地下室设置温度变形缝。缝宽30mm。问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。请大家一起讨论一下!谢谢!
请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
地下室楼面变形缝节点详图.rar
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊
由于是一个小区的大地下室,算地下室顶板配筋是我是单独建一个模型来算的,没有上部结构,那么算的时候是否要考虑地震作用(偶然偏心和双向地震作用)和风载作用?
本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!
七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
地下室顶板一般设计时板面裂缝控制为0.2mm,但对于板顶覆土较厚的情况,按0.2mm控制则配筋非常大,为节约钢筋,采用一些措施:如板顶增设100厚的C20素混凝土(配双向6@200钢筋网)刚性防水层、采用纤维混凝土等之后,将裂缝控制等级降为0.3mm。大家认为是否可行?就这个问题与大家讨论。谢谢!
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
图纸简介: 该图纸为地下室工程防水变形缝比较常见的做法,图纸内容主要包含:底板,顶板、立墙,平直缝,阶梯缝,企口缝等构造大样。 投稿网友: hdeternal1 上传时间: 2014-05-15 <
一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!
地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:
如题,地下一层为人防,室内外高差900mm,地下室顶板处楼板可以不断开吗?哪位高手不吝赐教,多谢了。
如图所示的柱网布置,地上16层地下一层,楼电梯间采用剪力墙筒体,下面有几个问题。1、PKPM中结构形式算框剪,还是框筒。2、基础形式筒体部分采用筏基,其他部分采用柱下独基加抗浮板(或者说防水板),独基与筏基是必须要用地基梁拉成整体吗、有无强条要求,JCCAD 需要进行弹性地基梁验算吗。3、主要一点,关于嵌固端,如果不以地下室顶板而是以基础顶面作为嵌固端,主楼范围内地下室顶板厚度取多少。地下室顶板不做嵌固端时需要考虑地震作用对地下室的影响(听一个老总说的,好像是这么讲,记不清了),是否有这么一说。
地下室顶板作为嵌固端,要求《建筑抗震设计规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。((自己的理解:指Ratx与Raty。Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度).)即:地上一层(本层)/地下一层。)3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