知识点:光伏系统并网技术要求
关于几种光伏、风光互补发电系统介绍 (佛山科学技术学院机电与信息工程学院, 佛山市贝瑞尔电气科技有限公司) 一、 家庭光
前面已做过几个MW级的光伏并网电站设计,但并网接入部分不在总包工程内,设计和施工都是业主另行委托的。但最近一个10MWp项目将该部分放到总包合同内了,由于我以前是做供配电,这部分内容都是电力设计院范围,接触不到,请高手不惜赐教。项目概况:总容量10MWp,直流系统经逆变后接入10台升压变,升至10KV汇总后一根电缆接入0.5km远的110KV变电站10KV侧。接入系统评审意见:继电保护,要求10KV线路配置光纤电流纵差保护及相应的后备保护,通道为专用纤芯 系统调度自动化,要求远动信息送至中调,转发地调;电量计量设考核点和关口点,电能信息送至中调,设置A类电能质量在线监测装置,配置电力调度数据网及安全防护设备等。 系统通信,架设12芯ADSS光缆、配置155Mbit/s容量SDH光传输设备,接入电力通信网,配置至中调PCM终端设备。我对上述内容不太熟悉,有谁给指点一下,或给点参考资料,先谢谢了。该部分内容拟委托当地电力设计单位设计,但因为要配合,所以我也要学习了解。请高人指点啦。[
问题如图中所示。。
光伏并网,并网柜的开关接线要求 刀闸,计量CT,断路器,这三个有无顺序要求的,说是顺序要求可能会影响并网时候市电停电的次数;
光伏并网,为什么用昂立的继电保护测试仪测试出线侧的微机装置,测出的三相电流与电压的相位关系以及动作区、不动作区是什么?求高手解答
光伏逆变器为低压400V并网, 市电侧的接地方式是 TN-S系统。 逆变器的交流出线端为 A,B,C,N, PE, 其中的PE排一般情况是连接到低压柜的PE排。 请教下, 如果我的逆变器里低压配电间远的话, 能不能直接将PE端直接连到就近接地导体上, 比如屋顶的接地排啥的。 有没有逆变器厂家的工程师帮忙解下惑。
知识点:光伏电站
目前在看一些光伏项目的图纸中,遇到几个问题,烦请高手不吝赐教下,谢谢1.光伏系统中的逆变器容量与升压变压器容量的配比问题。比如说,光伏阵列的总输出功率是549.1kWp,逆变器的容量则选择500kWp,升压变压器的容量却只有500kVA,请问下升压变压器的容量这样选择是否有合理呢?如图1即使按1:1的关系来选择的话,那不是升压变压器的容量应该选择500/0.8(功率因数)=625kVA,则选择630KVA的变压器吗?2.升压变压器为什么用二分裂变压器呢?这样的变压器有什么特殊的作用吗?能否直接用一台单绕组变压器呢?如下图2和图3。谢谢指点
如图,一个农村小容量光伏发电30KW问题:当用户用电没有负载或负载太少的情况下,光伏发出来的电是否可以从普通的变压器倒供从原变压器0.4KV侧升压10KV往高压送电?在我的认知当中是不可以,需然变压器理论都可以升压,但在倒升压的时候初级绕组和次级绕组的比例不对,由次级绕组变初级绕组,线径及匝数均不对,应该是不能倒供送电。请问各路师傅高人解答,谢谢!
装机容量:363.66kW 并网形式:0.4kV低压并网,自发自用,余电上网。 其他请看主接线图与系统图,摘自我司收到的院方图纸。
光伏并网发电系统可以将太阳能电池阵列输出的直流电转换为振幅,频率和相位与电网电压相同的交流电,实现与电网的连接以及电能向电网的传输。这种发电系统的灵活性在于,当日照强烈时,光伏发电系统将提供交流负载,同时将多余的电能发送到电网中。当日照不足时,即太阳能电池阵列无法为负载提供足够的功率。它还可以从电网获得电能,以向负载供电。
2改进的光伏发电系统并网控制技术
图纸简介: 光伏电站高压并网接入图纸,系统并网方式,供参考学习 投稿网友: braveheart1h 上传时间: 2013-08-14