三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!
三相五线制的系统,配电开关到电机控制箱一般5芯电缆,控制箱到电动机四芯(ABC相+PE线)电缆?,三相四线制的系统,配电开关到电机控制箱一般4芯电缆,控制箱到电动机采用几芯电缆?(3芯还是4芯?)
请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?
也许这个问题很简单,但是在施工安装中确很普遍!大家都知道现在的控制电缆种类繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯电缆。请教大家这些电缆在施工安装中,这些花花绿绿包裹的电缆芯是随便选取分配呢,还是有它确定的分配原则?
高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
电气施工图中时常看到这些类型的电缆(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯,5芯),小弟外行,还请各位大虾把每种类型的电缆常用在哪些地方说清楚点。百度搜了个便,总是觉得迷糊。:Q
电线电缆芯数有单芯,2芯,3芯,4芯,3+1芯,4+1芯,5芯,3+2芯。那平常应该怎么选芯数呢
刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
最近做一个工程,为一工厂,接地系统TN-S,设厂总低压配电室,由此配电室到各车间配电室电缆芯数是选择五芯还是四芯呢?有什么依据?谢谢回答。另给电机供电的四芯电缆其中的一芯是叫PE线还是N线?
某大型石化企业,其低压系统为TN系统,所有配电回路点采用3+1电缆(相线+N线),电机回路采用3芯电缆(相线),都没有带PE芯线。现场设备接地方式如图,都是就地接入大接地网。大家讨论一下,这种方式,是否可行?有什么优缺点?
电缆芯数问题(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)有问题不很清楚,想弄明白。搜了几个帖子核心内容为下“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。 2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”“看低压配电系统的接地形式了,如为TN-S系统,则单相负荷一般为三芯,一芯是火线,一芯是中性线,一芯是PE线,三相负荷就是五芯线了.至于3+1芯,还有3+2芯,4+1芯.这里的1都是PE线,截面大于16的中性线和PE线是火线的一半.对照明负荷来说,单相不平衡,所以一般4+1芯,中性线的截面与火线同”“到控制箱去的要有五芯的,原因在于控制箱要用220V电源,需要N线。 而电机不需要N线,所以四芯就可以了。”“电线、电缆,照明供电为4+1芯,电力箱供电一般为3+2芯;给UPS、电梯、变
郑州谈选择电力电缆的芯数准则 电力电缆种类众多,有一芯的,也有两芯或者三芯四芯的,如果不懂选择方法而随意搭配敷设,就会造成不必要的麻烦。一般选择电力电缆都以以下准则为依据: 1.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露与可导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。 (2)受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。如果是保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆。 2.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露会导致导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。 (2)如果保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆。 3.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。
A B C D E序号 型号 根数(芯数×截面) 长度(m) 备注全厂电缆敷设及照明 111FD0105 1 YJV22-1000 3×95+1×50 900 2 YJV22-1000 3×50+1×25 250 3 YJV22-1000 3×35+1×16 400 4 YJV22-1000 3×25+1×16 5500 5 YJV22-1000 4×10 450 6 YJV22-1000 2×10 350 7 YJV-10kV 3×300 1560 8 YJV-10kV 3×185 2000 9 YJV-10kV 3×50 800 10 ZY-YJV-10kV 4×10 150 11 ZY-YJV-10kV 2×2.5 200 12 YJV-1000 3×185+1×95 4500 13 YJV-1000 3×50+1×25 100 14 YJV-1000 3×25+1×16 120 15 KVV-500 12×4
本帖最后由 眼有界而心无疆 于 2015-3-18 14:59 编辑 电缆芯数是怎么选择的,什么时候用3芯,3+1芯,3+2芯,4+1芯,5芯等,是根据接地类型确定的?还是根据什么选择的?求解答!还有一点不明白,3+1芯或3+2芯里面的的零线和地线电缆截面选多大是根据什么确定的?
大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。
本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?
还请各位给出详细介绍,谢谢!电缆芯数的选折是否主要看是用几相电源?如电机的一般选折四芯的!控制线上的选折是否可以跟自己现场的需要来选折5芯,7芯的线那?控制线多了是否会有信号干扰的问题,是否有电感效应的影响! 谢谢,各位达人了!
新手册中p515表中,交联聚乙烯绝缘电缆没有四芯的载流量,但是现实中四芯的电缆用的还是很多的吧。看535页计算中,计算4+1VV的载流量,查的表格中,其实是3芯的vv载流量,那是不是四芯YJV也可以用这个表中三芯YJV的数据呢?但是老手册中,关于YJV空气中敷设的四芯电缆明明是和新手册中的三芯数据差别挺大的啊!难道说要查数据,还得两本手册都备着啊??说给解释下吧??
如图,如何计算 检修插座箱的导体载流量?如何选取电缆的导线芯数(是3*2不是别的呢)和横截面积,是通过计算电流吗?该怎么电工手册啊谢谢啊 啊啊