PDF版
民用电气设计规范第二稿WORD版本,解决了前面大虾传的第9,20章看不了的问题!
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 编辑 2017最新电气设计规范大全
我是新人刚接触建筑电气!也干了几个小工程的设计 !但感觉不是很好!主要是规范和图集没有!想请大家帮忙推荐常用的规范和标图!谢谢了!
分支电缆与建筑电气设计规范
本压缩包收录了:(1)GBT19215.1-2003 电气安装用电缆槽管系统 第1部分:通用要求(2)CECS31-91钢制电缆桥架工程设计规范(1991.12.27)(3)建筑电气设计资料查询系统(很好用的一个软件)
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
民用建筑电气设计应针对不同的工程项目确定合理的设计方案,保证电气设施运行安全可靠、经济合理、技术先进、维护管理方便这些基本要求,是设计中必须遵守的准则;而注意整体美观,则是民用建筑设计的固有特性所决定的,也是不可忽视的重要方面。
本帖最后由 一颗呀小白菜 于 2016-10-13 11:09 编辑 之前有同仁发布了比较详尽的pdf版,但是索引起来还是不太方便,所以自己做了个word,加了标题,把自己觉得比较重要的规范整了一下,后面有时间再继续整理附:增加了一些自己觉得供配电设计时可能会用到的规范强条,要是大家使用时发现有错误或者遗漏望告知!
请问下面这个规范是不是全国都要遵守?还有这个规范里面关于消防的漏电开关是不是强制使用只报警不跳闸的漏电开关?规范名称:民用建筑电气设计规范PDF版本规范编号:JGJ/T16-92主编部门:中国建筑东北设计研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993-08-01
中华人民共和国国家标准通用用电设备配电设计规范GB 50055-93
谢谢了!
那位大虾有《民用建筑电气设计规范》,多谢了
从其它网站上下载的,希望对各位同仁有用!
民用建筑电气设计规范
民用建筑电气设计规范-2008
通用电气设计规范
通用电气设计规范专题,为您提供通用电气设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通用电气设计规范 相关的专业交流讨论,更多通用电气设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题