图集很多都是30厚苯板保护,我们单位用的120页岩砖保护,结构说起到嵌固作用,毛线啊,大家都是怎么做的。。:handshake
我是初进施工单位的小菜鸟,求助各位大神什么是基坑防水保护墙,还有关于这种的规范
很多人问地下室侧墙防水的保护层用什么,多厚此类的问题,经查阅相关资料,以下给出解答。我们目前施工的工程采用的是XPS板。:victory:
现在这个项目地下室19米深,设计外墙为一层SBS,外面砌100厚保护砖,外墙与支护桩腰梁之间的距离200~500。原来考虑分层做防水,分层砌保护砖,分层回填,但是由于场地有限,回填时只能一次性回填,这就意味着防水和保护砖必须一次性做到顶。这样的话,十几米高100厚的墙在拆架时很危险(很可能倒掉),即使拆架时不出现问题,在回填时也可能会因为土或石头的撞击而出现问题。后来又考虑在卷材外粘挤塑板,据有实际经验的人说,挤塑板在回填时一样会被石头撞掉,甚至把卷材拉坏,他们有过惨痛经验的。粘挤塑板还有个问题,因为回填深度过大,而且是没法分层夯实,所以回填土后期的沉降量也是很大的,这样对挤塑板也会产生一个向下的拉力,会把挤塑板拉坏,也有可能把卷材拉坏,也不保险。想请教一下,当你们遇到这种情况,地下室外墙防水保护层是如何做的?谢谢!
最近做了一个小楼,整体用的是框架,地下室外围的墙体是250厚的钢筋混凝土,在satwe中的底层柱墙中能看到柱以及墙上的荷载,可在jccad中点了荷载选取之后却只能看到柱上的荷载,此荷载大小比satwe中的柱子上的荷载大,但小于柱和墙上的荷载之和,请问这是什么问题,jccad中的这种只有柱子上的荷载能不能用作基础的计算?求助啊 .........
最近做了一个小楼,整体用的是框架,地下室外围的墙体是250厚的钢筋混凝土,在satwe中的底层柱墙中能看到柱以及墙上的荷载,可在jccad中点了荷载选取之后却只能看到柱上的荷载,此荷载大小比satwe中的柱子上的荷载大,但小于柱和墙上的荷载之和,请问这是什么问题,jccad中的这种只有柱子上的荷载能不能用作基础的计算?求助啊 .........
地下室地梁和承台侧面防水保护层怎么做?地下室地梁和承台的侧壁做了卷材防水 卷材表面保护层怎么做?[ 本帖最后由 oylove 于 2011-5-25 22:42 编辑 ]
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
看施工方案写:拐角处顶板第一层卷材往外墙下翻250mm、外墙第一层卷材往顶板上翻250mm叠层形成附加层,卷材在立墙上下翻250㎜与外墙外层卷材上翻250㎜搭接,已加强角部的防水安全。是否正确?规范在哪?
1、02J301第26页关于外墙防水卷材保护墙的大样,说明中墙长大于8米保护墙应设置伸缩缝,并干铺卷材一层,试问,该处干铺卷材一层的作用是什么?2、目前,外墙防水卷材保护墙多采用聚苯板,但其材料本身柔软,在回填土方及后续施工时可能会有扰动,试问,保护墙最好采用什么?
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。
三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
请教各位大侠,覆土种植地下室顶板需做防水和耐根刺处理,可否采用结构(抗渗P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+虑水网的构造处理(其他构造不一一表述)。考虑根刺可能对防水层产生破坏,故采用耐根刺排水板进行处理,考虑到种植苗木的成活可能性,排水板选择规格适合且优质的产品。这样的方案有否可行性!?
这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部?
不带法兰的防水套管带法兰的防水套管;上面两者都是在什么地方才需要使用?
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
最近的这几年随着经济的发展,大量的地下室都被规划成酒吧、健身房、影院等,就目前来说这些已经成为一种时尚了。作为搭配地上建筑的地下室,在装修过程中很容易被忽视。而正是由于特殊的环境和位置,所以地下室的防潮工作更加应该做到位。渗水或者返潮其实对于所有人来说都是会让人头痛的。下面我们就来讲讲地下室如何做防水防潮,这时候自粘防水卷材就可以大放异彩了。
地下室防水保护墙
地下室防水保护墙专题,为您提供地下室防水保护墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水保护墙 相关的专业交流讨论,更多地下室防水保护墙相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子