  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的问题

    各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?请各位大师不吝赐教。

  • 关于阻燃电缆和耐火电缆的选择?

    由于我是甲方代表,对设计中阻燃电缆和耐火电缆的选择很看重,这关系到造价(差近70%).特请教大虾帮忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意见!本人不胜感谢!!!

  • 求助 辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆

    辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆的使用范围那本规范上面有硬性规定一定要用辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆。注:是一个深圳保障房项目 一类高层建筑。

  • 阻燃和耐火电线电缆通则

    GBT 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

  • NH-YJV22 耐火电缆价格

    NH-YJV22 耐火电缆价格

  • 阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆

    阻燃及耐火电缆第1部分阻燃电缆

  • 菜鸟笔记3-无卤低烟阻燃耐火电缆

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 编辑 我是新手,最近每天逛论坛,如是决定每天整理一点心得,希望在论坛留下自己的足迹,如果错了希望忘大家能够指正,谢谢啦! 关于无卤低压阻燃型电缆WDZBN-YJY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,这是大家常用到的电缆型号。如是就有人想当然的编出了WDZBN-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟B级阻燃耐火型电缆,其实这种电缆型号根本就不存在。V表示聚氯乙烯护套,含有氯(卤素:氟氯溴碘砹),没法做到WD(无卤低烟)!!!

  • 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

    GA306.1~2-2001阻燃及耐火电缆分级和要求.

  • 阻燃及耐火电缆第2部分耐火电缆

    阻燃及耐火电缆第2部分耐火电缆

  • 耐火电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆的应用。

    对于耐火电缆、阻燃电缆的使用范围,规范有明确规定,但低烟无卤电缆没有找到使用范围。我做了一类高层的消防设备用电,使用耐火铝合金电缆,不知是否符合规范,请教各位大侠,谢谢!

  • 郑州电缆厂讲述阻燃和耐火电缆区别

    郑州电缆厂讲述阻燃和耐火电缆区别 防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。 1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。 阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。无卤阻燃电缆相对于含卤阻燃电缆有低毒、低烟、无卤的优点。阻燃级别不高,基本上是C类。其原因是卤素自由基的吞氧灭火能效要大于非卤化物阻燃剂降解温的能效。隔氧层阻燃技术主要是在电缆绝缘线芯与电缆外护套之间充填一层无机金属水化物,它是无毒、无

  • 有关防火电缆桥架与耐火、阻燃电缆的问题

    我接到了一套图纸,普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架送到一个防爆车间内,电缆桥架设计为防火桥架,在这个桥架内,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路采用的是ZR电缆,设计中还要求穿钢管,如果普通动力回路与消防设备回路共用一个电缆桥架,消防设备回路采用的是NH电缆,普通动力回路就要采用ZR电缆而不能用普通电缆了呢?而这时的桥架是不是就要用防火桥架? 防爆场合有没有规定要用ZR电缆呢?是不是用了ZR电缆还必须用防火电缆桥架敷设?

  • 电缆阻燃和耐火的级别问题

    谁能系统的说说。具体规范是哪本!1、阻燃,A、B、C级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B>C,选用A级可代替B、C)。2、耐火,A、B级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B,选用A级可代替B)。

  • 阻燃耐火电缆耐火等级低吗?

    最近做了一个工程,消防负荷电缆选择的是阻燃耐火型电缆,施工图审查单位的审查老师提出消防设备应选择耐火型电缆,理由是阻燃耐火型电缆的耐火等级低于耐火型电缆,她的说法有道理和依据吗?请大侠指点一下。

  • 工业厂房 阻燃电缆选择和要求

    各位大侠,我想请教下,有没有关于工业厂房的阻燃电缆选择和要求的规范。我知道民用建筑上有明确规范,但是工业建筑却没有找到相关规范。那在工业厂房的设计时,怎么确定该不该用阻燃电缆,是A,B,C哪级的阻燃电缆。

  • 耐火阻燃型电线电缆如何选择?

    近几年来,由于电线电缆的着火事件越来越多,

  • 浅谈耐火电缆技术问题分析

    耐火电缆技术问题分析 今天对耐火电缆技术问题给大家做一下简单的分析:随着耐火电缆的应用越来越广泛,很多厂家都在生产,但质量往往得不到保证。 因此,一般情况下,企业在开发耐火电缆产品时,首先试用一段产品,送国家有关检测机构检验。拿到检测报告后,郑州电缆厂可以进行批量生产。 对生产耐火电缆的企业来说,如果耐火电缆的耐火试验合格率为99%,则耐火电缆的安全隐患为1%,对用户的危害为100%。针对这些问题,从原材料、导线选择、生产过程控制等方面阐述如何提高耐火电缆耐火试验合格率 1、云母有三种,包括合成云母、金云母和白云母。合成云母的质量性能最好,白云母最差。对于小尺寸电缆,必须选择合成云母带包裹。云母带不能分层存放,长期存放易受潮。因此,存放云母带时必须考虑周围环境的温度和湿度。 2、在选择云母带缠绕设备时,应采用稳定性好的设备。缠绕角度应在300到400之间。云母带应包裹均匀、牢固。北京朝阳电缆厂所有与设备接触的导向轮、导杆必须光滑,导线排列整齐,张力不易过大。挑线工具轮的侧板和滚

  • 06D105 电缆防火阻燃设计与施工

    本帖最后由 cmb178 于 2016-6-18 17:58 编辑 06D105 电缆防火阻燃设计与施工