像如下电线表示什么意思?BV-500,BV-450V/750V,BV-300V/500V3相配电可以选用BV-300V/500V电线吗?
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
办公楼的多媒体箱进线配管,出现PVC管和金属电线管混接。这种情况允许吗?为什么? 据说成都这边消防大队处罚过这种情况。 兄弟们,姐妹们帮忙解解惑!
RV线与RVV线在型号上虽然很相似,只相差一个字母,但在用途上它们的区别还是很大的,不仅区别于适用范围,另外还包括护套及颜色等一些细微的区别。 RVV电线电缆 RV超软绝缘导线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆;其导体是采用多股细铜线,绝缘是聚氯乙烯混合料,截面范围一般在0.3~70平方之间,一般在工业配电领域有着广泛的应用。 RVV线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。RVV电线就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。 工业绝缘电线 1、导体结构 RV线是单芯软线,而rvv是多芯柔性电缆,由两条或两条以上的RV线组成。 2、外层护套 RV线外层是没有护套的,而RVV线外面是有一层PVC护套的。 3、电线颜色 RV线标示颜色有红、白、蓝、绿、棕、灰、黑等等,而RVV线有黑色与白色。 4、额定电压
今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满
在一个工地完工后,我们将配电线路绝缘电阻表上交主管看同,可是主管看了说不可能有那么高的阻值,理由是电缆电线每规格都的一定的绝缘电阻值,线路越长绝缘电阻就会越小,对于人们测量出来的1000兆欧数量表示怀疑,我想想也对,但找不到相关的资料,请大家帮忙提供
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中15.2.2规定:当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A-黄色、B-绿色、C-红色。可在实际应用过程中,线径较大的导线(大于35mm2以上的导线)比较难按规范中所要求的颜色进行配置,所以采用相序牌或标示牌进行标示区分,部分供电公司的改造工程多数采用这种方法!我参加的其中一个工程,也是如此做法,甲方却不认可,认为必须按规范去做,要不就需要我们提供相关规范来支持我们的做法,我知道这是习惯做法,我找不到这方面的资料,不知有哪位兄台有这方面的资料,或在这方面有其他的看法,请发表您宝贵的意见,不胜感激!
1,弱电用PVC管过道,图纸上说明用C15的混凝土包封,请大神指点一下此做法出自哪本图集或规范。2,电线接头是否必须搪锡,求出处。3,一个端子上可以压接两个电缆接头铜鼻子么?低压电缆如何连接,求图集号。
知识点:绝缘配合
现有一6kv线路,离真空加热炉的距离8米,安全距离是1.5倍的杆高,现在做方案就是增加一个电杆,我想把离真空加热炉最近的2档距的电线换成绝缘的,不知是不是可以?还有,就是概算方面的问题。如果可行的话,那个方法能省钱。先谢谢了!
有一污水处理工程,户外设备(功率小,3KW)电线需穿管埋地,走线之处没有建筑物及重物等,也不是马路,没有车辆过往,土壤呈弱酸性,可否使用PVC管穿线埋地?若可以,需埋地多深?有规范要求么?期待高手指导[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-5-17 22:00 编辑 ]
10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、
铜芯绝缘电线穿管时的选用
刚毕业接触线路电气设计,这几天一直被关于选择绝缘子吨位的计算困扰,看了不少资料,各有各的不同,没找到一个统一的,主要困惑就是,吨位的计算需要就算四个么,最大使用荷载,常年荷载,断线,断联,他们对应的荷载都怎么计算,用导线的安全系数计算,还是用比载计算,悬挂点有必要考虑1.1的系数么,找了两篇不同的计算方法,麻烦大家帮忙看下,到底每一项都该怎么计算http://www.doc88.com/p-69120046293.html[ 本帖最后由 wqjgz2012 于 2012-11-13 10:48 编辑 ]
PVC电线穿线管用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所,不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用,使用环境温度为-15℃~+40℃,PVC电线穿线管优良的机械性能,优良的抗腐蚀性能,PVC电线穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。
电线电缆绝缘护套局部缺陷如何修复 日常使用电线电缆我们会经常遇到绝缘破裂或局部有缺陷的情况,那么,遇到这些问题应该如何解决呢?陕西电缆厂教大家一个简单易用的方法: 用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块,放在修补区上,用钳子或螺丝刀固定好,然后用热风速焊枪连续焊好,用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时,注意焊枪热风温度不要太高,以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验,不击穿为合格。 用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形,去形状、颜色、厚度一致的塑料块或条,用钳子或螺丝刀固定好后,用热风速焊枪接好,然后用铜片压实、压紧、压平,最后经火花机试验,不击穿为合格。 把塑料缺陷用刀刮平,凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平,然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实,经火花机试验,不击穿为合格。
硬化聚氯乙烯管,也叫PVC管,是一种常用的电线导管。它由聚氯乙烯树脂作为主要原料,经过一系列工艺加工而成的管材。本文将从PVC管的特点、优缺点、分类以及应用领域等方面进行详细介绍。
知识点:绝缘的击穿
各位大哥,我在淄博干了个活,22层的高档住宅,地下一到四层是银座商城。设计套管使用镀锌钢管、房地产公司想节约资金,意改为PVC套管,各位大哥给个建议,用PVC管有哪些弊端???小弟先谢谢了。
现在我们自己投资的一个酒店想把原来弱电线路钢管改成PVC管,请问哪位手上上有相关资料或则哪里可以查到。另我们现在强弱电插座基本是并列安装也不够位置保持距离主要是为了质检那边好过关。谢谢了!~1