体失稳爆破拆除案例: 造成这次事故的原因是桩基整体失稳,失稳的原因是大量工程桩偏斜,偏斜的原因是多种因素综合影响的结果。 首先,是桩基选型不当,该楼的地基是经过工程勘察的,在勘察报告中建议选用大口径钻孔灌注桩,桩尖持力层可选用埋深40m的砂卵石层。但为了节约投资,又改选用夯扩桩,而这种桩容易产生偏位。 其次,是基坑支护方案不合理。为了节约投资,建设单位自行决定在基坑南侧和东南段打5排粉喷桩,在基坑西端打2排粉喷桩,其
事故理论与分析技术.part1
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样
电梯四周做构造柱可以吗?上面电房从梁上起构造柱,2t货梯
我们小区电梯地板本来是胶合板的,但现在想更换成大理石地板,请问各位,更换大理石地板后对电梯的荷载有无影响,会不会缩短电梯的使用寿命.对电梯的运行有无影响.烦请各位指教.