开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。
地下室墙面渗水处理方法.pdf
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
来一道难题 背景 - 福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点- 1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间
某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。
别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~
一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
单建地下室300x32m,中间留一道伸缩缝,地下水位高。伸缩缝从顶板到基础全断开,我认为缝宽20~30mm太小,想做到60~80mm,但又没有防水做法图集。请高手指点。
地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:
超长地下室处理方法 跳仓法,处理地下室非常好
上海市建筑产品推荐性应用标准 DBJ/CT077-2010CMC静水压力释放层技术Technical Specification for CMC Hydrostatic pressure Relief LayerCMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。1.0.1 为贯彻国家技术、经济、环保政策,加强CMC静水压力释放层技术的管理,遵循安全适用、技术先进、经济合理、省时省料,确保质量、保护环境等原则。1.0.2 适用于基础底部水浮力大于上部结构荷载的建(构)筑物、地下车库、地下商场、地铁车站、地下道路等基底消浮工程的设计、施工及验收。1.0.3 CMC静水压力释放层技术适用条件为基底下方存在地基土层为厚2m以上,渗透系数小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的渗流水量应小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。1.0.4 采
受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
目前接受了一栋别墅的装饰工程,按照之前别墅的施工经验,地下室在不做任何处理的情况下,特别是在夏天闷热的季节,会出现墙地面冷凝水较多的情况,为此我咨询了相关人士,结合之前施工经验,有了以下两点方法:1、墙面贴挤塑板、再砌一层粉煤灰砖,外面做正常的装饰涂刷。2、墙面填充隔音棉,下面浇筑一道止水梁,外面采取干挂大理石(距墙面5CM左右)的做法。这两种方法,哪种对于墙面冷凝水处理会更好点?有没有更好的施工方法?求各位高手赐教,小弟新手刚入行,求各位指导。
论文简介:地下室外墙早起裂缝的原因解析与处理方法分享 投稿网友:xieliangliang123 上传时间: 2013-04-07
求助,本人刚毕业,对于消防安装这一块也是才开始学习和接触,在地下室原图纸设计的情况下进行施工,帮我解答下这下疑问,谢谢!1、水管、风管、桥架,按规范情况处理我是知道的,但是桥架是走喷淋管下面的时候(在喷淋已经安装好后),如何进行布置,是桥架进行翻弯处理还是喷淋配水支管拆下来重新翻弯。2、风管安装是贴配水支管下5-10公分安装么?3、在水电风三处交叉的地方或者两两交叉的地方如何处理,请帮举例解答下。4、在保证净空标高的情况下,是否可以消火栓下翻让风管。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 编辑 塔吊在地下室,塔吊基础未做防水不留施工缝,如何处理塔节的防水施工?
沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。一般设置在建筑物平面的转折部位、建筑的高度和荷载差异较大处、过长建筑物的适当部位等,其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。