本帖最后由 麻老虎 于 2015-10-25 13:25 编辑 有个工程,在长江中平台拟采用1400mm*14mm的钢管桩作为基础,长度70m,按照1%倾斜度控制,偏差将达到70cm。所以实际受力并非像有限元计算模型那样,是竖直受力的,这个影响到底有多大,如何考虑更贴近实际呢?再者,管桩上部需安放型钢承重梁等,因管桩倾斜,往往需要打设后切割找平或者在管桩顶开槽再放置,总之都是为了达到找平目的,保证承重梁与管桩不是单点接触,请问各位老大,还有没有更快捷简单的方式来对桩顶处理,加快施工进度。
钢管电力杆的纯钢管桩基础如何设计?就是用例如直径800的管子,用砸管机直接打入地下,上面法兰连接。
本帖最后由 epds2012 于 2013-9-22 17:02 编辑 电力杆塔钢管桩打桩基础 电力设计院和杆塔厂公司推荐使用北京百合公司的电力杆塔钢管桩基础计算软件,钢管桩基础软件,电力钢管杆基础 钢管桩基础的优点 1、钢管桩能承受强大的冲击力。由于能承受强大的冲击力,因此其穿透和贯入性能优越。可能根据设计需要贯入到坚实支承层中。 2、承载能力大。由于钢材屈服强度高,所以只要将桩沉设到坚实支承层上,便可获得很大的承载力。 软件主要功能: 软件可以计算的桩类型为单钢管桩和带承台的单钢管桩两种形式,其中承台不配筋。钢管桩基础设计联系QQ137901886 <
深水基础钢管桩拔除施工
各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
某厂房预制管桩基础完整施工图
华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
预应力混凝土管桩基础设计与施工-1
论文简介:通过叙述预应力混凝土管桩基础施工的工艺流程和施工程序,说明如何控制桩基础施工质量 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-09
图纸简介: 灌注桩式钢管桩群桩基础图,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。。。 投稿网友: epds2012 上传时间: 2013-03-11
桩基础工程(设计_施工_检测)
桩是指深入土层的柱型构件,称基桩。由基桩与连接桩顶的承台组成桩基础,简称桩基。桩基础的主要作用是将上部结构的荷载传递到深部较坚硬、压缩性小的土层或岩层。由于桩基具有承载力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震性能强以及能适应各种复杂地质条件等特点而得到广泛应用。 1 桩基分类 1.1 按承载性状分类 根据桩在极限承载状态下,总侧阻力和总端阻力所占份额分为两个大类和四类。 1.1.1摩擦型桩 (1)摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计; (2)端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 1.1.2端承型桩 (1)端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计。<
论文简介:通过叙述预应力混凝土管桩基础施工的工艺流程和施工程序,说明如何控制桩基础施工质量 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
图纸简介: 该图纸为某工程预应力管桩桩基础部分结构施工图,图纸包括:桩基平面布置图,承台平面布置图,相关节点详图及施工说明等。 投稿网友: hkzheng002 上传时间: 2011-08-16 <
桩基础工程施工组织设计
各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?
在一个单层带吊车的仓库设计中,因为位于填土区,为了控制沉降,做了桩基,震动沉管灌注桩,设计长度15米,钢筋笼通长,最后的施工结果如附件所示。作为设计方,该怎么继续处理,确保工程的进行?
某商住楼工程,共12 层,总建筑面积1.4万m2 ,其地质情况(淤泥地质) 较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩工序的不可逆转性和隐蔽性决定了其前期监控工作的必要性。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2.体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技
原创,欢迎提供意见!拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.100m,根据正式基坑围护图纸及有关资料显示场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63型号塔吊,;每台主架安装高度为120m,起升高度110m,安装具体位置详见塔吊安装平面布置图,承台底面相对标高-3.30m,-5.400m。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩,钻孔灌注桩均需要穿过水泥搅拌桩进行施工。塔吊基础设计 1一、工程概况 1二、编制依据 1三、地质地貌情况 1四、塔吊基础设计 4塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) 19A08桩基基础计算书 19A09桩基基础计算书 25A10桩基基础计算书 30C02桩基础计算书 36C03桩基础计算书 42D06桩基