首页 课程 资料 论坛
  • 关于电线、电缆的阻燃类型

    设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?

  • 电缆阻燃和耐火的级别问题

    谁能系统的说说。具体规范是哪本!1、阻燃,A、B、C级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B>C,选用A级可代替B、C)。2、耐火,A、B级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B,选用A级可代替B)。

  • 06D105_电缆防火阻燃设计与施工

    06D105_电缆防火阻燃设计与施工

  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的问题

    各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?请各位大师不吝赐教。

  • 电缆防火阻燃涂料有哪些要求?

    1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。

  • 请教防火阻燃型电缆桥架

    防火阻燃型梯级式钢制电缆桥架?哪为兄弟用过?它和带内胆的槽式防火桥架有什么区别?适用于什么场合?哪个厂家生产?恳请有经验的大侠指教,多谢了!!

  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的选择?

    由于我是甲方代表,对设计中阻燃电缆和耐火电缆的选择很看重,这关系到造价(差近70%).特请教大虾帮忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意见!本人不胜感谢!!!

  • 06D105电缆防火阻燃设计与施工

    06D105电缆防火阻燃设计与施工

  • 阻燃电缆与普通电缆区别

    知识点:非阻燃电线电缆

  • 煤矿用阻燃电缆技术标准

    没有整体浏览本网站,不知本网站是否有此,若有请谅解,此标准只用于技术交流

  • ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆

    :call: 广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com是广州地区生产护套电缆和屏蔽电缆较专业的大型厂家,专攻GB5023及JB8734两大系列产品, 镇塑产品延伸到各大领域: 低烟无卤阻燃电缆,机床电缆,QVR汽车低压电线,变频器电缆, RVV护套线, RVVP屏蔽线,监控电缆,机械配套电缆,自动化控制电缆,电梯控制电缆, RV软线, QVR汽车低压电线,BVR安装线, RVV护套电缆、RVVP屏蔽电缆,AVVR护套电缆、低烟无卤阻燃电缆,AVVR多芯信号电缆、RVSP双绞屏蔽电缆、同轴电缆、电梯电缆、RVV护套线, RVVP屏蔽线,超五类网线、阻燃双绞线,低烟无卤阻燃电缆,SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、S RVV护套线, RVVP屏蔽线,SYV射频电缆、QVR汽车低压电线,RVV护套线, RVVP屏蔽线,铜包铝电缆等等,为响应环保指令,推出ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆,早于06年增添了ROHS荧光测试仪,确保符合欧盟指令.”金花”和”GHISO”是镇塑电线在国内注册

  • 阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆

    阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆

  • 阻燃和耐火电线电缆通则

    GBT 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

  • 电缆防火阻燃通用设计CAD图纸

    图纸简介: 非常详细的电缆防火阻燃通用设计CAD图纸,有多重样式,既有防火、又有阻燃,可做为通用图纸 投稿网友: fenghuachina 上传时间: 2014-03-14 <

  • 工业厂房 阻燃电缆选择和要求

    各位大侠,我想请教下,有没有关于工业厂房的阻燃电缆选择和要求的规范。我知道民用建筑上有明确规范,但是工业建筑却没有找到相关规范。那在工业厂房的设计时,怎么确定该不该用阻燃电缆,是A,B,C哪级的阻燃电缆。

  • 电缆的阻燃耐火性能要求

    有时遇到这种情况,走应急电源时应采用耐火电缆,走桥架时需阻燃的,有时对阻燃和耐火都有要求,不知各位遇到这种情况的时候是如何处理的?

  • 救急!关于低卤阻燃电缆的载流量

    请教:25平方及35平方的低卤阻燃电缆在间距10米,20米,30米,40米的载流量会不会有很大的变化啊?在地下敷设的情况下载流量还能以每平方3~5A估算吗?

  • 06D105电缆防火阻燃设计与施工.pdf

    06D105电缆防火阻燃设计与施工.pdf

  • 06D105 电缆防火阻燃设计与施工

    本帖最后由 cmb178 于 2016-6-18 17:58 编辑 06D105 电缆防火阻燃设计与施工

  • 耐火阻燃型电线电缆如何选择?

    近几年来,由于电线电缆的着火事件越来越多,