地下室防水工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,用堵漏灵配合聚氨酯防水涂料等作堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝; (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够,而造成防水层拉裂。
给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
简要说明:本工程为钢筋砼剪力墙结构,共7栋,每栋18层。地下两层,地下一层为车库,地下二层相关办公室。地下车库面积约为18000m²。基础形式为片式筏板基础及独立基础。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大小:515 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-7 10:20 编辑 地下一层,地上12层。基础采用有梁式筏型基础,外墙厚度为300mm砼,主楼部分筏板顶标高为-5.2m筏板基础厚度为750mm,裙房部分筏板底标高为-5.35m筏板基础厚度为500mm,地下室室外露与土体接触部分的砼抗渗等级为P6。有覆土部分顶板砼厚度为300mm主楼部分的顶板厚度为180mm。地下室的主要使用功能为地下车库建筑面积为4015.47m2。
随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要对基面进行找平,一般是进行抹灰处理,如果基层很不平,而且有空鼓、裂缝等情况出现,
某工程地下室支模施工专项方案
防水卷材地下室防水施工方案
上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 编辑 一、工程概况 东北金融广场地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用XY-01渗晶防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂浆找平,最后贴瓷砖。 设计分层具体做法如下:
混凝土结构自防水-水泥基渗透结晶型防水剂是工程防水的重要防线,具有造价低廉、工序简单、施工方便、材料来源广泛的特点,因而被推荐采用。 一、 处理地下室渗漏的原则
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况
地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。
收录于话题 厨房卫生间及外墙防水施工方案(目录)
方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 方案三:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下
某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。
地下室防水专项方案
地下室防水专项方案专题,为您提供地下室防水专项方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水专项方案 相关的专业交流讨论,更多地下室防水专项方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题