首页 课程 资料 论坛
  • 交流电气装置的接地设计规范

    论文简介:GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范(含条文说明),正式版,带书签。 投稿网友:ldm1990 上传时间: 2013-08-19

  • 交流电气装置的接地规范

    需要的就别客气

  • 【分享】交流电气装置的接地设计规范2011

    交流电气装置的接地设计规范

  • 谁有 <交流电气装置接地设计规范>啊

    我单位要做一个 接地标准,但对,电阻的大小要求,没有一个统一的规范,或根据?是不是,就是 交流电气装置接地设计规范 里有要求啊 ???谁有,给我发一份啊xienxuelanghu@163.com.急急急啊

  • 《交流电气装置的接地》中的疑问

    1、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4条是怎么回事?按照这条,TT系统的电气装置外露导电部分可以不接地,只要用总等电位联结线和系统接地点联结就可以了。可是,这还是TT系统吗?分明是TN-S啊2、再看8.2.2条e点:接地极可采用“非钢筋混凝土中的钢筋”,什么叫非钢筋混凝土?难道钢筋混凝土中的不行吗?那建筑物的接地用基础钢筋都不行了?3、看6.2.6条,A类设备的接地线“宜利用普通钢筋混凝土中的钢筋”。我晕

  • 《交流电气装置的接地》规范中的入地短路电流

    在计算发电厂、变电所的接触电压和跨步电压时,要用到这么个电流,具体规范如下:B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。 谁能给我解释一下上诉公式,我疑惑的是:所外接地短路还好理解,就是流回本变电所接地中性点的接地短路电流。而所内接地短路时,接地点和变电所接地中性点的接地电流是不一样的(因为接地点的短路电流可能还由所外电网中性点接地的变压器提供),那在本变电所接地网内就有两个电流,公式取Imax-In,是什么意思呢?我的理解对吗?

  • DLT 621-1997交流电气装置的接地

    DLT 621-1997交流电气装置的接地

  • 大家都熟悉 2011年的 交流电气装置接地设计技术规范了吗?

    请问一下知道的::::2011 年的 交流电气装置接地技术规范 附录D 算接触电压 那个Um 是不是就是接触电压???? 还有不等间距 最大跨步电压 中的 U0 是什么东西???

  • 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》发布实施

    中华人民共和国住房和城乡建设部公 告 第362号 -------------------------------------------------------------------------------- 住房城乡建设部关于发布国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》的公告 现批准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》为国家标准,编号为GB/T50064-2014,自2014年12月1日起实施。原《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》GBJ64-83同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 住房城乡建设部 2014年3月31日

  • DLT 621-1997 交流电气装置的接地

    本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 编辑 DLT 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地,废止后执行 GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 详情请查阅:中电联标准【2014】268号文

  • 求助《交流电气装置的接地》电子版本

    各位老大:大家好我现在急用这个《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997。但是基本上没有找到。请求有的老大给我发一份或者提供可以下载的地方。感激不尽!我的邮箱地址是:yichangwyp_2000@126.com再次表示感谢!

  • 请教专家:关于<交流电气装置的接地>问题

    1、<交流电气装置的接地>附录A3中关于环行接地装置阻值的计算式为复杂式,而防雷规范GB5007-94对环行接地装置工频计算式为R=2ρ/3d,此二式有何重要区别?设计中可否直接用R=2ρ/3d?2、杆塔防雷冲击系数为复杂计算式,可否利用防雷规范附录3求α(α=1/A)?

  • 交流电气装置的接地.doc详细讲解几种接地优劣

    详细讲解几种接地优劣,rar改成doc即可

  • 请教交流电气装置和配电装置的区别

    没有太理解两者的区别,麻烦哪位知道的给讲一下。提前感谢。

  • 大家一起交流电气火灾的特点

    大家一起交流电气火灾的特点

    一、电气火灾的季节性特点电气火灾多发生在夏、冬季。 1.夏季。夏季因为周围环境温度高,电气设备的发热程度有很大影响,如果管理不善,就有可能使设备绝缘破坏,发生火灾。而雷雨季节是电气防火的关键季节,做好这个季节的电气防火工作是十分重要的。

  • 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

    DLT620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

  • 冷库设计规范的电气部分

    冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应

  • 冷库设计规范的电气规定

 第6.0.8条 冷间照明开关均

  • 关于交流电气装置的过电压保护和绝缘配合的标准问题

    新的规范----GBT50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》,于2014年12月实施,原先的电力行业标准DLT620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘》是否作废? 感觉新标准比原标准删去了很多内容,也有一些与原标准不同的地方,应该以哪个标准为准比较好?实际设计中采用哪个标准? 望各位大神解释:handshake

点击加载更多

交流电气装置的接地设计规范

交流电气装置的接地设计规范专题,为您提供交流电气装置的接地设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流电气装置的接地设计规范 相关的专业交流讨论,更多交流电气装置的接地设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

低压电气设计规范

生物膜系统应用