各位前辈帮帮忙:情况是这样的-----一小区地下室潮湿,用除湿机后冷凝水只能暂时接到桶里,然后经常往外提,太麻烦.而且除湿效果也不是很好.请问各位大侠有什么高招吗?谢谢
阴雨绵绵的时间多,空气湿度往往很高,因此,使用除湿机家庭防潮是一种很好的方法措施,尤其是别墅,绿化和植被好,空气湿度比高层住宅要高得多。下面我们要详细介绍一下湿度大对别墅里面物件造成的危害: 当空气湿度过大时,墙壁上会“流汗”,时间长了就会出现一点一点的黑斑点,非常不雅观,还有别墅里名贵的家具和物品容易发霉,衣柜内的衣服鞋子长霉点,由于别墅在装饰时地面大都以木地板、地毯为主,内墙墙体材料常用的有乳胶漆、壁纸、墙面砖、涂料、饰面板、墙布、墙毡等。壁纸、墙布、墙毡这些材料的特性就是吸湿性强、怕潮、易发霉。木地板则容易变形。为了防止以上问题的产生这是我们的就得使用东井别墅地下室除湿机DJDD-901E及DJDD系列的。 大多数别墅除湿机都是冷冻式除湿机,其原理为:除湿机将潮湿的空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机、蒸发器、冷凝器)的相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜,产生干燥空气排出,如此反复循环使室内湿度降
大师们 帮忙看下,这样设计是否合理。
我们负责的别墅,由于南方梅雨季节,现地下室凝露非常厉害,粉刷好的前面都是水蒸气,地板砖上好多水,后来在地下室天窗处增加换气扇,但效果还是不好,除湿机也效果不好,请大侠指点,地下室何种方式除湿效果最好
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
地下室除湿机,地下车库除湿机,地下活动室除湿机、防空洞除潮机 湿度太大,房间太潮湿,仓库、地下室湿漉漉,家具、电器、仪器仪表受潮怎么办?松井除湿机,工业除湿机,除湿器,家用除湿机,工业除湿设备,工业用除湿机,商用除湿机,仓库除湿机,地下室、档案室除湿机,标本室(房)除湿机,茶叶抽湿机,管道除湿机,医药除湿机,钢材除湿机等为您解决难题。地下室潮湿产生的原因: 1. 地下室内或埋在地下的水管漏水太多, 下水管道堵塞或破裂, 引起滞留水返回地面。 2. 地下水位较高,一般这种房屋座落在低洼处。地下水透过混凝土地板和墙体的裂缝进入室内,也为季节性发生. 3. 房屋座落在山脚下阴泉之上或地下水潜流之中, 地下室地板和地基墙体即使完好无损, 由于经常处于潜水流压力之下, 地下室往往潮湿。这种现象仅偶然发生, 且极难判断。 4. 混凝土地面或地基墙体有较大裂缝, 土内水分渗入。 5. 施工不得当。混凝土地板下没放置防潮层或防潮层大面积破裂。这种情况较难判断。 6. 地基沥水管堵塞, 断裂, 地下排水不畅, 引起水位
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
某小区,规划设计中,建筑屋之间采用下沉式广场。地下室规划为商铺,设有给排水系统,单独排出,污水直接与小区生活污水连接,跌水高度300,在一次特大暴雨中,出现倒灌事件。问如何改进才能保证再次倒灌的问题。谢谢!
高层建筑仅有一层地下室,当把地下室作为上部结构的嵌固端时,根据高层规范要求需将地下室框架柱配筋加大,这样增加的投资,有意义吗?而抗震规范则要求地下室作为嵌固端时,地下室不少于两层,该如何解释?
有的地下室上面没有高层,有的地下室(比如有五个)上面有高层,而且这些地下室是一个整体..上面没有高层的地下室上面有覆土!!1 在PKPM中可不可以把高层和地下室建成一个整体,这样子PKPM能计算吗?2 地下室下是桩承台基础考虑底板不作基础,底板该怎么建模计算?
请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?