某高层住宅,为二类高层建筑,地下一层为自行车库,汽车库,但不是敞开式的那种,而是由防火墙分割成面积小于50平米的空间,但是走廊和汽车库与另外的大型汽车库相通.地下二层为分割成小的空间的储藏室.地下室每层建筑面积800平米. 请问这种情况下,需要做机械排烟吗?
因为地下储藏室有的是承重墙,每年夏天由于空气温度高,墙体温度低,会行成冷凝水。 我打算安装一个排风扇试试,请问应该朝储藏室里吹风还是抽风?
地下医用储藏室,所以我考虑做通风也做排烟,不知是否合理出入口设置防火卷帘,所以火灾机械补风那补风管如果跟排烟管交叉的话,哪个在上哪个在下呢?
今天看到一六层住宅楼:二层以上为住宅;一层为商业网点面积不到200平方米;地下室为储藏室用一级防火门分为三个防火分区,面积为496平方米。请问需要设计消火栓系统吗?
地下储藏室层分到每户的储藏室的面积如何计算,有人说储藏室面积等于净面积加分摊面积,分摊面积如何计算呢?进储藏室坡道应不应该进行分摊?是每个单元进行分摊,还是这一层进行分摊呢
一个小区多层住宅地下部分,分隔成了很多小间的储藏室,内走道有窗户,部分储藏室也有窗户,那没有可开启窗户的储藏室是否需要设机械排风呢?如图:
最近碰到好几个住宅地下室都做储藏用,然后走道基本都比较长。个人认为是如果这个走道长度大于40m就做排烟,而不是20m。不知道理解对不对?还有就是排烟量的计算,高规中走道排烟面积要包括无窗房间。但实际中我问过一些人说都没有把储藏室面积包括进来,审图也是没问题的。所以都糊涂了,到底应该算总面积计算排烟还是就算走道的,当然排烟口只设在走道内。求教
手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。按理说是不用设置排烟系统的,但这个工程是狭长型的,有80米的疏散走道,按新建筑设计防火规范第8.5.2条:高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说不设置排烟系统。请教规范冲突我做机械排烟么?另外如果做的话,排烟量如何算?排烟量是按照走道面积乘以60算么?走道还需要划分防烟分区么?请大神解答或者大家讨论下。谢过了
如图,储藏室内墙壁有水印,是否是散水问题,沟是业主自行新挖的。
本人刚学设计不久,今天遇到一个图纸,一层是储藏室,二层以上是住宅,考虑到储藏室以后不一定会卖给哪家住户,所以想把储藏室坐成单独的电表控制线路,帮忙看一下我这样做得对吗
建筑地上12层,地下一层为储藏室3.3米,一层二层为商铺,三层以上为住宅,储藏室要不要考虑防排烟呢?一、二层小商铺要不要设机械送排风呢;储藏室防排烟要设专门的风管送风排烟系统吗?消防电梯前室与防烟楼梯间前室共用,防烟楼梯间防烟问题如何解决?在防烟楼梯间顶设一个送风机可以吗?送风机选择考虑什么因素呢?
现在正做一18层住宅,地下二层,地下一二层都是储藏室,关于此储藏室的排烟问题我想请教大家怎么做到底,我觉得按高规的意思,此储藏间可以不做排烟,因为它不属于人员经常停留并且可燃物叫多的类型,所有只有内走道应做排烟,所以我只在每层的走道上布置了自然窗井,没有机械排风,不知道这样做对不对,请教大家,谢谢了,急.
一个浙江台州的住宅项目,审图公司提过来一条意见,如下:地下储藏室未设通风设施,不符合《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)第4.4.3条的规定。规范条文为:地下室,半地下室应采取防水,防潮,通风措施。问题:做过这么多住宅项目,江苏,安徽,上海的,地下储藏室从未做过排风。审图也通的过。 但《住宅设计规范》讲的也没错。 想问大家有没遇到这样的问题,可说说,都怎么处理的。在线等。。。
图纸简介: 该图纸为多栋3层楼及地下储藏室建筑平面布置图,框架结构商务综合楼,抗震设防烈度为7度,地下一层,地上三层,图纸内容包含:各层平面图,地下室平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qq_1401120865591 上传时间:
自然排烟我是按照地面2%留的窗户,审图还让核对自然通风的开窗面积,地上生活房间的自然通风口面积按地板的1/20,我这个是地下储藏室,每一间大概52平方,层高3米,请问考虑自然通风,开窗面积多少?
18高层住宅,地下两层储藏室,消防如何设置, 根据高规7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间、歌舞娱乐放映游艺场所等,应设自动喷水灭火系统。 高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间以外,各房间总面积超过200平方或一个房间面积超过50平方,且经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设置机械排烟系统。我认为地下储藏室不能当作是经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,所以可以不设置自喷及排烟系统,不知对否,请各位大虾指教!
小高层住宅13层,地下储藏室分隔小间 ,是否设自喷?有何依据,建设单位非要去掉自喷系统,我认为依据高规2005版7.6.4条应设。是否合适? 急! 谢谢!
小弟刚入行没多久,现有一问题请教在坐各位。一栋普通六层住宅楼,底层为储藏室,储藏室的层高、净高的最小限值应是多少?这个限值出自哪条规范?