1电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境
供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。
供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。下面是关于电力工程中电缆敷设知识总结,希望对你有帮助! 一、电缆的敷设方式电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设,几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电
现将北京市某监理公司出具的《电力电缆敷设工程质量评估报告》传上。供网友参考。
供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。下面是关于电力工程中电缆敷设的知识总结,希望对大家有所帮助~ 一、电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设。几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第63页,附录EE.1.3 第二款 对火电厂3—10KV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3—1请问这里面说“当机组容量大于100MW时”,“机组”指的是火电厂的发电机组,还是指的厂用电动机组?谢谢。
图纸简介: 电力工程(电缆隧道)过渡井施工图纸,包括过渡井俩个剖面详图及简单的设计说明 投稿网友: wangmi20110302 上传时间: 2012-11-17
我正在做预算,按照图纸计算电缆工程量后(一本图纸,30多个变电站的工程),和估算的差了2000多米。如果按照图纸工程量*1.2的系数,还差100米,是我漏算了电缆还是用图纸的工程量*1.2的系数是估算工程量?不知道我问明白了没有?有高手给解答一下~谢谢
图纸简介: 本设计为电力工程(电缆隧道和支架)施工图,图纸包括横穿铁路桥涵段俯视图及纵段示意图、电缆支架加工图、电缆隧道安装图。 投稿网友: wangmi20110302 上传时间: 2012-11-17 <
本书由西安交通大学尹克宁教授编著,为普通高等教育“十五”规划教材。 本书全面介绍了电力系统、电力网以及发电厂和变电所电气部分的基本知识、原理及其分析方法。全书共七章,包括电力系统概述,电力网及其稳态分析,发电厂和变电所的一次系统,电力系统短路,电力系统稳定,发电厂和变电所的二次系统,远距离输电等。 本书是根据著者在20世纪80年代先后两度出版的同名教材的基础上重新编写而成的。原书曾于1992年在全国高校优秀教材评选中荣获能源部优秀教材二等奖。在重新编著本书时,本着面向21世纪电力技术的原则,补充了大量新的知识,介绍了未来的发展方向。此外,本书还继续保持了原书在叙述上深入浅出、便于自学,在内容上做到理论与生产实际紧密结合等风格,并增加了较多的复习思考题与习题,以利于教学的深化。(详见下面目录) 本书定价38.00元 邮购价:44.00元
电力工程师(上下).[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-4-14 11:32 编辑 ]
一条小路的市政电力工程,只有200米.
1、特级类型的资质
交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,应符合下列规定:(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。请问,什么是“不能任意接触金属护层的安全措施”?
建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号 现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第66页,附录FF.0.2 Eso的表达式,请问表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算谢谢。
GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?
由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
对于电力工程的竣工资料,我有如下几点疑惑,忘高人指点:(1)土建的竣工资料,在各个省,自治区是有相应的表格,比如在四川为建设厅发布的<建筑工程质量验收规范>,其实本人手头也有本电力行业规范<电气装置安装工程质量检验及评定规程>DL/T51611.1~661.17-2002适用于变配电设备安装质量验评,可是若电力工程中牵涉的材料报验,延长工期申请,技术核定,技术经济核定等内容没有对应的表格,此外,也没有试验用表格;(2)电力工程的竣工资料,各电建公司是如何分门别类,参照的标准是什么?(3)电力设备试验用有没有相应的表格?