地下室用彦邦止水钢板的施工要点 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。
图中红圈范围内是否需焊接止水钢板?谢谢!
本帖最后由 量子 于 2014-5-16 10:53 编辑 上图所示是地下室外墙上的止水钢板,止水钢板有凹凸面,那么,以上图看,标记1和标记2,哪一个是室内,哪一个是室外呢?
这里主要想讨论的是:止水钢板弯折朝向问题。 现在地下室底板后浇带使用钢板止水带的比较普遍,但一直以来钢板弯折的朝向是向下的,设计是这样画的,施工也是这样做的。但是,问题来了,先浇部分砼没问题,但后浇砼的质量很难保证。因为钢板弯折朝下,钢板下形成死角,砼很难浇灌密实,容易形成空洞,浇筑质量也无法检查,这就给止水效果留下了隐患。如果将止水钢板弯折朝上,钢板下出现砼狗洞的概率将大大降低,对提高止水效果将起到事半功倍的效果。 以上意见望各位同人给与指正点评。
地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板)柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处?
源自丨无锡市新吴区建设工程安全质量监督站,侵删
做隐蔽资料的用的,当时照的照片丢了,求各位帮忙找一下,我的邮箱wxl102628@163.com,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!
地下室止水钢板-江苏衡荣镀锌钢板止水带作用 U型钢板止水带,又称U型止水钢板。建筑物地下
穿墙止水螺杆(不用套管)中间有止水环片的那种螺杆在拆模后该怎么处理?直接砸断可不可以?是不是要把钢筋头凿出来再深一点的地方打断然后再用防水砂浆补上?具体有没有相关的规范对此有规定的?GB50108里面好像没有提及。
站在施工单位的角度看,地下室墙体的止水螺杆割除 产生的费用是不是应该由木工班组来出这部分的钱呢 ,加入要割除的话,量也比较大 你觉得割除一根大概多少钱比较合理呢?
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
地下室墙板超前止水工法
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助