请教电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压为什么直接用电缆雷电冲击耐受电压乘以海拔修正系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
高手们:我现在急需一份电气耐压试验的危险分析(JHA),用于10KV电缆和高压电机的耐压试验,但我第一次写JHA,不知道如何下手,哪位高手有这方面的资料可供我参考一下。非常急啊。
大家好,小弟是做电器检验工作的,现在有个问题向大家请教: 在做电器元件或者是低压成套设备短路强度试验时,对试验电源有什么要求,是不是有严格的限制!!!谢谢
纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
电气试验技术与试验方法
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 编辑 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
谁有电气试验工 王向臣版的,封面是紫色的!!谢谢
电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他
电力设备预防性试验规程大家共享
作者:子亚 摘要:电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。 关键词:电气工程 材料 工程 检验 试验 电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。 1 材料的检验与试验 1.1 电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机 (随设备)、蓄电池、应急电源等。 1.2 电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低 压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。 1.
1 材料的检验与试验 1.1 电气设备 电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机(随设备
1.9插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: (1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志; (2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配; (3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: ①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm; ②绝缘电阻值不小于5MΩ; ③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm 软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
1、电气试验的作用电力系统包括众多的电气设备,有些电力设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一。所谓 “预防性试验” 由此得名。对于新安装和大修后的电力设备进行的试验,称为交接验收试验。其目的是鉴定电力设备本身及其安装和大修的质量。交接验收试验和预防性试验的目的是一致的。 2、按试验目的不同分类 (1)交接试验电气设备通常是由专门电气安装单位施工安装的,安装结束后,安装单位在正式移交给使用单位时,要对电气设备进行试验,这种试验称为电气设备的交接试验。 (2)预防性试验预防性试验是一种针对已投入运行的电气设备而进行的试验。 它主要是以预防为主,电气设备不论运行情况如何,经过一定的运行时间后,都要进行定期试验,通常是结合电气设备的大修或小修来 进行。电气设备预防性试验是判断设备能否继续投入运行、预防设备损坏及保证安全运行的重要措施。 3、按试验内容的不同分类 (1)特性参数试
电气装置安装工程试验标准PDF
相关热门专题