地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
超深六层地下室堵漏、防水综合技术 广东省邮电通信枢纽综合楼位于广州市中山二路,其地下室6层,基坑挖深达19m,地下室底板下设抗浮锚杆群48组共817根,集水井9口。根据地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。
地下工程防水堵漏的技能规范 在目前城市大开发的布景下,因为私家车保有量急剧添加,所需停车场空中积也随之增加;在城市用地紧张的约束下,必需方案建立大面积地下车库来确保空中的绿洲、居民公共活动场所等有限的地上空间。这么,地下工程的也就成了咱们规划作业中不可或缺的构成部分。 地下工程作为永世性修建埋入地下,一旦发生漏水表象,只能在工程内中止补漏,有时补漏作用十分不抱负,东补西漏,补不堪补,以致有的地下工程不得不放弃运用,形成了社会资源的庞大糜费。因此,咱们有必要慎重看待地下工程防水堵漏规划作业。 地下工程防水堵漏规划是一个系统性工程,咱们必需在充分理解防水堵漏资料功能不同性和适用性,规划时别离详细项意图修建主体规划特性、地质环境条件以及实习施工可行性等客观要素,深化分析、归纳权衡,才华够编制一个既经济又行之有效的防水堵漏规划方案。 一、地下工程防水堵漏规划意图和恳求 1.中止防水堵漏规划应明白地下工程防水堵漏的意图:(1)确保地下水不进入工程内,给予工程内正常的花费、作业、日子
1、整体法: 使用6G水泥基渗透结晶型防水剂内掺入混凝土中,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不
地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。 钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。 2.混凝土方面 (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。 (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
地下室防水工程监理细则
图纸简介: 该图纸为地下室工程防水变形缝比较常见的做法,图纸内容主要包含:底板,顶板、立墙,平直缝,阶梯缝,企口缝等构造大样。 投稿网友: hdeternal1 上传时间: 2014-05-15 <
地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况
地下室防水工程监理质量措施
地下室漏水一般都是以局部漏水形式出现的,地下室所处的地质不同,功能不同,设计与施工不同,其漏水部位和形式多样。主要是结构混凝土刚性自防水局部失效、柔性防水层局部破坏或建筑构造不当三方面的原因。 下面我们一起来看看防水材料在地下室工程中的应用方法 1.变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏 原因: (1)混凝土质量不良,收缩过大,出现裂缝; (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不严等; (3)密封材料及防水涂层延伸率不够,而被拉裂或脱离粘结面等。 堵漏措施: (1)在漏水部位嵌填
都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢? 1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。