首页 课程 资料 论坛
  • 视频电缆与射频电缆的区别

    新学习《安全防范工程技术规范》GB50348-2004:3。11。2条“应根据图象信号采用基带传输或射频传输,确定选用视频电缆或射频电缆” 作工程中,一般我都用75欧的SYV同轴射频电缆。 请问:视频电缆是否指50欧的SYV.用75欧的应该向下兼容吧。 请教一些视频电缆的知识。

  • 用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用

    用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用 刚竣工的一个项目 施工人员在施工的时候不小心将一根RVVP4*0.75的屏蔽线缆当成了SYV75-5的视频电缆用,距离有100多米,穿好了 调试的时候才发觉. 当时真是吓坏了 线缆拉也拉不回来 增加也增加不了 怎么办? 死马当活马医 用RVVP当SYV 来用 头子做上去 居然真能用 效果比视频线 差了点点 颜色偏暗 不过凑合还是可以用的

  • 求电缆冷缩制度工艺视频或图片

    求电缆冷缩制度工艺视频或图片,其它的如中间接头等电缆相关工艺的相关视频和技术要求及制作技巧等。谢谢各位!

  • 电缆头制作视频,实际操作。

    电缆头制作视频,实际操作。见http://bbs.co188.com/content/224_2474005_1.html

  • 对于视频同轴电缆的一些介绍,希望给大家带来一些帮助

    视频同轴电缆,很多人刚听到这个名字,估计也知道个大概!没错,它主要是用于视频信号传输的一种同轴电缆。所以它还有一个名字叫做视频线或者监控线。这样一说,估计大家就明白这是什么电缆了。它传送的是影像信号,可以用作监控摄像头安装使用以及连接现实终端(包括电脑、显示器等)。

  • 【共享】ABB的35KV电缆头做法与GIS连接(视频)

    ABB的35KV电缆头做法与GIS连接(视频),可惜声音是E文。

  • 电缆头制作视频,28包。实际操作。

    电缆头制作视频,28包。实际操作。

    [ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-9-21 14:14 编辑 ]

  • 弱电系统层设备与层设备之间电缆或视频线

    弱电系统层设备与层设备之间电缆或视频线用主线连接,还是象消防报警系统一样,各层到端子箱,然后单独引到控制中心?比如访客对讲系统:综合布线系统:电视电话:安防系统:楼宇自控系统:

  • 【分享】110kV交联电缆中间接头安装视频

    【分享】110kV交联电缆中间接头安装视频

    110kV交联电缆中间接头安装视频,重庆电力高等专科学校培训教材。共89.8M,时长42:31。如下载后解压有问题,请及时告知我,以便我重新上传。大家也可以把邮箱告诉我,我会把所需的资料给你发过去![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 09:57 编辑 ]

  • 这个标注,是电线还是电缆?

    这个标注,是电线还是电缆?

    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!

  • 开关与电缆怎么配合的啊?

    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 150mm2的电缆怎么并接??

    150mm2的电缆怎么并接??

    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!

  • 哪里可以找到电缆敷设视频教程,要CAD直接画,不要天正的

    刚开始入行变电站电气设计,不知从哪里入手,即使有模板也不知道点哪里,请问哪里可以找到电缆敷设视频教程,要CAD直接画,不要天正的,非常感谢

  • 求救:电缆可以这样穿管吗?

    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!

  • 关于电缆穿什么管的问题

    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢

  • 请教关于电缆的一些问题

    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别

点击加载更多

视频电缆

视频电缆专题,为您提供视频电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与视频电缆 相关的专业交流讨论,更多视频电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

养殖水体

小主卧室装修效果图大全