本人结构师,现在一个地下似乎车库有2个方案,有梁板和无梁板,使用时要求净高有2.2m1、有梁板梁高800,次梁600,那么层高就是2.2+0.8+0.4+0.1=3.5m其中0.4走设备,0.1地板找坡2、无梁板,板厚450,那么层高就是2.2+0.45+0.7+0.1=3.45m,其中0.7走设备,0.1地板找坡问题:为什么无梁板的走设备需要0.7m,其具体是怎么来的,能否搞个图说明一下?因为有的设计院说0.6就可以搞定,有些所0.7才能搞定。这个层高涉及到埋深和抗浮问题。有梁板是说管道贴梁底走,打弯的地方在板格内,无梁板则无这个优势。
问题补充:跪求大神指点求问这个工程的基础层层高、底标高地下室层高、底标高是多少没做过地下室,很迷茫,另外地下室怎么画啊,跪求指点,高分!
35层超高建筑有15栋,上部住宅下部商场,地下2层车库;地下室层高最经济的高度是多少?
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
高层建筑地下室变电所层高,我指去掉梁后的净高,一般大家要求是多少,有没有具体的规范条文?最低要求是多少,我听过是净高不低于3.5m
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
现有无梁楼盖地下室(2.8米层高)一个,根据规范桥架距地大于2.5米,距顶0.3米,与其他管道交叉0.3米.我无论怎么设计都违规!(唉!)前两条还勉强过得去,最后一条通风管(0.4~0.5米高)怎么办,求高手指点!谢谢!
本帖最后由 结构老卢 于 2013-11-11 14:31 编辑 前段时间做的一个地下车库,不同顶板结构选型的主材用量分析,受条件限制,不能代表全部情况。都去我空间领红包啊。。。。
请问有没有高规里有没有明确规定34层高楼必须设有地下室?或者说必须有一部电梯要到地下室?可以给出具体规范条例吗?谢谢,如果没有地下室,消防扑火时水往哪排?
图纸简介: 学习高层的好资料,带有一层地下室,全面的学习高层结构施工图绘制,地下室顶板配筋平面图,地下室墙、柱平面配筋图,墙柱配筋图,梁配筋平面图,板配筋平面图,机房屋顶层板配筋平面图……等图纸。 投稿网友: cemco188cem 上传时间:
挑高共享空间,无处不在的空间美学逸趣:独栋一二层共享空间高达7.4m,可以灵活布置。 地下室层高5.15m形成独有的夹层空间,灵动且气势卓绝,局部可以设置夹层。
如题 地下室有人防部分 小于1000平米,车库属于中危2级,还有泵房机房等功能用房,以及杂物间,按照建筑本身等级中危1级么,因为建筑物本身是中危1级的
当配电房坐在地下室一层时,采用的是上进上出的出现方式。现有以配电房,高压柜2200mm,地下室梁下高度3.2m(梁下到伐板的高度),施工单位说桥架高度不够。我们是这样计算的,2200柜子上方800,是高压桥架,桥架自身高度300mm;高压电缆进线还要求有个转弯半径,这个半径按照10D计算,铝芯240电缆半径就要求是800m。2200+800+300+800mm,这都要求4.1m。考虑到桥架和电缆之间转弯半径做小点(桥架开口离电缆远一点),最低3.8m。请教各位,你们都是怎么做的。如何满足地下室的高度问题。急用。这个问题在郑州很普遍了。
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?2.补风系统做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?PS:储藏间外面就是内走道,储藏间的门是防火门希望大家踊跃讨论啊,最近很是纠结呀谢谢各位大侠