钢制电缆桥架工程设计规范,可以在施工管理中做参考的.
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第63页,附录EE.1.3 第二款 对火电厂3—10KV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3—1请问这里面说“当机组容量大于100MW时”,“机组”指的是火电厂的发电机组,还是指的厂用电动机组?谢谢。
钢制电缆桥架工程设计规范.pdf
GB 50217-94,P24,5.1.3(2)1KV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。——这个强电控制和信号电缆 与 弱电的有哪个区别。另有一问,如果220V的一条电缆(2x1.5,带6A电流),不带屏蔽,如果与都带屏蔽的控制电缆放在同一桥架上,是否可取?,[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 15:56 编辑 ]
交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,应符合下列规定:(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。请问,什么是“不能任意接触金属护层的安全措施”?
分支电缆与建筑电气设计规范
建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号 现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第66页,附录FF.0.2 Eso的表达式,请问表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算谢谢。
自己在电缆选型和敷设时查过的相关规范和规定,希望对大家有所帮助。
建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范DL T 5228 — 2005欢迎访问:http://www.ynnj.com.cn 迫于无奈啊,设置密码的目的就是想要大家访问 http://www.ynnj.com.cn 以便更好的为大家服务…… 请予以理解并给予支持,谢谢! http://www.ynnj.com.cn 论坛升级为5.5版,欢迎大家访问尝鲜啊!该站主要有一下板块: 怒江风景 介绍我国13大水电基地之一 --怒江的美丽风光及旅游资讯。 怒江水电 介绍怒江水电开发的最新资讯。 技术交流 一个水电人交流的平台,发布设计、施工、运行、检修中的问题及心得。 标准规程 提供水电行业的相关标准、规范、规程,其中有部分是难得的word版。 水电综述 提供水电行业最新的综合信息(包括国家政策、方针等等……)。 流域开发 介绍各个流域开发的情况(含抽水蓄能),对即将找工作或是想跳槽的朋友来说是个了解水电情况的难得的资料。 招聘信息 刊登水电企业的招聘信息。
1] 水利水电工程电缆设计规范(SL 344--2006).pdf
那位仁兄有“水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范(DL/T 5228-2005)”请传上来!谢谢!
关于本规范的3.1.2 35KV及以下电力电缆导体应采用铜材。3.1.3 66KV及以上电力电缆导体经过技术经济比较后可以采用铝材。怎么看都不明白它为什么要这样,从安全、经济、节约资源等方面都觉得有点说不通,用词还采用“应”根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-94第3.1.4条 除限于产品仅有铜芯和本规范第3.1.1~3.1.3条确定宜用铜芯的情况外,电缆缆芯材质应采用铝材。可以看出,在不是非用铜芯电缆不可的场合,应采用铝芯电缆,这两个规程之间该如何取舍?
是不是不用x100?Q=I2tI的单位是A,t的单位是s。[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 编辑 ]
规范3.2.1.2受电设备外露可导电部分的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯线.请问,对于IT系统中性点通过电阻接地.第四根线是什么作用?是用来引出电源点的吗?而规范说对于IT系统中性点不引出.不引出的时候,这第四根线做什么用?给讨论的同志送个美眉.(知道是谁吗,想知道的话发表讨论,这人可是大名"顶顶")
如题需要的赶快下啊~!
3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定: 2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。 照这个不只能采用TN-C-S系统了 TN-S系统怎么办?而且从防雷的角度来看 A栋到B栋之间的电气线路是穿钢管保护的 而钢管两端都分别接地的 这样的话 这个要求何理解啊?同时,A栋B栋算一个接地体吗?能把A(B)理解为B(A)的一个接地极(体)吗?新版防雷规范 6 . 3 . 1 为减少建筑物内雷击电磁场强度和感应效应, 宜联合采取以下措施: 建筑物和房间的外部设屏蔽, 以合适的路径敷设线路, 线路屏蔽。3 在 分开的建筑物之间的连接线路, 若无屏蔽层, 线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的, 并在两端分别连到建筑物的等电位连接带上; 若有屏蔽层, 屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。[