洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,对生产环境提出了更高的要求。医药工业洁净厂房不仅要对空气的微粒进行控制,更应对空气中微生物进行控制,所以其设计有别于其它的洁净厂房。
一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。目前国家正在制定《工业和民用建筑照明设计标准》,新规范中的照度标准将有较大的提高。不过考虑到生产车间的明暗适应,洁净厂房的走道、休息室的照度与工作是的照度等级不能相差太大,一般相差1~2个等级较合适,但最低不能低于100 1x。有窗洁净厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。不同的洁净工业厂房照度按工艺要求的不同也有较大的差异,如显像管工厂的电子枪装
请教各位:在做道路照明时执行的规范应该是哪个?是不是按照如下划分: 公路:公路照明技术条件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明设计标准(CJJ 45-91) 。 不知道有没有规范啊,GB的规范。
《公路隧道通风照明设计规范》这个规范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。
公路隧道通风照明设计规范.pdf
1999公路隧道通风照明设计规范
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
 第6.0.8条 冷间照明开关均
石油化工装置照明设计规范
建筑1照明设计规范GB50034-2004。CHM清楚版 1/2
现在做一个香港的电厂的脱硫项目香港那边的照明标准和国内又不一样我想那位大侠有 本人感激涕零或告诉我到那找 我都找了好久都没有找到谢谢~~
公路隧道通风照明设计规范 详细信息请留意以下链接:公路
民用建筑电气设计规范之电气照明(图) 2008-8-18 15:25:08 来源:阿拉丁照明网浏览量:1129次 网友评论:3 条 摘要:在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源和灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度和显色性,适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境。 分页导航: 民用建筑电气设计规范之电气照明(图) 节选《民用建筑电气设计规范》: 10.1 一般规定 10.1.1 在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源和灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度和显色性,适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境。 10.1.2 在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系;采用高光效光源、灯具与追求照明效果的关系;合理使用建设资金与采用高性能标准光源灯具等技术经济效益的关系。 10.1.3 电气照明设计应考虑下列要素
各位同行好:民用建筑电气设计规范JGJ16-2009实施已经一年了,其中关于应急照明(疏散及备用)配电的规范要求本人一直没弄明白究竟应该怎么进行配电设计,其一:一、二类高层建筑应急照明灯箱设置是否完全按照规范的要求设置?对于普通公建尚还可以,一、二类高层住宅呢?其二:备用电源采用自启动柴油发动机时,一般情况发电机15秒启动,而应急照明灯的切换时间为5秒,中间的10秒差如何解决?望高手指点,不胜感谢! 愿进行设计探讨的同行可加我QQ号:1018881809
1“绿色照明”的起源 20世纪70-80年代,全球面临能源危机及全球环境保护浪潮的兴起,节约能源,保护全球环境即成为全人类的共识。 1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施“绿色照明(GreenLights)”和推进“绿色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。 1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。 2 “绿色照明”的科学定义 绿色照明是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品
前言:就目前我国的国情来讲,建筑电气技术处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良或是灯具选择不合理,耗电多,照度水平低,照明质量差,不利于人们劳动或是其他活动的视觉工作。造成的照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化的发展。节能在各行业中已得到充分的重视。 一,照明技术的有关概念 (一)光 1.光是物质的一种形态,是一种辐射能,在空间中以电磁波的形势传播,其波长比无线电波短而比x射线长。这种电磁波的频谱范围很广,波长不同其特性也截然不同。 2.光谱 白光
电厂照明设计改造方案和具体规范如下:1、首先电厂照明设计改造方案负责人要制定详细的改造方案。包括线路设计,敷设方式,灯具防护等级和防爆等级等。2、户内、户外灯具必须做到防水、防尘、防震三大要求,制氢站、油泵房、蓄电池室等需要防爆防腐的场所在达到防水、防尘、防震三大要求的前提下,还要做到防腐、防爆或耐高温的标准。电厂照明夜景图3、必须选用技术和工艺成熟先进的灯具生产厂家,并经过多年连续运行实践证明是成熟、安全、可靠的优质照明灯具。4、灯具的维护也是重点之一,所以在合同条款中应写明灯具的维护期限。5、供应商购买的所有附件和设备,除应符合相应的标准规范或法规的最新版本和其修正本的要求外,还必须标有本厂商的品牌标签
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
我是一个从事油田工业电气设计的人,工作有4年了,民用的东西几乎没干过,最近看到这么好的一个网站,想有几点问题请教一下:1.版面内的各种帖子中均提到《民规》《多规》《高规》《低规》……,这些名字具体指的是什么?呵呵,民用的规范还挺多。2.本人在一个民用的工程中有点困惑,虽然本工程不是我设计的,但设计人离现场有好几千公里,所以他的有些问题我帮忙在现场处理,具体如下:4层综合办公楼,长70+米,宽16+米,1、2层为办公;3、4层为宿舍,原设计中楼梯走道采用双控开关,各层走廊采用普通墙壁开关,现根据甲方会议纪要中提到的人性化设计,需要将走廊及楼梯过道处照明开关全部更换为声光控开关,走廊的开关更换没有意见,但是楼梯间的开关为双控开关,如更换为声光控开关,是否还具有双控功能,接线方式是什么样的?另外,声光控与人体感应开关哪个更优越?这两者与普通开关造价上能相差有多少?又或者楼梯间灯具是否能更换为带有声光控功能的灯具?原设计中楼梯间灯具为40W白炽灯,假如更换为声光控灯具后是否还为白炽灯还是节能灯?如为节能灯,瓦数是否要改变?3. 最大的问题,能否给我提供一家既生产民