就是储藏间的门设置多大,有规范规定吗?我找半天没找到。还有就是见有的人门是朝着走道开,这会不会影响疏散,我感觉人流不会集中应该没问题,可是有的设计师说不行。大家怎么看?
请教各位大师,安装在人防地下室的防爆波闸阀和防爆地漏有什么作用?为什么防爆闸阀要在防护结构的内外侧各装一个?在什么情况下才使用防爆钢管?顺便问问,哪里有《人民防空地下室设计规范》或《人民防空地下室消防设计规范》下载?
规范中只说“防空地下室的给水管道,当从出入口引入时,应在防护密闭门内设置防爆波阀门,当从围护结构引入时,应有外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门,其抗力不应小于1Mpa”但我们接过一个深圳的工程,却在围护结构的内外侧都设防爆波阀门且防爆波阀门前没设检修阀门,妥否?另想问问,从哪里能知道多些有关防空地下室给排水方面的知识?哪个规范有“如果买不到防爆波阀门,可用1.0MPA的阀门代替”和“穿人防地下室顶板管道的管径不能大于d75”的规定。因我在人民防空地下室设计规范中都看不到有这些规定。
按规范说,甲级防火门才有划分防火分区功能,乙级防火门,是不具备这功能,那么2层地下室,各层的楼梯门是甲级还是乙级?看很多图,前室与楼梯门都是乙级的。个人认为,应该是甲级才对。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
图纸简介: 该图纸为各种类型人防地下室防爆墙大样详图,内容包含人防门坎配筋及门顶墙配筋构造示意,人防门坎配筋及门顶墙配筋构造示意,墙配筋平面图,门框墙与墙连接配筋平面,钢筋混凝土墙洞口加强筋构造示意等。 投稿网友: pitter51 上传时间:
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
18层的高层住宅,地面以上的消防合用前室和防烟楼梯间都有外窗,可以自然排烟;地下室没有外窗楼梯间可以不作机械防烟,那消防合用前室该如何防烟?
地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
各位大虾,一般地下室,闭合和半闭合的模型建立中,周边挡土的土压力在pkpm是按输入的节点荷载于柱墙节点,这能传递吗,对水平抗力刚度尤其是柱根和基础梁刚度的验算和边柱(对多层框架)的验算需要考虑柱的变形因素吗~~~郁闷了,画图也麻烦
请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
大家好,请教个问题,关于地下室喷头布置,地下室井字梁很多,喷头是否应该布置在井字梁之间,那样的话喷头很多,距离也很近,但喷头与梁的距离满足不了规范7.2.1。请教各位大侠,该怎么办。谢谢
急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???