首页 课程 资料 论坛
  • 高层建筑地下室顶板什么时候作防水

    我工地高层建筑主体还末完工领导就安排把防水作了顺序时清场,铺卷材,在用c15细石混泥土。说作完是为了好在上面放物料,还有叉车在面行驶,步料机也放在上面。请问这样作了防水还有意议吗?有什么补救方法

  • 高层建筑为什么要设置地下室

    《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第12.1.1 高层建筑宜设地下室。高层建筑对水平荷载有更大的敏感性,相较于一般多层建筑高层建筑需要更好的嵌固性能,其受力性、稳定性、功能性,都要求高层建筑的基础部分应有较大的埋置深度,结合这一部分埋置深度做成地下室更符合经济性能的要求。 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011: 5.1.2 在满足地基稳定和变形要求的前提下,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层。除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。

  • 高层建筑地下室防水施工技术特点,2007

    王晓峰 浙江钱江房地产开发实业有限公司 王炳华 杭州职业技术学院杭州 摘要:本文结合某高层建筑地下室防水设计与施工实践,对地下室防水设计方案和施工方案进行了介绍,对地下室防水层的施工工艺作了阐述,并对底板、剪力墙防水层施工方法和技术措施及特殊部位的防水构造进行了详细解析。 关键词:防水工程地下防水地下卒防水细部构造[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:02 编辑 ]

  • 高层建筑地下室防水工程浅析

    摘要:随着城市建筑日趋向地下空间纵深发展,高层建筑的地下室防水工程质量问题愈来愈引起人们的关注。地下室防水工程质量问题导致渗漏主要表现为:地下室底板和侧壁的渗漏、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙(穿地)管、穿墙螺栓渗漏、结构混凝土蜂窝、麻面、孔洞渗水等。建筑防水的施工质量对提高建筑物使用功能、改善人居环境有着极其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一个主要组成都分。因此,探讨高层建筑地下室防水工程质量控制的话题非常有意义。关键词:高层建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 编辑 ]

  • 高层建筑带多层地下室问题

    高层建筑带多层地下室并带裙房,有一车道仅地下二层及地下一层有,问此车道是否应与地下室基础脱开,也就是说设置沉降缝,那本规范上有此条规定.

  • 高层建筑地下室房间自喷的设置

    《高规〉7.6.3 高层建筑中经常有人停留的地下室房间要设自喷。那么我想问的是,仅在走道设置喷头呢,还是在各个设备房中设置自喷?谢谢!

  • 高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风

  • 请教关于高层建筑地下室建模的问题

    请教关于高层建筑地下室建模的问题

    本人在做一个地下一层,地上18层的高层建筑,其中2~3层为商业用房,3~18层为住宅。建筑三层平面详附件。(1)建模计算时,如何考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端?(2)在考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端的时候,地下室外墙在建模计算的时候可以输入参与计算吗?

  • 半地下室上有几幢高层建筑

    请教各位:一半地下室上有两栋栋多层框架结构(地下室以上上各四层框架),这样的结构如何设计?需要按多塔结构设计吗?如果不需要按多塔,那设计要注意什么?

  • 高层建筑地下室人防及通风设计

    高层建筑地下室人防及通风设计.

  • 高层建筑的地下室无梁空心楼板

    有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教

  • 高层建筑地下室底板设计问题。

    一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?

  • 高层建筑地下室防排烟求教

    本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决

  • 某地高层建筑地下室施工图

    图纸简介: 本图纸为高层建筑地下室施工图,图纸包括地下室结构设计说明,人工挖孔灌注桩说明,承台详图,桩基平面布置图,承台平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙、柱平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙暗柱配筋图等,供各位参考。 投稿网友: fbj2012 上传时间

  • 带地下室的高层建筑抗震设计

    论文简介: 一般高层建筑都设有地下室,为了满足使用要求,地下室往往是多层的。在进行杭震设计时会遇到以下f句题:」J在计算简图中如何确定各类结构体系的嵌固部位.2。上部结构对地下室结构的作用以及各类结构底部加强部位的范围;3.地下室结构的抗震设计。本文试就以上诸问题根据建筑抗震设计规范GBJ 11-”有关规定并参考国外有关资料对以上问题提出若干建议供设什参考。

  • 高层建筑地下室和基础设计一般规定

    12.1.1  高层建筑宜设地下室。 12.1.2  高层建筑的基础设计,应综合考虑建筑场地的工程地质和水文地质状况、上部结构的类型和房屋高度、施工技术和经济条件等因素,使建筑物不致发生过量沉降或倾斜,满足建筑物正常使用要求;还应了解邻近地下构筑物及各项地下设施的位置和标高等,减少与相邻建筑的相互影响。

  • 高层建筑地下室带人防合适吗?

    当今世界的超级武器何等厉害,炸弹可以从窗户进楼,几米厚的混凝土掩体可以被炸弹穿透。真正遇到空袭,人防地下室的安全,全由地上建筑物的安全决定。世贸中心双塔不知是否有地下人防?是否发挥了作用?

  • 是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?

    某一建筑:±0.00以上为七层住宅,±0.00以下为二层商场(建筑专业称为负一层和负二层,商场层高均为4.5米,每层面积800平方米)。建筑物西面室外地面比±0.00低300,西面的室外地面距建筑物顶不超过24米。东面室外地面比负二层室内地面低300,东门的室外地面距建筑物顶超过30米。查建规、高规无法确定±0.00以下的二层商场是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?设计时心想反正不管是二者中的哪种情况都得设消火栓及自动喷淋,所以设计上没啥问题。可它到底是多层建筑的地下室呢还是高层建筑的裙房呀?或者都不是?那是什么?不知各位同行有何高见?

  • 高层建筑地下室变电所层高问题

    高层建筑地下室变电所层高,我指去掉梁后的净高,一般大家要求是多少,有没有具体的规范条文?最低要求是多少,我听过是净高不低于3.5m

  • 浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1 系统的划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,排风量为1000×3.9×8=31200m3/h。 可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许

点击加载更多

高层建筑地下室防水

高层建筑地下室防水专题,为您提供高层建筑地下室防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑地下室防水 相关的专业交流讨论,更多高层建筑地下室防水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

风力发电 ppt

地下室新风机