首页 课程 资料 论坛
  • 中南标11ZJ311 地下室防水

    中南标11ZJ311 地下室防水

  • sbs 和 sbc120的选择!地下室防水

    因为雨季施工,sbs防水要等垫层干燥后才能施工,而sbc120则没有影响。而且价格还比sbs还便宜。既然sbc120性价比这么高,为什么还有sbs这种材料呢?还是说sbc120有什么禁忌?向各位前辈请教!

  • 地下室防水设计 计算 论文

    本人收集资料,地下室防水计算资料

  • 五星酒店 地下室防水做法

    请问,地下室10cm垫层,上面是抗水板40cm后(防水混凝土抗渗标号P6),他们之间无防水层。请问符不符合规范做法,会不会出现漏水问题日后。 地下室-7m,-2m就有地下水

  • 关于地下室底板防水疑问

    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!

  • 求助关于地下室防水防潮

    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。

  • 求助 全地下室必须做底板防水吗

    现做一个地下室面积为1000平方米的地下室,上面四层的工建地下水没有腐蚀性,离地下室地面比较远.查(防水规范)不知道那些要做底板主任工说全地下室必须做底板防水这样最低底板也要做250厚.裂缝宽度也要控制这样地梁的配筋很大求助,什么情况下防水处理地面需要做底板?谢谢

  • 地下室渗漏 地下室防水施工方案

           方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 方案三:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下

  • 地下室车库的防水怎么做?

    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.

  • 地下室可以不做防水层吗?

    我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。

  • 请教:有返梁的地下室防水做法?

    地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com

  • 关于地下室墙板防水效果检验!

    各位师傅:有个问题想请教大家!关于地下室墙板防水效果检验是在土方回填后进行检测?还是在土方未回填前灌水进行检测?《GB50208—2002地下防水工程施工质量验收规范)的规定中也没提到这一点!x想请教各位师傅!!

  • 地下室卷材防水构造做法

    举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake

  • 逆向施工(Top-Down) 2层地下室

    逆向施工(Top-Down) 2层地下室

    这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]

  • 地下室防水施工与监理,2008

    地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]

  • 地下室刚柔结合防水施工

    摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。

  • 关于高层地下室防水板计算

    本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。

  • 关于地下室顶板防水‘保温构造

    最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了

  • 请教各位老师:地下室防水问题

    我对此一概不懂,可是领导偏要我带人在楼体内挖一100平米地下室做仓库,用砖墙砌筑,请问各位老师:外墙和地下室地面防水如何做呀,要简单,实用啊。

点击加载更多

国标 地下室防水

国标 地下室防水专题,为您提供国标 地下室防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与国标 地下室防水 相关的专业交流讨论,更多国标 地下室防水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

欧式集成吊顶装修效果图

养殖污染