地下室楼梯间按建筑规范,与首层有防火门相连,其开窗面积应为多少呀?我认为0.8平米即可(规范每5层2平米),但有些又认为2平米,依据是什么?大家知道不!
图纸简介: 楼梯大样,地下室顶梁钢筋图,负一层梁钢筋图 负一层板钢筋图 等 全套施工图 投稿网友: pansy0202 上传时间: 2013-10-11
上边和大地下室相连,我的想法是楼梯两侧做两道剪力墙,梯板单向传力。但是感觉有点浪费。。请教前辈们,应该怎么处理?
如图,阴影部分为非消防电梯前室加楼梯间,那么这些阴影部分如何布置消火栓呢?谢谢
地下室两个楼梯间,其中一个不好设加压风井,建筑问可不可以用金属风道连接楼梯间和加压风井,让一台风机给两个楼梯间加压送风。 我是不是可以设一台50000风量的风机给两个楼梯间加压送风?这符不符合规范?
高层的防烟楼梯间地上部分满足自然排烟,楼梯间地下部分和地上部分因为门被隔开了,地下就成了密闭的了,那地下需要单独加正压送风么?
在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。如果是封闭楼梯间,又分为两种情况,一种是有直自然排烟条件的,即有直接对外开窗且面积达到要求,一种是没有自然排烟条件。此时按照建筑设计防火规范,此封闭楼梯间应按防烟楼梯间的要求设置,即又要设加压送风。 一般情况下,如果是复建工程,上面是高层,并设置加压送风的,我都会要求把加压送风井带到地下室来,这样我的加压送风就很方便设置,如果没有,还要单独找井,单独设一套系统进行加压送风。比较麻烦。 后来又看到江苏省住宅设计标准提到,对于高层住宅,如地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。
一工程出现问题。施工单位在地下室楼梯间混凝土墙浇筑时整个浇筑了,楼梯没有和墙一起浇筑。楼梯平台板梁他们是在楼梯间两侧的混凝土墙上预先留洞,准备在后面把楼梯浇掉。现在问题是新规范要求该梁应与其上部墙整浇,现在应怎么处理呢?
我们这图纸的设计总说明写了:仅供地下室疏散的防烟楼梯间前室设正压送风. 而设计的图纸设计的是每个防火分区只有一个楼梯间设置了正压送风,而其他的楼梯未设置,我想请问一下这样是否可行,是否会影响消防验收??
请教各位:高层建筑,地下室楼梯间与地上层楼梯间不共用,或者是在首层用防火门与地上层楼梯间是隔开的,这样地下室的楼梯间不易开窗的情况下,是不是得专门做防烟,我总是遇到这种情况,专门做防烟也很麻烦,因为就地下室楼梯间这一块,而且通常还是多个单元.不知道各位都是怎么解决这种情况的呢?
现在在做一座27层的住宅,地下室三层都是停车场,设计院送来的图上地下室的防烟楼梯间都没有设加压送风,在设计说明上写“地下室的防烟楼梯间在首层均设有对外可开启的,面积不少于2平方米的窗。均采用自然排烟的方式”想问问 在地下室的防烟楼梯间 不做加压送风也可以的吗??有三层地下室哦~~~
请问大师:有个问题急切求教。高层一楼可以和地下室开楼梯口吗?具体如下:一楼书房5平方米,有一间与之同等大小的对应地下室。书房其四边墙体有一面是剪力墙,另三边是隔墙(非承重墙)下边有梁(即地下室顶边)。可以选在书房中开个2.1m*0.8m呈L型的楼梯吗?(即楼梯四周有剪力墙和梁支撑。)对楼体有影响吗?应该这么做才行?多谢。
按规范说,甲级防火门才有划分防火分区功能,乙级防火门,是不具备这功能,那么2层地下室,各层的楼梯门是甲级还是乙级?看很多图,前室与楼梯门都是乙级的。个人认为,应该是甲级才对。
1、第一张图里,风口的标注800x500(+250) 其中+250 是指什么尺寸?2、第二张和第三张图的楼梯间位置分别是一个26层的住宅的地下室一层和地下室二层的楼梯间,不用做加压送风吗?合用前室就做加压送风了。求高手解答
挡墙里边是楼梯或者洞口,没有楼板与挡墙顶端相连,这样怎么计算挡墙?有人要求说按3边支撑算,但是我找不到准确的计算方法,审图办要计算书我提供不出,想按悬臂算,但是与实际不符,但是可以提供计算书,有没有人知道这种情况到底怎么算,还有有没有计算书的格式或样本 万分感谢了!!!
我是在一家物业公司工程部工作的,公司管理的是14万平方面积的商业地产,现在装修,改造,验收接管等,初定11月30开张的。在接管中发现了诸多问题现象,到论坛上来请各位指点,发表建议。项目地下车库有20几个至一层楼梯通道,楼梯布局描述,下面好像15级台阶,到云台转180度再上去也是15级台阶,现发现20几个楼梯通道在基本相同位置出现了横向裂纹。我不是建筑专业的对情况不能有专业的描述,望大家见谅,请看照片望能指点!
如题,地下室防烟楼梯间前室只有一层按高规应该没有加压风量选择,我按实用供热空调设计手册来做是10000风量,觉得太大,压力能达到多少?其二防烟楼梯间和前室合用送风管井,整样控制压差,就是风口风量计算,前室是每层设一个而风量是按前室总风量的1/3计算,楼梯间我按每两层设一个,这样计算出来楼梯间风量小于前室风量,如何实现压差,高规上说设置压差自动调节装置,有谁有这方面的资料,或给讲解一下
地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?