地下室设置温度变形缝。缝宽30mm。问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。请大家一起讨论一下!谢谢!
地下室楼面变形缝节点详图.rar
请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
图纸简介: 该图纸为地下室工程防水变形缝比较常见的做法,图纸内容主要包含:底板,顶板、立墙,平直缝,阶梯缝,企口缝等构造大样。 投稿网友: hdeternal1 上传时间: 2014-05-15 <
一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!
地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
如题室内外高差900、一层地下4层地上, 80米长框架结构办公楼在中部设一变形缝, 带地下室的变形缝处0.00楼面一定要断开吗?楼板钢筋在楼面变形缝处一定要断开吗? 哪位高手不吝赐教,多谢了.
图纸简介: 该图纸为常用地下室内墙变形缝构造节点详图大全,图纸包括:各种地下室内墙变形缝构造节点详图。 投稿网友: zjywljl888 上传时间: 2014-05-28
这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显
本人采用纳米微分子反压堵漏技术,堵后一分钟滴水不漏,保质30一50年,目前在地铗堵漏行业独一无二。堵漏工程专家:全国范围:18666880018田生
一、工程概况二、地下室渗漏种类及防治对策三、堵漏方法
上部变形缝分开的高层,地下室算嵌固端时,按规范,相关范围一般为20m或3跨以内。但上部是只有10多cm的变形缝分开的两栋高层剪力墙并列,算嵌固端的刚度比时,相邻部位是否可以相互划入,比如算A栋时,B栋的20m或两个开间范围内的构件可以算入A栋的相关范围?还是该部位以变形缝为界,各算个的?
地下室有防水层楼、地面楼、地面变形缝节点.rar
1、整体法: 使用6G水泥基渗透结晶型防水剂内掺入混凝土中,可用于混凝土本体防水,在混凝土搅拌时加入,其内有效活性化学物质在水的作用下与多种水泥水化物质发生化学反应,生成不
超深六层地下室堵漏、防水综合技术 广东省邮电通信枢纽综合楼位于广州市中山二路,其地下室6层,基坑挖深达19m,地下室底板下设抗浮锚杆群48组共817根,集水井9口。根据地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。