对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4
问题概述: 某楼某单元总断路器为3P,N排,PE排分设,总箱设在其地下室.前些天,本单元突然断电,经物业电工检查,发现去本单元的零线烧毁,忙检修回复正常送电,但此时已有几家电视,洗衣机,电热水器等电气设备已遭受损坏不能使用. 事故分析: 零线烧毁部位在总箱零排与接线端子连接处,是否会是虚接过热打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之内,经与施工单位联系,他们提出:1.接线端子一部分与零排烧蚀在一起,另一部分与其分离,是否人为起作用? 2.掉下来的接线端子为何烧蚀的不够严重?请教大家,能否帮忙分析一下,施工单位说法是否正确并给出理由.
随着人们用电需求的加大,电厂的电气设备呈现一种长期运行的工作状态。因此,电厂电气的安全管理工作就显得非常重要。本文主要对电厂电气安全管理进行了分析和探讨。 一、电厂电气的安全管理意义 1、是满足人们用电需求的必行之事,时代和社会在不断地发展进步,人们的工作和生活需求也发生了不小的变化。新能源的开发和使用逐渐走入人们的视野,并日益发挥着重要的作用。而电力资源,也成为了时下社会中流行而普及的能源,现代人的生活当中已经不能缺少电的使用而存在。有了电,人们可以进行多方面的娱乐消遣,如看视频、听音乐、上网等。人们的工作中需要有大量的信息传递,掌握第一手资料对于注重时效的人而言,意味着工作的成败。而这些环节的完成和有序进行,也不能离开电的支持。总而言之,电的广泛使用是当今人们的生活和工作的需要,而维护这种需要就显得尤为重要了。人们工作和生活用电需求量在逐步加大,这已经是一个不争的事实了。那么,要满足这些需求,
高手们:我现在急需一份电气耐压试验的危险分析(JHA),用于10KV电缆和高压电机的耐压试验,但我第一次写JHA,不知道如何下手,哪位高手有这方面的资料可供我参考一下。非常急啊。
电气火灾主要隐患的分析和对策 1、电气火灾的严峻形势和症结所在 20世纪的最后20年里,我国人均用电量翻了一番,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。据公安部消防局统计,自1990年~1998年全国范围内共发生电气火灾119029起,直接经济损失达34.28亿元。电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,例如1994年新疆克拉玛依友谊馆一次电气火灾竟烧死323人。再如日本的人均用电量为我国的8倍多,但其电气火灾发生率已接近30%,占诸种火灾的首位。这说明我国电气火灾的发生率是不正常的偏大,如果汲取发达国家防电气火灾的经验,采取一些有效的防范措施,我国的电气火灾是完全可以大幅度减少的。 多年来,我国对电气火灾的防范工作大多只限于一般性的防火检查,这与许多发达国家存在着较明显的差异。他们更侧重依靠完善电气系统的设计、安装和管理来消除电气起火的隐患,从根本上杜绝电气起火事故的发生。正是由于侧重点的差异,才造成今日我国电气火灾此起彼伏,防不胜防的严峻局面。就电气起火隐患严重程度而言,用“危机四伏”的字眼来描绘豪不夸张,其中有屡屡起
工程预算和标底的审查 一、 预算审查的基本原则 1、坚持实事求是的原则 2、坚持客观公正的原则 3、坚持遵纪守法的原则二、审查预算的形式 1、会审(由建设单位或建设单位的主管部门组织施工企业、设计单位进行会审。) 2、单审(没有条件会审的,由建设单位或委托造价咨询单位单独进行审查,审核的意见与编制单位交换,得到确认) 三、查预算的步骤 1、熟悉施工图纸。2、了解预算包括的范围。 3、弄清预算采用的定额依据。 4、选择合适的审查方法,按相应内容审查。 5、综合整理审查资料,并与编制单位交换意见,定案后编制调整预算。四、审查预算的方法(一)、全面审查法 这种审查方法的优点是全面、细致、能纠正预算中所发现的所有问题,所审查的工程预算质量比较高,差错比较少。 (二)、重点审查法 1、择工程量大、单价高、对预算造价影响大的项目进行重点审查; 2、补充单价进行重点审查; 3、计取的各项费用(计取基础、取费标准等)进行重
