李静 (重庆工商大学)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 编辑 ]
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况
各区、县建委,各局、总公司,各有关单位:根据北京市建设委员会《关于印发“北京 市 工 程 建设技术标准2004年度编制计划”的通知》(京建科教[20041 368号)的要求,由北京城建科技促进会主编的《地下室防水施工技术规程》已经有关部门审查通过。现批准该规程为北京市地方标准,编号为DBII/ 367-2006,建设部备案号为J10887-2006。其中第2. 2. 3 (2) , 5. 1. 5 (2) (3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3)同时废止。该 规 程 由北京市建设委员会和北京市质量技术监督局共同负责管理,由北京城建科技促进会负责解释工作。北京市建 设 委 员 会-00六年十一月二十三日.告占. -J-月li 吕本标准为条文强制,强制性条文 有 : 第 2. 2. 3 (2), 5. 1. 5(2, 3)条(款)。标准中引用了 相 关 的 标准、法
1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工
1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层
各位楼主: 谁有{地下室结构自防水及裂缝控制施工技术方案} 给兄弟推荐个!!十万火急![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-28 15:25 编辑 ]
王晓峰 浙江钱江房地产开发实业有限公司 王炳华 杭州职业技术学院杭州 摘要:本文结合某高层建筑地下室防水设计与施工实践,对地下室防水设计方案和施工方案进行了介绍,对地下室防水层的施工工艺作了阐述,并对底板、剪力墙防水层施工方法和技术措施及特殊部位的防水构造进行了详细解析。 关键词:防水工程地下防水地下卒防水细部构造[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:02 编辑 ]
超限结构地下防水施工技术
后浇带施工技术在地下室的应用.
地下室3000多平方,独立基础,底板厚50CM,在主体的施工过程中,发现底板有多处缝,在水压力的作用下,地下室的水从未干过,水泵不停的抽水,现在项目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果还是可以的,(灌缝观察一段时间后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保护层)但是我认为,在主体荷载的作用下,如果缝变大,这样的堵漏效果将荡然无存,本人大学毕业4年,知识和经验也是有限,不知道各位高人有什么高见,说出来一起学习下
地下室基坑围护及土方施工技术.caj
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
本规程适用于北京市行政区域内的新建、改建、扩建的地下室、半地下室和地下车库防水工程的设计、施工与验收。凡在北京市行政区域内工程的建设、设计、施工和监理等单位,均应执行本规程。
塑料排水板是一种用带支点的塑料平板在建筑各个部位做出整体的空气夹层,从材料和力学两方面进行有效组合,改变了传统建筑中单纯依靠防水层进行“堵”水的防水措施,在建筑防排水、保温节能等领域的构造原理上提出了比现有技术更为完善的理念。一、施工概况二、施工准备
地下室防水施工技术
地下室防水施工技术专题,为您提供地下室防水施工技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水施工技术 相关的专业交流讨论,更多地下室防水施工技术相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度