首页 课程 资料 论坛
  • 关于电缆施工过程的防盗

    本公司在深广高速公路施工(安装路灯),在敷设电缆后(没通电)一晚上给盗贼偷了3000米电缆,真的亏本,欲哭无泪,可恨啊.但亡羊补牢,希望大家发表意见,对施工后或施工过程中的线材及设备保管给点意见.

  • 这样的电缆施工工程可以接吗?

    这样的电缆施工工程可以接吗?

    出线绑在一起,进出线在一个线槽内,合规吗?师兄们

  • 桥架及电缆施工的工艺要点

    一、线槽桥架安装工艺要点

  • 请教个电缆头施工的问题

    请教个电缆头施工的问题

    最近我发现施工队做的户外电缆头,同终端杆相连的,用的接线端子如图所示,在雨季的时候,雨水是不是可以流到了电缆内部?对运行有无影响?

  • 06D105_电缆防火阻燃设计与施工

    06D105_电缆防火阻燃设计与施工

  • 电缆沟施工方案-----

    电缆沟施工方案

  • 电缆施工为什么首选母线槽

    电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <

  • 电缆敷设时有哪些施工要点?

    施工要点: 1.电缆敷设前做绝缘摇测,低压采用1KV绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于10兆欧,并做好记录;电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐,不得有交叉。 2.电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔L=5~10米处设固定点。 3.电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%。控制电缆不应大于50% 4.拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半轻为准。 5.沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格,电压等级及起始位置。

  • 电缆桥架安装施工工序工艺

    电缆桥架安装施工工序工艺

    一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的

  • 06D105电缆防火阻燃设计与施工

    06D105电缆防火阻燃设计与施工

  • 400对电话电缆敷设施工(大家来)

    我是菜鸟,想问问,400对的电话电缆,它的两端怎么个连接法?敷设1000米400对的电话电缆,施工费得多少钱?大家帮忙了,最好来些图

  • 如何鉴别施工线路上电缆?

    如何鉴别施工线路上电缆?本人是从事电力线路安装工程施工,在工作中经常碰到要对同通道多路电缆中的一路停电线路电缆进行切断制安中间头,接入环网柜。如何较快、较准鉴别出要施工停电电缆?以上电缆线路都为10kV。

  • 室外通信电缆光缆施工规范

    我看到施工队在进行室外通信电缆(500对)穿管施工时,绑在汽车上拉,线已经拉成扁的了。请问这样是否不符合要求。有没有哪本施工规范上有明确该工作的合格施工工艺。

点击加载更多

施工电缆

施工电缆专题,为您提供施工电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工电缆 相关的专业交流讨论,更多施工电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度