事故描述: 某电厂发电机出线回路保护用电压互感器柜为手车式,电压等级20KV,每相单独一个柜子,每柜有3只电压互感器组成。柜体前后分隔,3台柜子的互感器中心点通过铜排连接在互感器柜柜后连接成一个回路并与接地电缆相连。在投入运行前的现场工频耐压试验时,发生事故导致铜排融化,瓷瓶爆炸开裂,柜体严重变形,而前柜的互感器完好无损。请各位高人分析、指点事故原因。
问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。
电气火灾分析与防治策略的研究
1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
随着现代发展及人类智慧聪明和对物资需求,从而使建筑物功能不断更新,提高了建筑电气化、自动化、智能化与标准并推进社会。使得建筑电气与建设工程中复杂程度扩大,对电气系统的质量要求也越来越高。建筑电气工程的质量,竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等,对于从事建筑电气工程,从开工到竣工,施工现场质量管理工作自始至终都有着重要作用。以下对建筑电气工程施工质量管理,谈一些体会。 1如何做到保证和提高电气工程的质量施工人员有责任性必须对施工及电气质量管理,加强思想和质量教育,使他们树立质量第一,以主人态度确保工程质量完成与竣工和一切电气安装工程任务。由于一些电气管理人员配合不严格,质量管理人员不符合质量管理的根本要求和任务。从而使质量工作的开展受到一系列的制约。所以必须针对电气质量管理、检测、监督人员应实行执业人员资格考核制度按职称、学历、从事专业和质量管理工作年限、工作能力并经过长期与严格的培训考核级。岗位工作要与其级别相配合。也只有这样会促进质量管理、检测人员继续学习深造,以提高管理工作
随着我国煤矿采掘机械化和电气化程度的提高,外因火灾发生的比例也逐年增高。低压电缆着火、矿用变压器着火、架线电车电弧引燃木支护棚着火等电气火灾事故也时有发生,而且矿井中环境复杂,电气设备众多,一旦发生火灾,后果将不堪设想,具有很大的危险性。 近几年多次发生的矿井电气火灾事故,给矿井安全生产带来重大威胁,并造成重大损失。根据1949年~1995年的统计资料,我国煤矿共发生58次一次死亡3人以上火灾事故,其中电气设备引起火灾有27起,占总次数的46.55%。作者对矿井电气火灾原因进行分析,并提出预防措施和对策。 1、电气火灾主要特征
知识点:电气风险分析
OTIS3000电梯电气原理图分析(MCS220M
论文简介:根据相关法规、规范要求.通过对电气火灾成因的分析,就电气线路火灾监控系统中配电线路漏电报警、配电线路和设备的温度报警以及中性线断线报警的原理 投稿网友:edge_wang 上传时间: 2013-05-13
OMG,希望对大家有用,绝对经典
0 引 言 在倒闸操作中,每个电气操作人员都应该严格执行各项规程制度,遵循正确的倒闸操作方法,并具有高度的主人翁责任感,使倒闸操作按预定要求完成。但是,翻开历次电气误操作事故记录,透过事故的各种现象进行深入的分析,可以发现,这些误操作一般都是在一些不正常心态的支配下发生的。为了尽量减少误操作事故的发生;操作人员不再重蹈覆辙,本文对电气误操作时的种种心态进行分析,以引起操作人员的注意、三思,同时,也提出一些相应的对策。 1 电气误操作心态分析 1.1 轻敌式 有些操作只有10多项或20多项,从表面上看来很简单,可是这些操作有着严格的操作顺序,绝对不能颠倒操作,随意进行,否则造成的后果是十分严重的。过去某大电网的一个500 kV变电站操作倒换直流回路,正值操作,值长监护,2人认为