电缆技术规程规定:交流单芯电缆不允许单独穿钢导管,主要解决涡流问题。请问各位高手:三相四线四根单芯电缆是否可以两根单芯电缆穿一根钢管?
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
平时在设计时电缆的选择基本都是选用多芯的,一次见到了一位老同志设计的厂房低压配电系统图,里面全用了单芯,要知道单芯电缆的标称载流量比多芯的高多了,但有点担忧,单芯电缆在布线时要求按品字型摆放才不致产生涡流之类的问题,因此大胆问了一句"现在厂房施工用的都是单芯电缆?"得到的结果是肯定的。疑惑更多了,于是又问了院里的老总,得到的又是另一说法“尽量使用多芯电缆”。究竟哪种做法较多呢?哪位大哥可以说说看啊?谢了~
各位前辈:单芯电缆可以穿金属钢管敷设吗?(我这里指的是同一三相回路中的所有相线和零线共管敷设)如果三相回路可以。那单相回路可以吗?还有就是如果同一回路单芯电缆走桥架敷设。要什么处理措施吗?
电缆载流量有单芯和多芯之分,单芯有平行和品行敷设,多芯有2,3,4根之分,我想知道的是查载流量表的时候具体应该查那个呢。比如插座回路,照明回路。三相四线和三相五线的情况,具体是查哪个呢,希望有详细的解答,谢谢各位大大了。
我们公司施工一条电缆V22-1*300/345M代替VV-1*300/345M,空载时电缆始端电压是220V,末端是220V,但带了负载后末端电压变成170V,(负载没有问题),为什么会这样?请教一下高手!!谢谢!
本人近期有个项目,要求选择单芯6kV电缆。2000A,6kV,900米长。请问选择多大的电缆。短路容量已知!是否有相关资料!如何计算请各位高手帮帮忙!
在现场我看见工人在敷设总降到主电室一段和一些高压之间的电缆时,当采用单芯电缆的时候都是成“品”形敷设,他们说这样敷设有常规,无干扰,抑制谐波,我想问问大家这样敷设的原因到底是什么,(均为单芯电缆敷设.如3X(1X185)MM)
一般高层建筑,分段采用单芯电缆敷设,是否必须采用木支架进行敷设,地下室进配电房的是否可以和其他五芯电缆合并走金属桥架,如果全部和五芯电缆一起走,在金属桥架走有何后果?
现有一台75KW电机电流计算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A中等偏小截面铜芯电线每平方安全载流量约4-4.5A之间,需配电线截面S=146/4.5=32平方选35平方线问题:35平方选我应该选单芯线还是多芯线呀?我是新手,一点不懂的!这个电机是工厂里的用电设备!只是借这个来问问题,实现上是有7台功率大小不等的用电设备!
在短路电流计算中电缆线路的阻抗的单位阻抗即Ω/km,我查了一些资料都是三芯电缆的,35KV是0.12,6-10KV是0.08。想请教各位同行,35KV单芯电缆的单位阻抗值是多少,现在单芯电缆也用的比较多,大家在遇到这种情况时怎样算的?
三相设备的双拼单心电缆排列方式1、ABCABCABC2、ABCCBAABC3、ABCABC ABCABC 那一个是正确的?请给出理由,最好是规范。谢谢
3根120平方的电缆和2根50平方的电缆如果是多芯的一根电缆。。可以这样表示吗?YJV3*120+2*50那如果3根120平方的电缆和2根50平方的电缆都是独立的单芯电缆应该怎么表示呢?总结下如何在图纸上区分出送标注的电缆是多根单芯的电缆还是一根多芯的电缆?望各位大侠指教!!
各位大大,问几个一直很模糊的问题。单芯电缆的优势到底在哪?如果是能承受更高的电压,10KV单芯电缆比三芯的优势又在哪呢?10KV单芯电缆屏蔽能不能两端接地呢?
各位大大,问几个一直很模糊的问题。单芯电缆的优势到底在哪?如果是能承受更高的电压,10KV单芯电缆比三芯的优势又在哪呢?10KV单芯电缆屏蔽能不能两端接地呢?
单芯电缆穿钢管 正常应该A B C穿入一个管里 如果穿错了2个A和一个B穿一起或3个A穿一个钢管内,除了产生涡流造成电缆及钢管火热在 会产生零序电流吗?
前天发了一张关于单芯电缆的问题后,自己也在查阅了大量资料,今天看到了不少同行会复的帖子,发现不太完善,特补充如下,请各位多加指导:电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的5
求助: 有一个工程变压器室与低压配电室不在同一栋楼,变压器容量为1600kVA,台数三台,无法使用插接母线,请问高手,能否用多条单芯非开装电缆并联使用,这样的安全隐患受否突出?
我公司有35kV电缆线路一回,电缆型号为YJV-26/35-1*240,长度为1.4公里,请问该采用何种接地方式更为合适,单点直接接地、两端直接接地还是分单元分区段交叉互联接地,我的想法是采用两端直接接地应该比单点直接接地更好,分单元分区段交叉互联接地则太复杂了,请问两端直接接地可行吗?
我单位新近安装调试的2台35KV/40MVA变压器,系统运行方式为中性点不接地系统,变压器35KV侧每相采用300mm2的单芯交联聚氯乙烯电力电缆。每根电缆的长度约25米,电缆头为热缩,电缆头的屏蔽层在高压柜侧接地,变压器侧不接地。在运行中,多次发生各种故障。第一次,1#变压器侧的A相电缆头烧毁(系统的消弧装置未投),事故后,我们把A相的2根电缆全部更换;第二次,1#主变高压柜侧的B相的一根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这只电缆头;第三次,1#主变高压柜侧的C相的2根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这2只电缆头。第三次处理后,在运行了1天的时间后,1#主变高压柜侧的电缆头有“吱吱”的放电声,并且三相的接地铜辫子处,都有一圈兰色的电晕。经停电后检查发现,限于安装空间的制约,在距电缆头热缩套管的2/3位置,高压柜铁外壳与热缩套管基本没有净距,可以说是挨在一起的,但2#主变的电缆也是这样安装的,却没有发生任何异常现象。请问各位高人,这种现象如何解释?又如何解决?