最近设计的一个丙类仓库,基础采用的是钢筋砼钻孔桩,施工试桩时地下遇到大溶洞,灌了十几立方砼都没填实,请教各位高手,基础该怎么处理,期待比较详细的答案?
1、钻机、钻具和吊钻头的钢丝绳,均应符合设计要求,使用时应有专人检查维修。2、凡不在施工的孔口,均应加防护盖。3、钻机的钢丝绳在卷筒上应排列整齐。卷绕钢丝绳时,严禁工作人员在其上跨越。卷筒上的钢丝绳不得放完,应至少保留三圈,严禁人拉钢丝绳卷绕。4、电动卷筒在工作中,如遇停电或停杨检查保养时,应将电源关闭。工作停止后,亦应将电源关闭,锁好开关箱。5、钻机钻进时,卷扬机变速器换档应先停车,挂上档后,方可开车。6、当拆钻杆为双层作业时,上下应紧密联系,防止落物伤人。严禁用机械动力拆接钻杆。7、使用旋转钻机钻孔,当滑移钻台平车时,应防止挤压电缆及风水管。
一、 钻孔灌注桩 1、施工平台 (1)场地为浅水时,宜采用筑岛法施工。筑岛面积应按钻孔方法,机具大小等要求决定;高度应高于最高施工水位0.5~1.0m。 (2)场地为深水时,可采用钢管桩施工平台,双壁钢围堰平台等固定式平台,也可采用浮式施工平台。平台须牢靠稳定能承受工作时所有静、动荷载。 2、护筒设置 (1)护筒内径宜比桩径大200~400mm 。 (2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,一般平面允许误差为50mm,竖直线倾余不大于1%,干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。 (3)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、压、不漏水。 3、泥浆的调制和使用技术要求 (1)泥浆的调制和使用技术要求,其中性能指标可参照泥浆性能指标选择表。 (2)钻孔泥浆一般由水、粘土(或膨润土)和添加剂按适当配合比配制而成,其性能指标可参照表2-1选用。 二、钻孔施工 1、一般要求
【案例概况】 某工厂采用钻孔灌注桩基础,设计桩长30m,钢筋笼30m。某日,甲方老总心血来潮上工地巡查发现,2号楼土方基础正在放钢筋笼进桩孔,设计30m长的桩工人就放了2节12m的钢筋笼下去。 甲方老总很少去现场,这次晚上回到工地来取文件,心血来潮想去工地看看,想知道工程质量如何。他暗中在2号楼的偏僻角落监视,工人正在往桩孔下钢筋笼子,工人边抽烟边干活,没有注意到他。甲方老总亲眼看到工人就放了两节12m的钢筋笼下去了,总共长度24m,甲方老总看过这栋楼的图纸,清楚知道桩长30m,现在工人把两根桩焊接好后准备给桩孔里面浇混凝土。 甲方气的给总监打电话,让他到工地来。总监正在家里看电视准备睡觉。甲方问他你怎么给我监管的,30m桩现在才24m,剩下6m哪里去了? 总监赶紧来了工地,施工单位的管理人员也被叫到了现场。总监说你看看,现在桩长多少?你们还准备浇混凝土,以后楼都被你们盖塌了。监理叫施工方把桩吊起来核验,果然不错桩长度少了6m。工人这边不乐意了,说你们还让不让干,不让干我回家睡觉了。 施工单位负责人被
钻孔灌注桩基础,直径为Φ1200、Φ1400。 一、概述 二、施工准备 四、施工方法 五、质量保证措施 六、钻孔事故的预防及处理措施 螺旋钻孔灌注桩施工工艺标准 本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注桩。
一、施工准备工作 1.场地准备 施工前将场地平整好,以便安装钻机。本桥位1~4#墩处于水中,且水深常年在1~2m左右,采用土袋围堰筑岛,用砂性土修筑一条长70m、顶宽8m的E形岛,并压实,平台高于常水位1.0m,填土外部按1:1.5放坡采用编织袋砂性土填筑,以防冲刷。在0#台与1#墩之间留了一条5m宽的泄水道。 2.机具的选择 目前常用的钻具有旋转钻、冲击钻及冲抓钻3种类型。旋转钻主要用于粘质土、砂
桩基础工程(设计_施工_检测)
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-19 23:34 编辑 目 录 一、桩头破除 二、破除混凝土块垫层 三、基础垫层施工 四、钢筋绑扎
桩是指深入土层的柱型构件,称基桩。由基桩与连接桩顶的承台组成桩基础,简称桩基。桩基础的主要作用是将上部结构的荷载传递到深部较坚硬、压缩性小的土层或岩层。由于桩基具有承载力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震性能强以及能适应各种复杂地质条件等特点而得到广泛应用。 1 桩基分类 1.1 按承载性状分类 根据桩在极限承载状态下,总侧阻力和总端阻力所占份额分为两个大类和四类。 1.1.1摩擦型桩 (1)摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计; (2)端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 1.1.2端承型桩 (1)端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计。<
摘要:当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程 测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架
某商住楼工程,共12 层,总建筑面积1.4万m2 ,其地质情况(淤泥地质) 较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩工序的不可逆转性和隐蔽性决定了其前期监控工作的必要性。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2.体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技
在一个单层带吊车的仓库设计中,因为位于填土区,为了控制沉降,做了桩基,震动沉管灌注桩,设计长度15米,钢筋笼通长,最后的施工结果如附件所示。作为设计方,该怎么继续处理,确保工程的进行?
各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?
桩基础工程施工组织设计